众所周知,继电器输出型PLC是不能驱动步进电机的,因为继电器不能适应高频工作。
本人从网上看到有人曾经将继电器输出的PLC改成晶体管输出,因此,突发奇想,也想来试一下,见下图。
图1是原有PLC输出电路:
图2是改装后的PLC输出电路:
当代大学生
robotH
竹山桥下车
除此以外,为什么有的厂家采用外电源,而有的厂家采用PLC自身的电源?采用自身的电源有何不妥?
sovish521
芳季
一点问题都没有。都可以。
2、不安全。一旦外部负载短路,重者造成PLC电源损坏,轻者CPU停止运行。
张智勇
有些PLC晶体管输出和继电器输出内部系统程序不一样
大多数光电耦能够满足频率不高的应用场合
有关“高速光耦”问题,今天专门咨询了生产厂,厂方答复确有其事,高速光耦通常用于20K以上脉冲,对于我的6000Hz脉冲没问题,可以驱动。
不知以上说法是否正确。
XP Vista
有关“高速光耦”问题,今天专门咨询了生产厂,厂方答复确有其事,高速光耦通常用于20K以上脉冲,对于我的1600Hz脉冲没问题,可以驱动。
PistoN
图1 的PLC输出光耦是型号的?
goooook
看不懂,也不实用,工业产品DIY精神还是少用一点的好,稳定第一
ainiqiao
普通的光偶在这里控制电机的驱动信号是够用的了``
所谓的高速光偶都是几十K以上的用来驱动高频电路的....比如脉宽调制和IGBT驱动等....
继电器输出型的PLC,经改装成晶体管型,已经装到设备上运行了,1500Hz,1/4细分,也就是说实际脉冲是6000Hz,现运行正常。以下是FX-1S的改装图片: