首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

(已结束)工控PLC擂台第2期--用PLC控制水泵电机。 点击:9026 | 回复:75



云锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-09-03 10:55:11
楼主

用所熟悉的PLC,设计一控制系统,用水池水位(模拟量和开关量共同作用)来控制两台水泵电机的启停。(一台主用一台备用)。

1,PLC硬件选型(建议选择不带集成IO的CPU),并对所选模块附注简短说明。

2,列出I/O点表,并加以定义。(需准确表述设备各状态)。

3,简要阐述程序思路。

工控PLC擂台每周一期,本期下周末结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。




ANDYLIU008

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2009年12月12日
发表于:2010-09-03 10:58:05
1楼

唉 惭愧,模拟量不懂。。。

永不止步

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2010-09-03 11:10:07
2楼

选型:西门子标准型CPU314,SM321数字量输入模块一块,数字量SM322输出模块一块,模拟量输入模块SM331一块,具体订货号暂不标注

所用I/O点 及程序思路 图中有标注

程序段1:

模拟量信号监控
超过警戒水位停车
 

工控十年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2009年7月22日
发表于:2010-09-03 11:26:31
3楼
顶楼上的,坚决支持!

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-09-03 11:53:35
4楼

偶先来个用继电器来实现的控制系统,此系统已经在某房地产项目应用两年,有时间的话再转成PLC梯形图

此图逻辑为:正常水位时机器是一用一备,水位超高时双泵同时运行。

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-09-03 12:06:13
5楼
竟然不能完全显示

turelies

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2010-09-03 15:41:25
6楼

看不清楚

 

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-09-03 20:11:12
7楼
我占个位置来好好观摩,我是观摩团的。。。。。。嘿嘿。。。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2010-09-03 20:55:53
8楼
我纯粹个人爱好:窗子外瞄瞄。

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-09-03 20:55:58
9楼
菜鸟老师来了,偶们这些小菜鸟们就不敢动了

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-09-03 21:57:01
10楼
惭愧,说得我都不好意思得了,我来凑个热闹,大家踊跃回帖呀。。。。。。。。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-03 22:39:48
11楼

也跟回帖,我如果做,还是会使用ST语言,希望能与大家在ST语言上一起交流。

 

我使用的ABB的PLC,没有西门子的FC105的函数,只好自己来做,先晒这个函数,然后再说其他的

选择的PLC品牌为ABB AC500系列,具体型号完全可以PM581-ETH,扩展模块数字量输入输出模块 DX531 ,模拟量输入模块 AX521。见下图

 

使用的1s的任务来调用下面的Pump程序

sovish521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:551
  • 注册:2008年12月11日
发表于:2010-09-03 23:15:32
12楼
MARK一个哦,慢慢看

YZP3000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2004年12月09日
发表于:2010-09-04 01:35:04
13楼

1、CPU222+EM231.

2、Network 1 // 网络标题
// 网络注释10.0=上液位 0.0=下液位
LD SM0.0
CALL SBR1, AIW0, 32000, 0, 10.0, 0.0, VD100
Network 2
// 32000*2/10.0=6400.0 2m液位
LD SM0.0
AR>= VD100, 6400.0
= M0.0
Network 3
LD I0.0
AN M0.2
= M0.1
Network 4
LDN I0.0
AN M0.1
= M0.2
Network 5
LD I0.1
O M0.3
AN I0.2
= M0.3
Network 6
LD M0.3
A M0.0
LPS
A M0.1
= Q0.1
LPP
A M0.2
= Q0.2

3、二号泵输出 Q0.2
一号泵输出 Q0.1
水泵运行 M0.3
水泵停止 I0.2
水泵启动 I0.1
下液位标志 M0.0
二号泵 M0.2
一号泵 M0.1
水泵选择 I0.0

zhptan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2010-09-04 10:14:42
14楼
项目跟成本是分不开的,技术也得考虑成本,觉得用最省钱的方式实现最好。

ahuihome

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2004年3月09日
发表于:2010-09-04 10:41:45
15楼

奇怪,就这个程序,完全可以用s7-200使用

为啥不让用集成I0的?呵,命题很奇怪。。。

 

S7-200集成I0+AI模块,程序里有标准4~20MA转换程序。

ahuihome

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2004年3月09日
发表于:2010-09-04 12:11:11
16楼
4~20MA 模拟量转换程序
I0地址分配
基本上是这样的,时间短,没有考虑清楚,还请各位多多指教,共同交流。。。

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2010-09-04 22:48:04
17楼
PLC编程的特点之一就是:技术水平越高,对行业了解越深,考虑的问题就越多,编写的程序就越复杂,安全性更好,使用起来更好用。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-09-05 08:26:40
18楼
引用勃龙工控 的回复内容:PLC编程的特点之一就是:技术水平越高,对行业了解越深,考虑的问题就越多,编写的程序就越复杂,安全性更好,使用起来更好用。

这个看法,偶基本赞同。。。。。。

涛声依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 540回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:18865
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2010-09-05 09:36:50
19楼
有很多容易实现的PLC

利辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2010年9月04日
发表于:2010-09-05 11:07:02
20楼

在写程序的时候,个人有个人的考虑,每个人的思维方式是不一样的,我们所熟悉的PLC的品牌也是不一样的,在做答这个问题的时候,我们往往考虑的是自己所熟悉的几个品牌,从中找出自己认为比较适合的那个来写。这个问题的评价标准是不合适的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页