向热心的行家请教,罗次鼓风机在运行10多小时后电机烧了,而且前后几天烧了两台电机 点击:4586 | 回复:47



gxgs2

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年9月05日
发表于:2010-09-05 21:21:56
楼主

      当时我公司使用的罗次鼓风机是山东鼓风机厂生产的,型号为L83WD ,电机是昆明电机厂和昆明电工厂生产的各1台(Y315-6-90KW,转速980转),变频调速器是德力西变频器有限公司生产的110KW变频器

下边是章鼓公司给的罗次风机性能参数

转速(r/min)

理论流量(m3/min) 压力kPa 流量(m3/min) 轴功率(kW) 配套电机(型号) 配套电机(功率kW) 封入水量(L/min) 机组最大重量(Kg) 备  注
980 0 -19.6 204 80.8 Y315M-6 90   5300  

      请教内容:

       1、是什么原因导致电机烧坏?

        2、为什么两次电机烧坏都是在运行了10 多小时后?

        3、为什么电机烧坏前变频器不切断电源呢? 




zhang834100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2010-10-08 13:35:09
21楼

我们厂也有一台罗茨风机55KW,施耐德ATV61变频器,24小时运行,好几年了也没出过问题。

新生至尊宝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2009年11月30日
发表于:2010-10-08 15:40:17
22楼

电机质量的问题                              

fuhuihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2010-10-11 15:24:25
23楼
我提一个问题:这个现象是不是变肯选型不对或者是变频设置不合理造成的呢?

制造中国

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2010-10-11 17:02:22
24楼
我认为是变频器的谐波含量过高,造成电机过热烧毁的。建议增加变频器输出电抗器消弱变频电源谐波。

chaiyunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2010-10-12 16:12:27
25楼

普通电机是否能在电机绕组上增加热电阻?可以将绕组温度实时地反馈给变频器,用于对电机的保护。

我接触的变频电机,绕组上都有热电阻,对于普通电机不是很了解,楼主可以尝试一下。

chaiyunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2010-10-12 16:22:45
26楼

还有一个问题,就是电机选型的时候,个人以为应该以负载力矩为选型的依据。有时候电机功率能够满足负载的情况下,实际输出力矩却是小于负载力矩,这个时候电机就过载了。

楼主使用的是普通电机,谐波的影响是肯定的,这个时候实际输出力矩会小于38.5Hz时的理论力矩,电机有可能处在过载运行的情况。

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-10-12 18:57:08
27楼
引用欣欣向荣 的回复内容:运行方式错误,Y315M-6只是个普通笼式异步电机,不能用于变频控制,变频控制只能用于启动时使用,启动完成后应全压工频控制。长期运行在变频状态怎么会不烧电机。



普通笼式异步电机照样可以变频运行,长期运行只是温升高点,别的没啥。

zggongkongwang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2009年8月29日
发表于:2010-10-13 21:34:13
28楼
加风扇,加输入输出电抗器。应该就没问题了。

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2010-10-16 21:31:59
29楼

你的罗茨风机出口太小了吧,或出口阀门开的太小了,风量出不去,就要烧电机的。

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-11-09 17:29:23
30楼
回复内容:
对:gxgs2 关于

谢谢 yjig  的专业解答

我们现在的解决方式是把90KW的电机换成110KW,不知道能行否。

内容的回复:电机没过载吧?怎么换电机啊?


zzt1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2009年12月31日
发表于:2010-11-09 17:53:48
31楼

不是过载问题,变频器谐波引起的,我们公司的也有遇到的,调试起来不好处理,总部的说最好加个电抗器吧,我们质量部的说和电机也有点关系的,

张明197442

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2010-11-13 14:46:50
32楼
用的是普通电机吧,电机没有强制风冷?

asia89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2010-11-17 12:19:34
33楼
电机改JR型的电机吧,我公司两台130KW的罗茨风机都用几年变频调速了,一直很好呀.你那是热烧坏的吧

sharpingliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2011-01-04 10:36:18
34楼

罗茨风机的功率与转速是不是3次方关系,否则,低速时普通电机的散热状况恶化,温度升高,电机绝缘恶化,可能导致电机线圈烧毁;此时需要用变频电机。

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2011-01-04 11:33:25
35楼
普通电机长期运行在低频状态下,导致电机过热烧坏

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-01-04 12:17:58
36楼

变频器惹的祸!                                      

lkl845645510

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2011-02-01 22:55:19
37楼

可以加电抗器来抑制谐波吗。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2011-02-02 20:27:45
38楼

建议先检查你的接线是否牢固,不牢固的接线变频器检测不出来,但是可以烧电机

aiping1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年2月04日
发表于:2011-02-04 03:16:00
39楼

我们厂里的工程师应该能够解决,我们代理了好多种品牌的发电机,一般都负责上门安装,售后维修,如果您有兴趣可以看看我们的小站 http://www.yzjdsb.com 如有打扰,在这里说声抱歉。

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-08-05 17:30:46
40楼
    谐波异常。大家提出的谐波因素及治理谐波的观点无疑是对的,但是,如果电机曾经稳定的运行过很长一段时间,突然出现这个问题,那很可能另有原因。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师