伺服电机编码器线、信号线最长可达多少? 点击:24575 | 回复:35



yuanhua55

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:135
  • 注册:2010年5月09日
发表于:2010-10-07 17:48:24
楼主
各位大虾们,像现在市面上的主流伺服,编码器线和信号线最长可以达到多少米?我知道现在的编码期限一般是3米,5米,不知道最长可达到多少,并且信号不减弱?



波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2010-10-07 18:42:00
1楼
一般10米以内不成问题,超过20米需要慎重。

GAVY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 368回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:507
  • 注册:2007年9月13日
发表于:2010-10-07 18:54:38
2楼

这还有看您们编码器的输出是单路的还是差分的?如果是差分的传输的距离会更远些。但是要注意屏蔽

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2010-10-07 19:47:30
3楼
编码器线50米也可以,但接法可能会不同

yuanhua55

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:135
  • 注册:2010年5月09日
发表于:2010-10-08 10:50:16
4楼

就是现在市面上的通用伺服!

yuanhua55

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:135
  • 注册:2010年5月09日
发表于:2010-10-08 10:50:53
5楼
哪个品牌的传输距离会更好些呢?

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2010-10-08 10:56:14
6楼
壓降來自訊號線的品質 品質差的線也就10M內 你看看海德漢的線150m  我司的線也不輸他

daizhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:742
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2010-10-08 11:19:22
7楼
这么牛?
笨鸟慢飞:秀一下贵公司的产品!

竹山桥下车

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 1120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6233
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2010-10-08 12:41:20
8楼

如果大于20米的,电源线要加粗。

我见过的一般都在30米以内。        

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2010-10-08 15:40:55
9楼

我司是專業訊號商 作的是編碼器 高速編碼器 這產品對線的要求特高  海德漢的線 價格太高 所以自己開發線 效果還不錯 有些檢驗數據還比他高些 尤其在抗干擾方面

市面上編碼器轉速都不高 輸出信號沒有壓降問題 我司編碼器轉速到30,000rpm 壓降也僅0.2V上下

150m 這算不上牛 性價比最高 這才是牛 有興趣留下你的聯絡方式 我將產品資料轉發給你

calvinet

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2010-10-08 15:51:11
10楼
总线式码盘功耗低,电源在电缆上压降低;信号通道少,码盘端和驱动器端较易把抗干扰措施做的完备,因而总线式码盘线较增量式对于线的长度没那么敏感,100米以上都不奇怪了。

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2010-10-08 16:06:33
11楼

我那編碼器是增量 非總線

三年前西門子問我 在他們的PC與802的傳輸干擾很嚴重 我給他答案 換線 換成我司的線

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2010-10-08 16:28:14
12楼
距离长,脉冲频率高时,线材就很重要了,这与编码器的输出能力,信号形式及线材都有关,并没有一个定数,线材这方面蔡先生(笨鸟慢飞)的确有经验。

daizhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:742
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2010-10-09 08:53:21
13楼
谢谢!dai998814@sina.com

zflhhdx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2009年7月07日
发表于:2010-10-09 12:52:13
14楼

最好不要超过15M,超过15M需要考虑压降和编码器线信号干扰问题,一般常配3M  5M

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2010-10-09 15:45:38
15楼
To : daizhi 線覽資料已傳給你 請查收

daizhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:742
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2010-10-09 16:33:09
16楼
收到!多谢!先看看再联系!

zhang834100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2010-10-09 17:09:43
17楼

我厂用的西门子伺服带的编码器是海得汉的,线比较长有100多米,只不过整套设备是老外的,线也是进口的。

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2010-10-10 17:56:56
18楼

我厂用的西门子伺服带的编码器是海得汉的,线比较长有100多米,只不过整套设备是老外的,线也是进口的

海德漢給西們子的編碼器都是特製 進口線的編號8字頭 品質還不錯 國內都是5字頭 差多了

kekuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年8月13日
发表于:2011-01-30 09:30:02
19楼

“编码器线50米也可以,但接法可能会不同”

请教一下,是怎样不同的接法呢?

叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2011-01-30 17:00:27
20楼

听说有100M左右的,不过一般来说30M以下采用比较好的屏蔽双绞电缆没问题。