各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




lsflzy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2011-01-26 19:28:17
281楼

毕师傅你好:能不能告诉我怎么测变频器输出侧电流

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-01-27 09:13:16
282楼
引用LAOPO1234 的回复内容:

      各位师傅你们好:

   我们厂有一台五米立车,最近立车的左刀架有时走有时不走,就是控制刀架的继电器是丛PLC出来的这个继电器有时自己断开但没过几秒钟又自己吸上了刀架接着走。最后问题是那个小继电器的线圈焊点开焊。我就是不明白既然他断开了有没有输入信号自己怎么吸上的。

   还要请各位师傅帮忙



继电器的线圈焊点开焊一般缘于原来焊接时虚焊,虚焊的故障现象就是这样。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-01-27 09:16:33
283楼
引用hanrongh 的回复内容:

三菱泵用变频器(fr-f740-90kw)在控制柜试车时接一小型水泵时可以启动,到现场接上实际的75kw泵时,通过设置参数,为啥用面板控制和外部控制都启动不了?检查参数最基本的参数都已设置好。不同的只是接小泵时短接了直流电抗器的接线,而现场将直流电抗器接入了。请问老师,还有什么参数要设吗?谢谢!

 




跟直流电抗器接入没有关系,检查变频器输出以后的电路与设备吧

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-01-27 09:22:11
284楼
引用shuaying 的回复内容:大家好,我是刚刚考出证的新人,在一家物业工作,前天我用万用表欧姆档测量中间继电器的线圈。发现不通(是在停电情况下测量的),但是电机运转正常,不知为什么,能帮我说说吗。


一般是万用表欧姆档位拨的不正确,要拨在KO挡,因中间继电器线圈电阻不小,是KO级

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-01-27 09:32:23
285楼
引用lsflzy 的回复内容:

毕师傅你好:能不能告诉我怎么测变频器输出侧电流



从变频器内部显示的电流准确,可调节参数让电流面板显示。外显示可采取模拟输出。其他电流互感器等方式不准确,因变频器输出波形谐波等会造成电流互感器测量误差

昆山中宇工控网

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1438
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2011-01-27 23:10:59
286楼

到昆山,中宇请客。

昆山中宇工控,诚交天下工控朋友

电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2011-01-28 16:18:56
287楼

啥?啥啥?两个电机就要这么多的按钮来控制,操作者可能要晕了吧!

MHZ竹

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2154
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2011-01-28 19:29:56
288楼
各位师傅们好,我刚学电工,进来学学,不介意把.

shuaying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2011-01-29 22:53:30
289楼

回286毕老师,我是用欧姆档测线圈通与不通,并不测阻值。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-01-30 13:13:55
290楼
引用shuaying 的回复内容:

回286毕老师,我是用欧姆档测线圈通与不通,并不测阻值。




数字万用表在200欧挡,测量大于200欧姆的电阻,就显示超量程不通。通与不通这个说法本身就不准确。

shuaying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2011-01-30 19:37:45
291楼
谢谢毕老师。这样说我明白了,在问一下KO级一般是多少欧姆

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-02-01 08:42:05
292楼

电阻阻值 欧姆 千欧姆 兆欧姆,测量不知道范围,从大量程挡依次向小量程挡转换。

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-02-01 09:28:42
293楼
引用毕庆民 的回复内容:

电阻阻值 欧姆 千欧姆 兆欧姆,测量不知道范围,从大量程挡依次向小量程挡转换。



毕老师好。过年了也不休息啊

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-02-01 09:29:03
294楼
引用毕庆民 的回复内容:

电阻阻值 欧姆 千欧姆 兆欧姆,测量不知道范围,从大量程挡依次向小量程挡转换。



毕老师好。过年了也不休息啊

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-01 16:57:03
295楼
引用HOTEAM 的回复内容:引用毕庆民 的回复内容:

电阻阻值 欧姆 千欧姆 兆欧姆,测量不知道范围,从大量程挡依次向小量程挡转换。


毕老师好。过年了也不休息啊

给毕老师拜个早年了!多谢毕老师支持工控网

shuaying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2011-02-01 20:08:32
296楼
谢谢毕老师。祝你新春快乐,万事如意。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-02-01 21:17:46
297楼

一元初复始,万物又更新!

老毕给各位朋友拜年:

祝各位朋友在新的一年里,心想事成,万事如意。

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-02-03 11:04:10
298楼
祝各楼主及各位朋友在新的一年里,心想事成,万事如意。

shuaying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2011-02-04 21:19:28
299楼
新年我来提第一问题。还是和工作有关的。401办公室的插座外接设备发生短路,办公室有控制开关M41(编号),插座和灯的电源是分开的,当发生短路时,M41控制插座和灯的空气开关跳断,并且M41总的空气开关也跳断。短路消除后,当把分路开关和M41总的空气开关推上时,没有电,到层控去看时,控制M41(M41的上级开关)的空气开关也跳断了。推上后办公室有电了。问题是为什么空气开关会路跳断上去?插座外接设备发生短路,应该跳断插座的空气开关,不应跳断办公室控制开关M41,更加不应跳断层控的空气开关。希望各位大侠,分析一下,让俺知道,谢谢了。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-02-06 21:57:01
300楼
线路短路电流的大小达到哪级,那级开关就要跳,这就是一条线路上短路连顶几级开关的原因。开关有最大分断能力,电流超过就起不到开关的作用了,所以选开关不只看线路电流,还要看线路。