开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信。
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。
引用毕老师的回复:"问题就出在零线上,这是大家都认可的事实,从先后零线电流就可以验证。现在是你不明白问题真正在哪里。但一点可以肯定,就是在用户零线连接处到变压器中性点之间,我只能根据你说的分析:
原来连接零线电阻可能已经有几欧姆,这么大的线接头线鼻压节出产生的接触电阻的可能性大,特别是铝线鼻,20A的电流几欧的电阻,加上大线散热好,接头处温度可能不是很高,不过用手应该感觉到了,这次整改恰巧把它压好了,况且零线也大了。
一般正常三相点电工对零线压接问题不是很重视,的确三相平衡的情况基本没有电流,但居民用电很难平衡,类似你这种故障不少。事实很清楚,可能你一下转不过来罢了"。
毕老师,您上面提到的疑点我们都检查过,我们曾经用万能表检查线接头线鼻压与电缆线之间的电阻、电压,测量结果都是零,电阻为零证明接触良好,没有电位差也证明接触良好,尽管数据显示没问题,我们还是重新加压线鼻,结果还是没有用。不过今天我似乎想明白了这种怪现象的原因,确实不是零线接触不良的原因。等我证实后再发过来让您论证。
www.unitedbga.com/webpage/forum/201102/2011022310270000001-1.shtml
劳请毕老师指教,望毕老师不吝赐教,感激不尽……
www.unitedbga.com/webpage/forum/201102/2011022310270000001-1.shtml
劳请毕老师指教,望毕老师不吝赐教,感激不尽……
断路器与接触器的选择,有明确规定,实际中看电机等工作状态。
接触器选大,不会出现状况,成本增加。
断路器选大,不会正常保护,不出现问题,当刀开关闸用。
