各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 14:49:59
21楼
引用wwexial 的回复内容:

PEN线不就是PE线与 N线合用一条吗?

变压器中性点当然是接地的,且接地电阻小于4欧,接地线肯定可靠。

如不行,我需要N线,怎么办呢?



1、三相四线制供电,中性点接地,中性线既是N,又是PE,和用或说成功用;

2、如果你要分开,很容易,你只要在配电箱总开关处,做一个零线的重复接地,并再接一个零线;

3、两个零线,一个做N,一个做PE,一旦确定,就再也不能混用!!!

floodpeak

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2008年8月07日
发表于:2010-10-24 16:47:01
22楼

我也是一名电工,水平一般。没事也想提高一下自己的水平。对于毕老师的论点我觉得很好。

我也说一个关于零线N的工作实例:我公司在建厂时设计变压器是专供变压器,只有三相+ 地线。疏忽了仪表及控制开关的供电。想另外加一个电源,但是不行。(为什么不行,忘了)

就是用一个380/220的变压器来解决的这个问题。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 18:57:32
23楼

引用毕庆民 的回复内容:

PE线,就是我们通常所说的地线,把设备不应当带电,或者说应当对地无电位差的导体部位与地连接的线。字面意思是保护线或导体。用在只有三相设备的场所。


 

1、PE线,就是保护线,在接地保护中,就是把设备不应当带电,或者说应当对地无电位差的导体部位与地连接的地线。

2、PE线,就是保护线,在接零保护中,就是把设备不应当带电,或者说应当对地无电位差的导体部位接零的零线。

3、在接地保护系统的接地线,接零保护的零线,统称保护线,用字母PE表示;

4、凡是用工频交流电的场合,都有保护线PE,单相设备、三相设备都一样;

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-24 19:12:36
24楼
豫潇湘:
感谢信任,我对伺服电机不熟悉,一起学习。
RBD2A-206是三菱的型号,不是三洋的,PROA030S的型号不清楚。
伺服控制组成:电机 驱动器 控制器。同变频控制:电机 变频器 控制器。
电机和驱动器一般是一体的,就是我们一起买到的,厂家调节好的,控制器是我们配的。
控制器说PLC吧:就是PLC挂特殊模块。
三菱的用FX2N挂位置模块FX2N-1PG应该可以。
不过控制根据需要,因通用交流伺服电机分位置 速度 转矩三中控制方式。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 19:15:08
25楼

引用毕庆民 的回复内容:

……PEN线,是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,具有PE线的接地性质,也具有N线带动负载的性质。PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的。字面意思是保护中性线或导体。……


1、保护接零系统,需要保护的设备的外壳要连接于保护零线PE;

2、保护接零系统,单相设备工作需要用零线,这个零线叫工作零线,用N表示;

3、保护接零系统,如果保护零线PE、工作零线N用的是公用的一条零线,把这个零线叫做PEN线,这就是接地的TN-C三相四线供电制;


刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 19:25:31
26楼

引用毕庆民 的回复内容:

……PE+N线,PE线N线独立,现在基本采取这种方式,安全系数高。


 

1、保护接零系统,需要保护的设备的外壳要连接于保护零线PE;

2、保护接零系统,单相设备工作需要用零线,这个零线叫工作零线,用N表示;

3、保护接零系统,如果保护零线PE、工作零线N用的不是公用的一条零线,而是分开的一条PE保护零线,一条工作零线N,这就是接地的TN-S三相五线供电制;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 19:25:56
27楼

4、在三相四线TN-C系统,由于PE、N公用,漏电保护器不能用,或 漏电保护器拒跳;

5、在三相五线TN-S系统,由于PE、N分开,漏电保护器能够接入,漏电保护器能正常工作,所以现在要求用TN-S五线工作方式;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 19:34:08
28楼
引用毕庆民 的回复内容:

PE线当作零线用,肯定不行,虽然可能电器能工作。

加一个1:1的三相变压器(△/Y型接法)引出N线可以用。

 


 

1、如果你的系统是三相四线制接地系统,即TN-C系统,只有一根零线PEN;

2、如果你不用漏电保护器,那就用这一根零线PEN,是能够正常工作的,既可以设备接零PEN,也可以工作接零PEN;

3、如果你不用漏电保护器,那就用这一根零线PEN,是能够正常工作的,既可以设备接零PEN,也可以工作接零PEN,不会有任何问题,只是没有漏电保护;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 19:43:19
29楼

4、如果你要接漏电保护器,你就必须将PEN线分开成两条,一条PE,一条N;

5、怎么分?不需要任何设备,你只要在你的总配电箱处,对零线线做一个重复接地,然后在接地的零线处再分接一个零线,把原来的作工作零线N,分接出的一条零线作为保护零线PE;

6、分开后的工作零线N、保护零线PE,要专用,再也不能混用了!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 19:44:18
30楼
7、“加一个1:1的三相变压器(△/Y型接法)引出N线可以用。”是错误的!!!

吾家有山名木兰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1089
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2010-10-24 19:54:10
31楼
谢谢刘老师的补充讲解!

陆子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年7月30日
发表于:2010-10-24 20:20:23
32楼
很好的平台,大家一起交流

爱问题

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2010-10-24 20:27:51
33楼
PE线用作N线肯定不行,这样一旦你的PE线断线,就会有触电的可能

云龙飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2010年10月24日
发表于:2010-10-24 20:29:11
34楼

毕师傅:

我厂热点车间,有个对空排气的电动门无法开关,查现场转矩开关线盒进水,排水后查电路有点,电源下连有2个接触器不吸合,但是强行按下2个触电电动门能开,也能关,问下电上有问题吗 ,还是仪表的主要问题。我是仪表的对电不懂。请教毕师傅,谢谢!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-24 20:45:24
35楼

感谢信任:

气体排空阀一般管径比较大,电动蝶阀比较常用,经济考虑。
电机分三相和单相,大型的有接触器的一般是三相。
现场有正反接触器的现场只接电源与控制信号。外围线路简单。内部电路紧凑(空间关系),限为位过力矩保护在内部。进水损坏维修比较麻烦,属于强电范畴。不属于仪表维修。 控制线路故障。

zhtao2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-10-24 20:46:17
36楼
网上论剑g SDFGGH

wexial

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2010-10-24 21:06:17
37楼
回复内容:
对:刘志斌 关于

4、如果你要接漏电保护器,你就必须将PEN线分开成两条,一条PE,一条N;

5、怎么分?不需要任何设备,你只要在你的总配电箱处,对零线线做一个重复接地,然后在接地的零线处再分接一个零线,把原来的作工作零线N,分接出的一条零线作为保护零线PE;

6、分开后的工作零线N、保护零线PE,要专用,再也不能混用了!

内容的回复:

我已经说了另加一根N线有困难,总配电箱处本来就是三相五线,PE线和N线是分开的。末端只有三相四线,没有N线,只有PE线。就是要解决N线的问题,加1:1变压器(D/Y)引出N线为什么不行呢?究竟如何解决?我需要N线。不加变压器的话,我打算把末端的这根PE线改成PEN线,即在前面配电箱(总配电箱)处把原来这根PE线改接到N端子排上(原来接在PE端子排)。末端设备不就是TN-S-C系统保护码?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 21:21:19
38楼

引用wexial 的回复内容:回复内容:
……总配电箱处本来就是三相五线,PE线和N线是分开的。末端只有三相四线,没有N线,只有PE线。就是要解决N线的问题,……


1、你的现场是新建的,没有单相设备?

2、如果你的现场是新建的,有单相设备,需要N线,我劝你在总配电箱处把PE线换成N 线;

3、你的设备保护接零,可以用N线,不过你不能使用漏电保护器;

4、你不能重复接地,因为你重复接地会导致前边的漏电保护器动作;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 21:29:15
39楼

5、如果你不在总配电箱处把PE线换成N 线,直接用PE线作N用,会导致前边漏电保护器动作而不能合闸;

6、如果你用1:1变压器(D/Y)引出N线,这时你的PE线不再有保护接零的作用,就是说,你的设备漏电时,不会形成零、火短路,不会跳闸,既然没有保护作用,你要PE线干什么???

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-24 21:38:05
40楼

引用wexial 的回复内容:回复内容:
……即在前面配电箱(总配电箱)处把原来这根PE线改接到N端子排上(原来接在PE端子排)。末端设备不就是TN-S-C系统保护码?


1、我说过了,把原来这根PE线改接到N端子排上;

2、也可以用N作接零保护,但你不能重复接地,否则,前边的漏电保护器动作不能合闸工作!