各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




Yzl271095632

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年3月03日
发表于:2011-03-05 13:44:04
381楼
各位师傅们好! 谁能帮我详细解释下plc里的微分指令,上升沿微分,下降沿微分。他们是怎么工作的,主要用于什么线路?

benzjf_123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2011-03-05 14:05:47
382楼
呵呵,各位,小弟也在这个行业摸爬打滚10多年了,平时对这个就没去深研究,就是严格按照正规的资料安装运用,从没出现问题,哪些高深的研究和实验,在没有条件的情况先,建议还是少冒险为好,毕竟人命关天啦,如果有需要作研究的要做好保护措施啊!!!

shaohua03102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2011-03-05 17:20:33
383楼
各位高手,大家好,我是一个刚入门的电工,遇到一些麻烦,帮一下忙,用一个启动按钮控制一盏灯,要求亮两秒灭一秒,再亮两秒灭一秒,重复这样。请帮我画出电气原理图。谢谢了!

013028865亦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2010年7月18日
发表于:2011-03-05 21:36:12
384楼
2011.3.4今天操作员反映有一台用变频控制的电机不转,电机是三相异步电机,变频器是丹佛斯的,过去观看,变频器无报警,测量电机是好的,单独通入三相电,电机转动正常,怀疑变频器故障,旁边有一台型号一样的变频器,接了另一台电机,试运行正常,随即将此变频器接入有故障的电机,问题还是电机不转,排除不可能是变频器的故障,之后换掉了相同型号的电机,开机正常,之后查看了两变频器的参数一致,疑点:为什么两台变频器型号一致,电机型号也一致,其中一组可以,另一组不可以,但不可以的电机通入三相电能转,接上变频器就不行呢!请师父解释。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-03-06 06:32:23
385楼
引用013028865亦 的回复内容:2011.3.4今天操作员反映有一台用变频控制的电机不转,电机是三相异步电机,变频器是丹佛斯的,过去观看,变频器无报警,测量电机是好的,单独通入三相电,电机转动正常,怀疑变频器故障,旁边有一台型号一样的变频器,接了另一台电机,试运行正常,随即将此变频器接入有故障的电机,问题还是电机不转,排除不可能是变频器的故障,之后换掉了相同型号的电机,开机正常,之后查看了两变频器的参数一致,疑点:为什么两台变频器型号一致,电机型号也一致,其中一组可以,另一组不可以,但不可以的电机通入三相电能转,接上变频器就不行呢!请师父解释。

是丹佛斯FC300的不? 丹佛斯的变频器有一个自检测电机功能,开机上电按几个组合键可以检测电机的参数,运行时检测到电机有不适合运行的情况下变频器不运行。可能是电机绝缘等级,绕组轻微短路等问题,你可以开机变频器自检一下看能不能通过,不能通过,检修电机吧。关于工频能运行,不能代表电机正常。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-03-06 06:41:47
386楼
引用shaohua03102 的回复内容:各位高手,大家好,我是一个刚入门的电工,遇到一些麻烦,帮一下忙,用一个启动按钮控制一盏灯,要求亮两秒灭一秒,再亮两秒灭一秒,重复这样。请帮我画出电气原理图。谢谢了!


用电工继电器电路很难做的来,况且你刚入门。用电子电路做很简单,RC震荡即可,上书店买一本,小实用电子电路书,上面很多小电路,电子报上也有类似电路。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-03-06 06:49:08
387楼
引用Yzl271095632 的回复内容:各位师傅们好! 谁能帮我详细解释下plc里的微分指令,上升沿微分,下降沿微分。他们是怎么工作的,主要用于什么线路?

微分指令不做复杂控制基本用不到。上升沿下降沿到是常用,就是在接通 断开时分别发送一个脉冲,一般用于触发 多点输入等。

mht9527

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2011-03-07 18:30:36
388楼

各位师傅好,我在现实中有个很棘手的问题,希望各位师傅指教:

我用汽车底盘发动机带动一个三相有中线电机发电,给底盘后边的集装箱里供电,集装箱在驻车时工作,然后发动机带动发电机供电,集装箱通过编织带接地良好,供电时,测试地线(也就是集装箱壳体)和发电机出来的零线间电压过高,有时能超过配电箱保护电压33V,此电压应属于悬浮电压,在后边加载较大的三相非阻性负载时,此电压值为0V,请问,此问题有什么好的办法解决,能让我的配电箱检测不到这个电压值,或者让这个电压值降低,我的邮箱mht9502@sina.com    qq15652724 请各位师傅指教。

luck_2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2011年2月26日
发表于:2011-03-07 18:35:23
389楼

毕老师!谢谢,很有帮助.

CJS1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2011-03-07 19:24:05
390楼
非常感谢毕老师!给我们建立了这个平台,让大家学习了不少东西。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-03-07 20:10:10
391楼
引用mht9527 的回复内容:

各位师傅好,我在现实中有个很棘手的问题,希望各位师傅指教:

我用汽车底盘发动机带动一个三相有中线电机发电,给底盘后边的集装箱里供电,集装箱在驻车时工作,然后发动机带动发电机供电,集装箱通过编织带接地良好,供电时,测试地线(也就是集装箱壳体)和发电机出来的零线间电压过高,有时能超过配电箱保护电压33V,此电压应属于悬浮电压,在后边加载较大的三相非阻性负载时,此电压值为0V,请问,此问题有什么好的办法解决,能让我的配电箱检测不到这个电压值,或者让这个电压值降低,我的邮箱mht9502@sina.com    qq15652724 请各位师傅指教。



这是简易发电机的通病,不带负载或负载轻时中性线对地有不小的电压,作为移动式发电机中性线做好的接地又比较困难,碰触零线会有被电的现象,如果输出开关是漏电保护的话,可能保护掉闸。建议在输出开关前加一个三相负载,功率视零线电压符合要求为止,当然最好是零线与外壳单独接地,在外壳接地良好的前提下,也克考虑零线与外壳相连,分别试一下,等待结果。

cm4422

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2011年2月02日
发表于:2011-03-07 20:57:19
392楼

漏电开关必须是L和N中流过的电流相等,否则就会跳闸。对于(吾家)的问题,应是这样的

bin425

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年3月09日
发表于:2011-03-09 18:58:06
393楼

毕师傅好,请问下个烤箱电路,开机要先启动风机2分钟,然后发热管自动启动,当中要接超温警示灯,超温自动断电,气体超标探测,关电要发热管先关了,风机继续转2分钟,这样的一个电路需要那些什么电器来完成?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-03-09 21:20:06
394楼
引用bin425 的回复内容:

毕师傅好,请问下个烤箱电路,开机要先启动风机2分钟,然后发热管自动启动,当中要接超温警示灯,超温自动断电,气体超标探测,关电要发热管先关了,风机继续转2分钟,这样的一个电路需要那些什么电器来完成?



典型的顺序启停电路,用继电器加时间继电器来完成经济一些,用PLC简单,现在小点数的国产PLC已经很便宜了。

shuaying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2011-03-10 19:59:22
395楼
YJV-1KV-3*150+1*150+PE95-QJ是不是3根150平方。0线1根150平方。PE线1根95平方对吗。后面QJ如何解释。NS250H-200A\4P这个断路器如何解释。还有bv-2*2.5+pe2.5-vg16-a这是2根2.5平方。保护线2.5平方后面vg16-a如何解释。大家帮忙啊,本人急需用。

刀锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2003年12月12日
发表于:2011-03-10 22:22:20
396楼
各位老师好 我遇到问题了,有一台台达变频器,启动信号给定后,调节面板电位器和外接电位器频率均无变化,但是用上下箭头却正常,设定参数也正常,请指点。多谢。

2876

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:330
  • 注册:2005年11月19日
发表于:2011-03-10 23:16:51
397楼

很难得啊,潜水很久,看到工控网开互动了!支持一下!

张小光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:528
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2011-03-11 00:34:08
398楼
只要对设备不会造成危害及安全隐患,欧姆定律可以灵活运用,哈哈,又是登陆火星了

xuaojiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2011-03-11 21:48:10
399楼

请教毕老师:一个按钮+一个接触器+n个中间继电器  。要按四次电机才得电运转 求电路图   急

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-03-12 06:51:45
400楼
引用xuaojiang 的回复内容:

请教毕老师:一个按钮+一个接触器+n个中间继电器  。要按四次电机才得电运转 求电路图   急




人类做事有他的目的,要切合实际,超出范围的思维,不是大智,就是大愚,或思维障碍。请说一下你的想法,也好对你的思维进行判断,因电工这个行业,不是所有人都合适。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师