各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




kw0308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2011-04-05 23:05:21
461楼
回复内容:
对:LAOPO1234 关于

      各位师傅你们好:

   我们厂有一台五米立车,最近立车的左刀架有时走有时不走,就是控制刀架的继电器是丛PLC出来的这个继电器有时自己断开但没过几秒钟又自己吸上了刀架接着走。最后问题是那个小继电器的线圈焊点开焊。我就是不明白既然他断开了有没有输入信号自己怎么吸上的。

   还要请各位师傅帮忙

内容的回复:有可能是PLC有问题,建议你将输出点换一下即可


kw0308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2011-04-05 23:07:16
462楼
回复内容:
对:chmq3413 关于毕师傅:你好.我想知道无功补偿的投入的切除功率因数调到多少比较合适?谢谢 内容的回复:


投入切除设定0.92-0.97

kw0308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2011-04-05 23:15:36
463楼
回复内容:
对:hcy0123456 关于楼主这个注意可以啊,我想问一下。1。一台315的变压器,能够带多少负载。合计多少KW。2。一台机床铭牌上标的110KW,它实际运行时的功率是多少KW。3。一台加热器,输出功率是240KW,如果满载运行它的输入功率是多少。谢谢各位,请大家积极发言哈 内容的回复:
能够带负载一般280KW,短期可到350KW,2,实际运行不好说,根据负载。3,也是240.

kw0308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2011-04-05 23:22:10
464楼
回复内容:
对:shuaying 关于新年我来提第一问题。还是和工作有关的。401办公室的插座外接设备发生短路,办公室有控制开关M41(编号),插座和灯的电源是分开的,当发生短路时,M41控制插座和灯的空气开关跳断,并且M41总的空气开关也跳断。短路消除后,当把分路开关和M41总的空气开关推上时,没有电,到层控去看时,控制M41(M41的上级开关)的空气开关也跳断了。推上后办公室有电了。问题是为什么空气开关会路跳断上去?插座外接设备发生短路,应该跳断插座的空气开关,不应跳断办公室控制开关M41,更加不应跳断层控的空气开关。希望各位大侠,分析一下,让俺知道,谢谢了。 内容的回复:
这主要涉及主机跳闸的问题,根据容量,线路,电流确定。太复杂,一句话说不清楚。

kw0308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2011-04-05 23:25:37
465楼
回复内容:
对:毕庆民 关于引用maomian 的回复内容:毕老师新年好,请教您一个问题:我们公司生活区的电压经常不稳定,尤其在用电高峰期,三相电高的一相300多伏30安左右,低的一相130伏80安左右,中间一相220伏左右50安左右,线路长250米左右,是地埋电缆规格3X240MM2一组供三相电,3X35MM2+1X6MM2一组专供零线,检查零线没有断,这么大的线过几十安电流应该没问题,到底是什么原因导致电压不稳定?怎么解决呢?

是典型的零线与变压器中性点接触不良 断开 或没有连接。抓紧整改,一相300多伏已经到了损坏家用电器的极限。

内容的回复:由于线路较长,建议在宿舍去附近设置重复接地网。


kw0308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2011-04-05 23:36:06
466楼
回复内容:
对:Yzl271095632 关于各位师傅们好! 谁能帮我详细解释下plc里的微分指令,上升沿微分,下降沿微分。他们是怎么工作的,主要用于什么线路? 内容的回复:

微分指令主要用于有信号进来时产生一个瞬间的信号输出,根据程序后面的信号进行动作。

zhuangfawa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2011年4月06日
发表于:2011-04-06 09:03:11
467楼
一种加变压器、一种不加变压器

lxz6928

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2011-04-06 09:55:20
468楼

对wexial:解决N线问题增加变压器是可行的。注意新增变压器N线不应接地,原接地线可看做新增IT系统的保护接地——

lxz6928

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2011-04-06 10:06:15
469楼
毕老师:您好。你提供这样一个交流平台太好了,我会常来的!!!

栾久成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2011-04-06 10:06:30
470楼
各位师傅们好,我刚学电工,进来学学,

maomian

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3266
  • 注册:2010年12月21日
发表于:2011-04-06 10:52:58
471楼
引用kw0308 的回复内容:回复内容:
内容的回复:在宿舍去附近设置重复接地网的建议几年前就采用,结果是徒劳。故障已经解决,原因出在不规范的供电线路而引起的。



宏大家电

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2010年6月04日
发表于:2011-04-06 17:16:29
472楼
请问毕老师;中频炉的电容大小怎么计算.一般0.75 /1.5扽 .应按多少配,谢谢

当心中毒

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2010年8月15日
发表于:2011-04-06 23:00:17
473楼

求:一电机200KW,电流电压正常,前后轴承温度确达到了110摄氏度,旁边一共5台这样一摸一样的电机,都是同样情况。电机厂家来了,说电机没问题。怎么回事呢?轴承油已经更换,电机运转声音正常,做了一次实验,将一电机更换轴承,同样出现这样情况。电机是在运转2个小时后温度就开始从70摄氏度直逼110,希望大家帮帮忙,谢谢..xiexie

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-04-07 06:46:19
474楼

引用宏大家电 的回复内容:请问毕老师;中频炉的电容大小怎么计算.一般0.75 /1.5扽 .应按多少配,谢谢


中频炉类似与家庭用的电磁炉,只不过电路没有家庭用的电磁炉的复杂与功率增大,控制与加热部分分开而已。

炉体就是个线圈,电感,控制部分就是个输出单相变频器。功率一般是调可控整流部分,连续可调。

感性负载要加补偿电容,容量如何计算,理论上的公式是现成的,这里不多说,实际中就要根据容量效率等指标来看了。

因功率可调,补偿电容的容量就要变化,如何做到性价比最好,最好咨询生产厂家。我无法给你答案。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-04-07 06:50:27
475楼
引用当心中毒 的回复内容:

电机问题,可能轴电流,把问题交给电机厂家吧,新电机,

vk86592149

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2011年4月06日
发表于:2011-04-09 21:13:29
476楼

这个栏目好。我想知道西门子双作用的阀门定位器 和气动执行器分别大概在什么价?

lxz6928

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2011-04-10 13:26:19
477楼
回复内容:
对:hanwenjie 关于
各位老师我是刚刚加入没多久的新人也是一名电工工作时间不短了但是经验还比较欠缺;遇到一件这样的事麻烦楼上的老师可以给我详细的解答一下。谢谢!

我的家里有一个小型的加工厂,接入了三百八十伏的电源;进线用普通的试电笔测量三相只有二相测电笔显示,有一相电笔测量不到;但用万用表测量三相电压平衡,下接电机一台5.5KW运转后也正常三相电流用钳型表测量电流也是平衡的。请教各位可以帮我找到答案。谢谢!!!!

典型的IT供电单相接地故障

sunxiao521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:624
  • 注册:2011年4月06日
发表于:2011-04-10 18:00:23
478楼
37千瓦电机  星启动角运转  为什么刚启动转速很慢  10平铜线   前面接一个80开关   望高手指导

仪表工作在线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年1月04日
发表于:2011-04-11 18:45:29
479楼
仪表工作在线http://www.yibiaojob.com,谢谢你为业内人士的贡献,顶起你的帖子

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-04-11 20:06:22
480楼
引用sunxiao521 的回复内容:37千瓦电机  星启动角运转  为什么刚启动转速很慢  10平铜线   前面接一个80开关   望高手指导

是不是柱塞空压机类负载?