各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-07-15 07:42:12
641楼
引用hu20119 的回复内容:

好帖啊!请问一下:一小区商铺在一月内由于L与PE线短路而多出了4千多度电《这小区从配电室到单元配电箱没有一漏电保护》,请问一下,有没有一个计算方法来计算因对地短路而浪费的电呢?



办法很多,说一个实用的:

单相电表后面再串一只,后面那只零线与火线调换,前面的那只表的读数减去后面的就是浪费的。电表要求是一个互感器的那种,电表基本都是那种。

其他依次类推,不罗嗦了。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-07-15 07:53:52
642楼

引用诚心拜师 的回复内容:毕老师,我想刚开始学DCS控制系统,你能不能指点下,从哪类实际开始学起?



如果熟练使用中大型PLC和组态软件的话,DCS控制系统基本就会做了。

不过DCS控制系统的软硬件都必须向生产厂家配套购买,就是说受厂家控制,一般程序厂家做技术的做,当然自己做也可以做,很简单,厂家会配合。

就是说有项目做才能直接参与。没有项目学习没有意思。国内 和利时 浙大 新华 等与进口品牌各占国内一半市场。


druck521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2011年6月14日
发表于:2011-07-16 00:04:55
643楼
O(∩_∩)O哈哈~ 我来这里看看学习下,大侠们加油,以后会经常来顶你们的\(^o^)/~
您需要压力传感器压力校验仪么欢迎来这里,上海轩烨测控技术有限公司。
fluke数字万用表,过程校验仪,

fhl0123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2011-07-16 13:17:31
644楼

感谢毕老师提供了这一平台。

我是刚参加工作,现遇到了一个问题请毕老师或各位大侠帮我解决一下。如下图的单相变压器原边的2A保险丝总烧坏?每次都是烧原边的,这是为什么?谢谢!

lqj820328

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年7月14日
发表于:2011-07-17 10:57:49
645楼
引用毕庆民 的回复内容:引用lqj820328 的回复内容:

有个很有趣的问题:请问各位,工厂用1000KVA变压器,所带负载主要为电机。补偿屏容量为24个60Kvar的三相补偿电容共计1440Kvar(超级大吧,已超过标准40%),在实际生产过程中,除去4个坏掉的电容,所有的电容全部工作补偿,测量电流每个电容每线电流达到92A左右,而力率才0.83!请各位指教下!电机大的150KW共计8台,其他的电机为5.5KW-22KW。



1000KVA变压器带电机150KW共计8台,还有其他的电机为5.5KW-22KW,变压器容量偏小。

可是这8台电机不是同时工作的!我司每月用电需量大概在500KVA-600KVA之间。变压器没问题,可就是补偿容量已经这么大了功率因素还上不去就很郁闷了```








毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-07-17 21:04:37
646楼
引用fhl0123 的回复内容:

感谢毕老师提供了这一平台。

我是刚参加工作,现遇到了一个问题请毕老师或各位大侠帮我解决一下。如下图的单相变压器原边的2A保险丝总烧坏?每次都是烧原边的,这是为什么?谢谢!



把2A保险芯换成5A的吧。如果有兴趣的话可以做一下副边的短路实验测一下原边的电流。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-07-18 06:10:26
647楼
三项电度表可以用于计量单项电量吗?

fhl0123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2011-07-18 09:26:49
648楼
引用毕庆民老师的回复内容 :引用fhl0123 的回复内容:
感谢毕老师提供了这一平台。

我是刚参加工作,现遇到了一个问题请毕老师或各位大侠帮我解决一下。如下图的单相变压器原边的2A保险丝总烧坏?每次都是烧原边的,这是为什么?谢谢!




--------------------------------------------------------------------------------
把2A保险芯换成5A的吧。如果有兴趣的话可以做一下副边的短路实验测一下

 

.................................................................................................................................................

请问一下副边的短路实验怎么做?

是不是0、24V短路一下,测变压器原边的电流,再0、140V短路一下,测变压器原边的电流。

我测原边的电流是用数字万用表(AC10A档)串联测量的,请问一下短路测试电流会不会很大?10A会小吗?短路测验变压器会坏吗?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-07-20 22:10:23
649楼
引用yanwen0227 的回复内容:三项电度表可以用于计量单项电量吗?

当然可以

温馨dgh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2011-07-21 09:55:22
650楼

引用 | 回复
| 2010-10-23 11:06:49 8楼 wwexial wwexial积分:165 

一末端配电箱采用三相四线制,只有4条线,3条相线及1条地线(PE线),没有零线(N线)。现在我需要N线,可不可以用这条专用接地保护线(PE线)做零线(N)。这样的话专用接地线不就有电流流过吗?正常情况下PE线是没有电流的,只有在相线碰地(外壳)才会起到保护作用。

用这条专用接地保护线(PE线)做零线(N),这样有问题吗?会产生什么后果或隐患?

请在前级有三相五线制的供电箱将供给这个末端配电箱采用三相四线制的原PE线改接到N线上作N线用,再在末端配电箱处加装接地极引上导线作末端配电箱的PE线用,接地电阻要小于10Ω就可以了。

温馨dgh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2011-07-21 10:08:57
651楼
引用wexial 的回复内容:回复内容:
对:刘志斌 关于

4、如果你要接漏电保护器,你就必须将PEN线分开成两条,一条PE,一条N;

5、怎么分?不需要任何设备,你只要在你的总配电箱处,对零线线做一个重复接地,然后在接地的零线处再分接一个零线,把原来的作工作零线N,分接出的一条零线作为保护零线PE;

6、分开后的工作零线N、保护零线PE,要专用,再也不能混用了!

内容的回复:

我已经说了另加一根N线有困难,总配电箱处本来就是三相五线,PE线和N线是分开的。末端只有三相四线,没有N线,只有PE线。就是要解决N线的问题,加1:1变压器(D/Y)引出N线为什么不行呢?究竟如何解决?我需要N线。不加变压器的话,我打算把末端的这根PE线改成PEN线,即在前面配电箱(总配电箱)处把原来这根PE线改接到N端子排上(原来接在PE端子排)。末端设备不就是TN-S-C系统保护码?

 请把末端的这根PE线改成N线用,即在前面配电箱(有三相五线制的供电配电箱)处把原来这根PE线改接到N端子排上(原来接在PE端子排)。末端配电箱处再加装接地极引接导线作PE线就好了。



板主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年7月10日
发表于:2011-07-21 11:35:30
652楼

本公司专业生产冶金、有色行业燃烧设备,现急需自控人员两名,要求1)有一年以上冶金或有色行业工作经验;2)能独立完成电气仪表图纸设计;3)熟悉西门子PLC编程和两种以上组态画面的编制;4)试用期一个月,待遇面议。单位:北京宏基达热能技术有限公司 联系人:李瑞峰  010-64800073 13810621206

wanglu1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2011年7月19日
发表于:2011-07-22 22:34:35
653楼
我靠,你测一下衣架与零线的电阻就知道了啊。。。。。

昆山中宇工控网

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1438
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2011-07-22 23:20:16
654楼

这里人气高,我也凑个热闹

学到技术又交到朋友

一个字   爽

昆山中宇工控,诚交天下工控朋友

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-07-23 06:18:32
655楼
无功电容漏液是怎么回事?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-07-23 10:07:13
656楼
引用yanwen0227 的回复内容:无功电容漏液是怎么回事?


电容内充满了油,作用与性能与变压器油差不多。

shiyouliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2011-07-23 10:27:15
657楼

好久没有来向大家打个招呼了,各位朋友大家好,毕老师好,嘿嘿,前段时间工作太忙,没有进来看看大家。

dahaifudi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年6月01日
发表于:2011-07-23 19:45:24
658楼
您说的好像是TT系统