各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-09 15:35:12
701楼
引用mengyan042911 的回复内容:

老师们你们好```我想请教你一个问题``我有一台星三角控制的电机``在不改变总断路器相序的前提下让其反转`````也就是只能动电机6个接线柱的相序````例原先接的是U1   V1   W1`分别接黄绿红`````W2   U2   V2`接黄绿红```问怎样调换能实现电机的反转`````还有``若U1  V1  W1不动```只换U2  V2  W2````应该怎样调换```静候各位前辈佳音````

 



U1  V1  W1

W2  U2  V2同时两列交换,改变电机旋转方向

若U1 V1 W1不动```只换U2 V2 W2,是不可能完成改变电机旋转方向的,电机接线错误。

mengyan042911

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1835
  • 注册:2011年3月25日
发表于:2011-08-09 15:51:20
702楼
引用毕庆民 的回复内容:引用mengyan042911 的回复内容:

毕老师你好``那么U1  V1  W1接黄绿红```W2  U2  V2接绿红黄是不是也可以``电机会怎么样``上面的U1—U2是黄—绿``那现在U1—U2是黄—红啊```不是同相```电机应该也会工作的吧```由于领导不同意也没试```后来查了些资料说那样接是逆序控制??搞不懂这里说的逆序控制是什么意思``难道是反转的意思```若不是``这种接法对电机有何不妥```这里的逆序控制又是什么意思``

miaojw1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2011年6月17日
发表于:2011-08-09 18:16:14
703楼
起动星形正常运行时三角形正好逆相电流会变得很大

hedyfish

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 72回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:4201
  • 注册:2008年7月12日
发表于:2011-08-09 22:36:03
704楼
毕老师你好,想请教你一个问题三相200V的变频器采用220v单相供电,输出的转矩、电流及性能会有什么影响呀?还有就是对变频器的寿命会不会有影响。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-09 23:15:27
705楼

引用hedyfish 的回复内容:毕老师你好,想请教你一个问题三相200V的变频器采用220v单相供电,输出的转矩、电流及性能会有什么影响呀?还有就是对变频器的寿命会不会有影响。


三相全波整流用6个二极管,单相全波整流用4个二极管,三相改单相只有4个二极管工作,后面电路一样。

一般这样用有人担心烧整流二极管,大可不必。

原理的东西不多说了,你可以接上需要的负载试一下,只要变频器不报输入缺相保护,报的话从设置中取消。变频器不报直流电压低故障,所有性能基本没有影响。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-09 23:21:41
706楼
引用mengyan042911 的回复内容:引用毕庆民 的回复内容:引用mengyan042911 的回复内容:

只要你搞明白三相异步电动机星形(3绕组首或尾短接,其他3首或尾接三相电源)与三角形(3绕组首尾连接接三相电源)的接法,上面的问题就明白了。

lanyang071002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年5月24日
发表于:2011-08-09 23:53:33
707楼
毕师傅,有个问题请教我们厂的桥式天车,小车电机绕线电机,几年前维修时将转子线接定子,定子线接转子,天车照样使用多年只是不能调速,想不通设么原理,请赐教

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-08-10 06:02:45
708楼
在此 向各位老师学习来了!

septor0722

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2011-08-10 10:40:21
709楼

TN-C-S系统是有的,即前段用三相四线(A、B、C、PEN),后段用三相五线(A、B、C、N、PE)。

我现在是,前段用三相五线(A、B、C、N、PE),后端用三相四线(A、B、C、PEN)。这就是TN-S-C系统,这样行吗?有什么问题?请高手们发表意见,指导指导!




--嗡阿哞 南无妙色身如来 南无广博声如来
南无离交怖畏如来 --谁看--谁念-受益无限

hedyfish

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 72回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:4201
  • 注册:2008年7月12日
发表于:2011-08-10 19:04:13
710楼
谢谢毕老师了!
对:毕庆民 关于

  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2010年10月27日
发表于:2011-08-10 20:28:31
711楼

毕师傅好!我现在有个问题,设备是日本的,现在厂家也搞不定,说要拿到日本去修,我先说一下这个工艺流程,首先把纸加温除湿(图一),送入与附纸的产品(图二),再用高压静电发生器(图三)上静电(图四),现在的问题就是纸附在产品上还是会掉下来!高压静电发生器电压调高了会跳掉不工作,以前一样的电压纸和产品都贴的很牢,请教各位高手这是怎么回事?



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-11 10:38:33
712楼
引用lanyang071002 的回复内容:毕师傅,有个问题请教我们厂的桥式天车,小车电机绕线电机,几年前维修时将转子线接定子,定子线接转子,天车照样使用多年只是不能调速,想不通设么原理,请赐教


你把电机铭牌上的参数帖出来大家分析一下原因,我没有遇到过这种情况。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-11 10:49:09
713楼
引用gchzgz 的回复内容:

毕师傅好!我现在有个问题,设备是日本的,现在厂家也搞不定,说要拿到日本去修,我先说一下这个工艺流程,首先把纸加温除湿(图一),送入与附纸的产品(图二),再用高压静电发生器(图三)上静电(图四),现在的问题就是纸附在产品上还是会掉下来!高压静电发生器电压调高了会跳掉不工作,以前一样的电压纸和产品都贴的很牢,请教各位高手这是怎么回事?






请把原理仔细说明一下,没有看明白。纸卷加温除湿静电吸附压辊到光滑材质上的原理是什么,纸上不涂胶吗?

lanyang071002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年5月24日
发表于:2011-08-11 19:08:12
714楼
我们单位的桥式天车,小车绕线电机,定子和转子线接反,即定子接转子,转子线接定子小车照样能运行,只是不能调速,想不通这是设么原理,请指教

tantianfei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2010年12月31日
发表于:2011-08-11 19:16:39
715楼
各位大虾,我刚刚接触电学,我报个到!

sxdstjbc2009

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2011年8月12日
发表于:2011-08-12 11:00:37
716楼
毕工收徒弟吗?我愿跟随毕工虚心学习几年?可以吗?

云霏丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年8月12日
发表于:2011-08-12 19:42:41
717楼
各位师傅好,我是一位教师,教电工专业的,有很多东西,还需要向给位师傅学习学习呢。

云霏丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年8月12日
发表于:2011-08-12 19:44:01
718楼

lubear

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年6月18日
发表于:2011-08-13 00:54:10
719楼

毕老师好,虚心求教一下:

                                        1.我厂(染整厂)一台布面上胶机速度同步控制原理-----主速度控制器(输入信号来自左链条马达编码 

                                              器)  输出0至+10v模拟 信号(两线制)分别分配给各从速度控制器,速度显示表,和机尾张

                                       力 控 制  器(卷布轴车变频器)。各控制器输出模拟信号给变频器以驱动马达马达实现布面线速度同

                                       步。其中,张力控 制器的一个N端子(控制器

                                       +12v参考电位)和速度控制器的0v端子、速度显示表0V端、开关电源的N24端子并在一起。

                                    问题是:速度显示表最近经常显示36.7码)(正常显示是:0.1/0.2码)。对地(开关柜表面)测量开关

                                     电源N24v端子电压在13v至20v左右波动,当把0V端子和N端子分开后,只让N端子和N24v并在一点  

                                   ,发现显示0.1/0.2码——即正常,开关电源N24v对地电压是+1v左右。

                                     接线应该没问题,因为之前机器一直正常运行,想 问是否因为开关电源 N24输出端到N端子的电线对

                                       地导致的,还是开关电源的工作不稳定(有更换过新的开关电源,但问题依旧)??

                                          以上,烦请赐教啊??难道开关电源的输出端负极和控制器的直流输出负极不可以并联

                                   么????急啊,先行谢过了!

                                    

                                    

                                                                      

                                        

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-08-13 06:14:06
720楼
毕老师真是多才多艺啊!见识了!学习了!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师