各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




hedyfish

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 72回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:4201
  • 注册:2008年7月12日
发表于:2011-08-20 22:00:59
761楼
各位老师你们有没有FX3U-4AD的手册呀?有的能不能传一份给小弟呀?谢谢!邮箱:hedyfish@qq.com

糊涂小子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年3月14日
发表于:2011-08-20 22:18:14
762楼
电机运行过程中突然停车,再启动后装置报F004.经过检查发现,进线电压用万用表测为395V,装置R015中显示为275V.

P078.001=400 P078.002=400. 系统电压正常剩下相关的参数都是出厂设置。

再起电机仍报F004,求高手指教!!

糊涂小子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年3月14日
发表于:2011-08-20 22:20:25
763楼

用的是西门子6RA70

xiaozun1117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2011年6月04日
发表于:2011-08-20 22:50:00
764楼
哇  一口气看完,受益匪浅啊!

雨林听风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年4月29日
发表于:2011-08-21 17:06:21
765楼
毕师傅你好:我家的电压不稳定,波动厉害,灯泡都一名一暗,请教毕师傅怎么解决啊,如果在进线端增加稳压器的话是否可行,小型的稳压器只能稳定一个电器设备啊,比如电脑或者冰箱。那么我的电视洗衣机怎么办啊,?比如安装一个大型的稳压器,我感觉不知道是否可行?我想在进线端安装一个稳压器,稳住家庭里所有的电器设备请安装什么稳压的设备的等等。

saeyuhuchang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年8月06日
发表于:2011-08-21 22:00:29
766楼

这个不错啊!我也想知道啦!

coolerzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年8月22日
发表于:2011-08-22 10:05:25
767楼
毕师傅您好。我公司采样vesda空气采样主机,有个触点,正常是常开,当有火警信号是闭合。现在想设计一个电路,就是多加个灯泡,在火警信号的时候灯泡亮起。该怎么设计才不会影响到主机??

浪浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2011-08-22 21:13:46
768楼

毕老师:

我有一DKJ电动执行机构。具体控制为给定信号4-20MA由PLC提供经信号隔离器到DFC伺服放大器,反馈信号4-20MA由执行机构经信号隔离器再到伺服放大器。给定信号与反馈信号经伺服放大器比较然后驱动执行机构动作。但老是出现电动机反复来回动作的情况,有时也挺好用。怀疑是反馈信号延迟,执行机构动作过位造成的。请教再不改变现有控制线路的基础上有没有什么好办法解决。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-23 07:18:19
769楼
引用糊涂小子 的回复内容:电机运行过程中突然停车,再启动后装置报F004.经过检查发现,进线电压用万用表测为395V,装置R015中显示为275V.

P078.001=400 P078.002=400. 系统电压正常剩下相关的参数都是出厂设置。

再起电机仍报F004,求高手指教!!


是不是电源缺相,要测三相,

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-23 07:25:24
770楼
引用雨林听风 的回复内容:毕师傅你好:我家的电压不稳定,波动厉害,灯泡都一名一暗,请教毕师傅怎么解决啊,如果在进线端增加稳压器的话是否可行,小型的稳压器只能稳定一个电器设备啊,比如电脑或者冰箱。那么我的电视洗衣机怎么办啊,?比如安装一个大型的稳压器,我感觉不知道是否可行?我想在进线端安装一个稳压器,稳住家庭里所有的电器设备请安装什么稳压的设备的等等。

最好从源头上解决,因现在市场上的稳压器质量也不是多么好,一般是自藕变压器和多抽头变压器的,对于电源波动,反应不够快,有可能起反作用,对于长期电压低或高的可考虑加

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-23 07:29:04
771楼
引用coolerzxw 的回复内容:毕师傅您好。我公司采样vesda空气采样主机,有个触点,正常是常开,当有火警信号是闭合。现在想设计一个电路,就是多加个灯泡,在火警信号的时候灯泡亮起。该怎么设计才不会影响到主机??

并联上一个中间继电器,用中间继电器的接点即可

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-23 07:43:06
772楼
引用浪浪 的回复内容:

毕老师:

我有一DKJ电动执行机构。具体控制为给定信号4-20MA由PLC提供经信号隔离器到DFC伺服放大器,反馈信号4-20MA由执行机构经信号隔离器再到伺服放大器。给定信号与反馈信号经伺服放大器比较然后驱动执行机构动作。但老是出现电动机反复来回动作的情况,有时也挺好用。怀疑是反馈信号延迟,执行机构动作过位造成的。请教再不改变现有控制线路的基础上有没有什么好办法解决。



你的电动执行机构是外置伺服放大器,出现电动机反复来回动作是正常现象,不需要改动,伺服调节阀门不可能一次调节到设定位,就是反复调节几次,伺服就是跟随的意思吗,至于调节次数幅度等,那是伺服放大器系统内部参数所决定,一般厂家固定,用户不能调整。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-08-23 08:19:07
773楼
请问毕老师,启动电容是怎么计算容量的?

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-08-23 11:15:57
774楼

各位前辈好!新成员报一下道,好贴支持!

fkuebo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2011年7月18日
发表于:2011-08-24 20:54:30
775楼

请问请问毕老师,知道变压器有Ynn0的联结组别,用在什么地方我遇到了一道考试题,

 

zheng39680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年1月26日
发表于:2011-08-25 09:49:00
776楼
三相供电中是不允许PE线与N线共用的!如果共用的话,需降压启动的机器就没法用了,因为这台机器要过三相四线漏电保护器,但保护器却永远合不全闸!

kw0308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2011-08-26 22:06:00
777楼

铸造行业中沙子气力发送罐下料位计,有时动作有时不动作,怎么办

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-26 22:10:47
778楼
引用fkuebo 的回复内容:

请问请问毕老师,知道变压器有Ynn0的联结组别,用在什么地方我遇到了一道考试题,

 




我也没有明白什么意思,请说清楚一点

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-26 22:12:50
779楼
引用kw0308 的回复内容:

铸造行业中沙子气力发送罐下料位计,有时动作有时不动作,怎么办



请仔细说明一下,

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-08-26 22:20:42
780楼
引用yanwen0227 的回复内容:请问毕老师,启动电容是怎么计算容量的?

实际中还是按照厂家要求配,理论你自己查一下书吧