各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




栾久成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2011-09-13 20:05:30
821楼

学习了,向各位老师致敬

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2011-09-13 20:06:08
822楼

毕师傅,你好。我问一下。所谓的三级配电的总配,分配及开关箱是指从配电室开始算其,还是从配电室出来后算起。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-09-13 21:53:01
823楼
引用zk2266 的回复内容:毕工,我有个三菱PLC,突然之间输入输出指示灯都不亮了,就连POWER灯都不亮了,但220V确实已经给PLC了。这种情况是否可以断定PLC的电源模块已经坏了啊?


不能确定,拆开看看吧

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-09-13 21:56:27
824楼
引用kw0308 的回复内容:毕老师,我是博山的,能否发一份三菱PLC特殊模块教程,网上找不到。KW0308@163.COM。手机13864358785.

我没有电子版的,网上输入型号搜索即可。

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2011-09-13 21:57:11
825楼
zk2266你好,这种情况我遇到过。是台达PLC。是里面的电源坏了。必须拆下修

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-09-13 21:58:36
826楼
引用hcy0123456 的回复内容:

毕师傅,你好。我问一下。所谓的三级配电的总配,分配及开关箱是指从配电室开始算其,还是从配电室出来后算起。



都可以,

janhua83

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2011-09-14 00:19:33
827楼

上述阅过,发表本人浅见,望大家评论。一般提倡用三相五线制最好,安全,方便。但在考虑成本和条件有限的情况下,也会用到三相四线。确有PEN线的说法和用法,但不安全,也就不提倡。在我工作中,我都是加变压器的。为什么要用三相变压器来引出N线啊,采用380/220,不就可以了吗?这样安全系数高,N线也只用来做控制的多。

另外,向毕师傅敬礼了!

矿工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2008年5月11日
发表于:2011-09-14 18:55:02
828楼
我在工作中遇到这样一个事,一台轴流风机电机出线有5根引出线,其中一组3根是通路,另一组两根也是通路,两组互不通,也不接外壳。请高手指点!谢谢!

liang1978z

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2008年4月07日
发表于:2011-09-14 23:25:01
829楼

求教毕师傅JR36型热继电器电流调节旋钮上“A”的含义是什么?                                                                

    善上若水(109658869) 23:12:20

 “A”在内被对应一个缺口,当调节到这个缺口时电流整定值会很大,该会超过最大值,到底会大多少?还请各位高人指教

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-09-15 06:47:32
830楼
回复内容:
对:毕庆民 关于引用caoyuanlang110 的回复内容:

问题一:公司有一台3.7KW 380V液压站,电机后面带一220V的强制冷却风扇,电机的接法是星形。请问该电机的冷却风扇能否直接并联在电机的一根火线和中性点上?

就先说着一个吧,另一个小弟先组织一下语言再说吧

完全可以的,只要这个电机不是软启动或者变频器启动就行,OK

不建议这么做。

内容的回复:


矿工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2008年5月11日
发表于:2011-09-15 08:37:10
831楼
毕老师:请问:中山永宁通风设备制造有限公司,型号SK30-C3H4BVP的轴流冷却风机的接线图。谢谢!

284641380

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2011-09-15 10:26:22
832楼

看一下变压器侧是怎么配线的是几线制,三项5线可能会出现的问题!

矿工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2008年5月11日
发表于:2011-09-15 18:18:26
833楼
帖子:0
注册:07-11-08 [个人博客] [个人播客]
[加为好友] [发送消息] 看一下变压器侧是怎么配线的是几线制,三项5线可能会出现的问题!
谢谢您!这与变压器二次侧无关,我上网查了该厂的信息,没有涉及该型号产品。下午我只接了黄、黑、红三根线,另两根白线没接,电机就能运转了。和同事探讨认为那两根白线是不是励磁线圈?请各位老师指教。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-09-15 19:34:39
834楼
引用矿工 的回复内容:我在工作中遇到这样一个事,一台轴流风机电机出线有5根引出线,其中一组3根是通路,另一组两根也是通路,两组互不通,也不接外壳。请高手指点!谢谢!


不好说,问生产厂家吧,个人认为可能是调速或测速

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-09-15 19:38:45
835楼
引用liang1978z 的回复内容:

求教毕师傅JR36型热继电器电流调节旋钮上“A”的含义是什么?                                                                

    善上若水(109658869) 23:12:20

 “A”在内被对应一个缺口,当调节到这个缺口时电流整定值会很大,该会超过最大值,到底会大多少?还请各位高人指教




JR36型热继电器电流调节旋钮上“A”的含义是安培,这个位置是个挡头,你拆开看以下就明白了。

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-09-15 21:46:40
836楼
回复内容:
对:yanwen0227 关于

各位:请问两台容量不同的变压器可以并行吗?一次侧并在一起,二次可以吗?

内容的回复:
这是不可以的,因为变压器电阻不同,会形成环流,烧毁另一台变压器,一次侧可以,二次侧不可以

cyg20110814

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年9月05日
发表于:2011-09-16 09:55:15
837楼
虽然我不在行;也为老毕师傅的精神和意境所感动!顶!

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2011-09-18 02:48:00
838楼
回复内容:
对:矿工 关于我在工作中遇到这样一个事,一台轴流风机电机出线有5根引出线,其中一组3根是通路,另一组两根也是通路,两组互不通,也不接外壳。请高手指点!谢谢! 内容的回复:


三根通的应该是电机线,另两根是过热保护线。用表仔细查一下电阻就知道。

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2011-09-18 15:09:28
839楼
4极漏电保护开关,1 接三相负载,不接零线为什么它不会跳闸。2 如果接输出220V的加热器,并且在三相电流不平衡的情况下,漏电开关会跳闸吗?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-09-19 09:04:17
840楼
引用hcy0123456 的回复内容:4极漏电保护开关,1 接三相负载,不接零线为什么它不会跳闸。2 如果接输出220V的加热器,并且在三相电流不平衡的情况下,漏电开关会跳闸吗?

漏电保护开关就是普通断路器加了一个漏电保护功能,只要不漏电,功能同普通断路器