各位朋友,现实中实际问题拿来一起交流充电,各行业专业(电工) 点击:33810 | 回复:925



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-10-21 17:36:19
楼主

开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。




毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-11-16 07:15:59
901楼

引用 lanyang071002 的回复内容:老师你好,我厂负荷不轻呀,两台250的变压器并联,使用多年,最近又添了好多新设备,厂里主线又加打了一级,最近才发现电压高,不知设么原因望赐教


变压器电压高与低到一定程度就要调节变压器分接头,可能以下原因:

1高压侧电压高

2低压侧负载轻

3变压器故障,可能性不是很大,
4最近才发现高压的原因可能是原来就高没有发现,也可能是电业局给你这条线路增了容量

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-11-16 07:19:44
902楼
引用 yvtianzhong 的回复内容:毕师傅:我家有一电烤箱长时间没用,发现工作指示灯不亮了,经检查机器没问题,说是线的问题,但线是直接从电表上跑出来的接了一个闸刀然后就接电烤箱,问题出在哪儿?急盼解决!谢谢!

给我打电话吧,你没有表述清楚

zk2266

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2010年5月10日
发表于:2011-11-16 21:42:52
903楼
三菱PLC编程中遇到双线圈咋办?一个输出在步进指令中,另外一个在顺控指令中?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-11-20 11:54:17
904楼
引用 zk2266 的回复内容:三菱PLC编程中遇到双线圈咋办?一个输出在步进指令中,另外一个在顺控指令中?


分别用2个中间继电器的常开驱动要输出的线圈。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-11-20 12:03:06
905楼
今明我在广东佛山,附近的朋友请电话联系,顺道拜访一下。后天去浙江 江苏,附近的朋友请联系

mlfmxp25

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2011年11月24日
发表于:2011-11-25 11:24:56
906楼

各位师傅们好,我遇到了这样的问题。昨天去接线,在MCC上,完了之后合上开关没有带负载,量出线BC相是520V,C相对零是300多伏,请问这是怎么回事呢?

自由的风筝:

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1359
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2011-11-26 19:44:37
907楼
     昨天(2011-11-22)上班公司的真空镀膜机上把原来使用的是盛普的40KW中频电源改成新达的大功率120KW的中频电源(3台40KW串联,当输出电压达到820V,输出电流达到80A时,输出频率为40K左右)为什么要串联具体就不清楚了,按道理串联电压升高,电流不变,但工作就是串联,电压在工作中有约850V,工作电流80A,这里说的是新达的中频电源输出,但是新达的电源与盛普的不一样,盛普的并联,原来的盛普电源的磁控靶线是25平方的,由于改换成新达的大功率中频电源,所以磁控靶线的原来的25平方显然不够.

             接下来是我改新达中频电源的整个过程。第一把3台新达的中频电源摆好,接好电源的输入线,3相4线制,在输出电压达到820V,输出电流达到80A时,用钳形表测得的实际3相电的输入电流为68A.65A。64A.

             电源的输入线采用2条4*6+1*4的国标铜芯电缆线,其中一条4平方的做了火线,一条做了零线,其余的都作为火线,在2条4*6+1*4中,有一条没有剪断盘在车子上(手推的车子,不移动的)大约有60米,在新达的电源电压达到输出820V,输出电流达到80A时,工作约40分钟,发热到50度,由于镀膜使用中频电源正常为50至一个小时,请问这条盘在车子上的电缆线安全吗!由于是临时的,又不想剪断浪费掉.

             在就是说到的中频电源的输出线也就是接到磁控靶上的,我把之前的25平方的线拆掉,选择了金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,2条(因为磁控靶是成对的)一条为6米左右,一条为7米左右,由于是临时的我就把输出的(金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V)2条,裸放在电源柜旁边的线槽上的盖板上,(线槽盖板为2mm厚的不知道是冷扎板还是热扎板,对这个不怎么懂),电源部分就安装完毕,其余的电源的冷却水,磁控靶的冷却水由操作工完成,检查接线没问题,冷却水没问题之后,在镀膜机抽到一定的真空度时,放入气体,对磁控靶进行起靶(辉光).

            我在旁边看着,新达中频输出磁控靶线的电流为82A,大约过了10分钟左右,电源线开始发热,但是不是很热在允许的范围之内,之后一直开了半个小时,相当于正常镀膜一切都OK时,电缆的温升也在允许范围之内,就下班了.

            在我今天(2011-11-23)上班的时候,接到的第一个电话就是新装的新达电源输出的磁控靶线烧掉了,冒汗啊!没出什么事吧!

            昨晚(2011-11-22)直至做货到23:45.我上去车间一看,2条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,一条绝缘层部分破损,另一条由于摆放的位置刚好有个坎,就从坎的那里绝缘层破损了.

            观察之后并不怎么严重,遂用绝缘胶布包好,(由于昨晚开机试了30分钟左右),今天(2011-11-23)在观察中发现电源线裸放在电源柜旁边的线槽上的盖板上,旁边就有台机械泵,离得很近,且电源柜旁边的线槽上的盖板很烫,怀疑是机械泵发热传到线槽盖板与电缆线的发热一起致使电缆线绝缘层破损的.

            重新摆放好磁控靶的电源线后,照正常的开机步骤,起靶(辉光)这次和昨晚上不一样了,2条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,中频输出磁控靶线的电流为82A,线槽盖板电缆线很快就发热了,立即停止起靶(辉光).

            想到怎么解决发热问题,只有加大输出的电缆线,遂立即做了同样长度的两条的电缆线(金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,)在次开机,起靶(辉光)这次由于加大的输出的电源线4条,2条一组,但是由于线还是裸放在电源柜旁边的线槽上的盖板上,还是发热,线槽上的盖板比较烫手,遂立即把线悬空.

            直至今天(2011-11-23)7点半下班,没有什么问题(做了3炉货,但是不管是新达电源的输入线还是输出线还是发热,今晚下班还是很担心,特别是盘在车子上的电缆线,与磁控靶的线!

            这就是我改整个新达的过程,师傅分析一下,盘在车子上的电缆线安全吗!

            经过加大输出磁控靶的线还会有问题吗!(4条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,2条一组).

            从电缆线的安全载流来看,为什么第一次会发热绝缘层破损!还有经过这次,是不是得出,摆放在裸放在电源柜旁边的线槽上的盖板上,(线槽盖板为2mm厚的不知道是冷扎板还是热扎板,对这个不怎么懂),这个线槽上的盖板吸收了电缆线和机械泵的热量,但是它无法散热,致使磁控靶线绝缘层破损.

            还有就是使用的金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,超过了它的使用范围,我是说我的输出电压有820V.频率有40K,会不会也会损坏电缆线的绝缘,我觉得82A电流对于金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V绝对没问题,只是输出电压,输出频率是不是对线的绝缘有很大的影响,求师傅分析分析.

            最后我改了之后,测得的4条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆频率50/60Hz,500-750V第一组每条电流为45A.38A,第二组每条电流为44A,40A.注定今晚是个不眠之夜啊!等待明天早上的结果,个人认为改过之后应该没什么问题。

            这是经过我改之后的第三天(2011-11-24),今天一上班就去车间了,从夜班操作班长中我了解到,昨晚一直在镀膜起靶(辉光)电源连续工作50分钟,之后停止约50分钟,再次工作,由此循环,但是在手推车子上的电源输入线,由于盘在一起约有60米,发热无法散去,直到今天下午,在机器停止镀膜的中途50分钟,我把盘在手推车子上的电源输入线剪断,再重新压好线耳接入电源输入端,当检查无误后,机器抽到一定的真空度,起靶(辉光)我用钳形表测量电源的三相电的输入电压分别为74A.76A.74A,同时测量电源的输出电流,(4条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V)一组的每条的电流分别为46A.48A,另一组的每条电流分别为66A,48A.这是我在真空镀膜机正常起靶(辉光)新达电源的输入输出电流实际值,剪断之后为什么与之前的(盘在手推车上的电源输入线60米)新达电源输入电流,输出电流差距这么大!是不是因为由于靶材的耗损引起的!(靶材在镀膜的过程中是不断的消耗的)

           还有就是改过之后新达电源的输入电流每相分别为74A.76A.74A。在就是还是使用之前的(电源的输入线采用2条4*6+1*4的国标铜芯电缆线,其中一条4平方的做了火线,一条做了零线,其余的都作为火线,)流过这么大的电流安全吗!线摸上去微微发热。还有就是新达电源的输出线(一组的每条的电流分别为46A.48A,另一组的每条电流分别为66A,48A)安全吗!

          师傅们这是改新达电源的整个过程,同时我也是不断的监督电源的工作情况,由于经验问题,出现了这么多的问题,目前电源还在机器上使用,这是我今天下班测得的电源的实际输入,实际输出值(新达电源的输入电流每相分别为74A.76A.74A。在就是还是使用之前的(电源的输入线采用2条4*6+1*4的国标铜芯电缆线,其中一条4平方的做了火线,一条做了零线,其余的都作为火线,)流过这么大的电流安全吗!线摸上去微微发热。还有就是新达电源的输出线(一组的每条的电流分别为46A.48A,另一组的每条电流分别为66A,48A)安全吗!

        直到目前(2011-11-26)电源正常使用中,电源的输入输出线发热在允许范围内,但是今天又发现一个问题,就是电源的输出线,一直放在机器的炉壁上,且炉壁比较热,会不会影响输出线的绝缘啊!监督中。

shuai3982

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 329回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:729
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2011-11-26 23:44:53
908楼
制作、设计、销售、服务 维修、保养、改造 自动化机械设备。。

联系电话 13433252285 广东佛山 贺生

zhengweibin01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:497
  • 历史总积分:534
  • 注册:2011年11月29日
发表于:2011-11-29 14:00:13
909楼

我们厂自带变压器的,4线制的,3相除外的那根线是N线还是PE线啊?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-11-29 21:17:13
910楼

走动了一下,拜访了几位朋友,此次经济危机还是很严重的。很多行业已经挣扎在死亡线上,当然也有一些不受影响的。

高速路车流少,很多服务区关闭。

发现一个古董级的

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-11-29 21:38:43
911楼

服务区人也很少,,,,,,,

sxdstjbc2009

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2011年8月12日
发表于:2011-11-30 13:17:00
912楼
这个帖子咋不置顶了?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2012-05-01 22:33:58
913楼
现在国家形势不明朗,趁机会努力学习,有实际问题,拿来讨论解决。

miaoluok

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-05-02 22:17:37
914楼
谢谢毕师傅顶起来~我想问电机加接触器和热过载启动能预防缺项烧电机的问题吗?前几天以为缺项烧坏电机一台 电机都是比较小的2.2KW 都是直接启动 我想做些保护措施 我是新手谢谢老师是指点

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2012-05-03 18:48:28
915楼

接触器+热继电器是常用传统的电机保护方式,简单便宜实用,对电机过载缺相保护效果很好,前提是热继电器的电流要选择合适。

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2012-05-03 20:52:50
916楼

从去年下半年开始,整体经济下滑很厉害啊,很多行业都还没复苏,,钢铁,,还有我现在处的光伏行业,现在倒闭了很多了,出厂价接近成本了,,,,

miaoluok

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-05-03 22:34:32
917楼
引用 毕庆民 的回复内容:接触器+热继电器是常用传统的电机保护方式,简单便宜实用,对电机过载缺相保护效果很好,前提是热继电器的电流要选择合适。



谢谢老师

miaoluok

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-05-05 22:06:56
918楼

主控柜A控制主控柜B~~B主控柜的三项电流是 a80 b79  c70

 为什么c的少 但是B主控柜工作正常

 

hexiaolin123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2009年12月09日
发表于:2012-11-14 09:24:36
919楼
原有固态继电器如图所示固态继电器(不知道是不是这种称呼),请问用哪个公司生产的什么型号的产品可以替代(最好国内市场好找一点),请高手指点,非常感谢!!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2012-12-09 12:07:25
920楼
近又接触了一些行业,学习了一些东西,望与各位朋友交流。