今天把用电器插在220v电源时发现设备不能正常启动后用万用表测量时只有110v请问是怎么回事、、、、220v的电源是经过漏电保护器出来的、、、、请各位指点是什么原因、、、、、



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-22 22:39:04
1楼
是不是本来就只有110v?

pcp356

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:90
  • 注册:2010年6月12日
发表于:2010-10-22 23:10:59
2楼
零线是不是掉了,检查一下

田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-23 18:45:36
3楼
220V线路有问题,但产生110V可能是巧合。

yujinping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-23 19:19:34
4楼
引用ye_w 的回复内容:是不是本来就只有110v?



不是、、、因为以前一直都在用都没有问题、、、

yujinping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-23 19:20:48
5楼

引用田丰自动化 的回复内容:220V线路有问题,但产生110V可能是巧合。




请问造成这种问题有些什么原因呢

 

yujinping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-23 19:22:21
6楼
引用pcp356 的回复内容:零线是不是掉了,检查一下



没有、、、掉了的话仪器的指示灯就不会亮了、、、、显示的是电压不足

鹏飞万里

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2010年10月21日
发表于:2010-10-23 20:07:48
7楼
我也怀疑是零线断了。

yujinping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-23 20:18:04
8楼
为什么断了的话就变成了110V了呢、、、不可能变成其他的电压吗?请指点、、、、、

知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2010-10-23 20:36:57
9楼

棉裤套皮裤,肯定有缘故;不是棉裤薄,就是皮裤没有毛!

去查清楚就知道为什么了!

 

yujinping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-23 21:04:25
10楼

呵呵、、、、朋友说的话太有水平了哈、、、、受教了、、、、

 

决杀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 367回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2010-10-23 21:11:27
11楼
用电笔测,如果零线显示220V就是断了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-23 21:16:46
12楼

如果零线断了,分布电容串联分压的一种结果,这只能是一种很特定的条件下发生的现象;

小驹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2009年8月30日
发表于:2010-10-23 21:31:10
13楼
引用知秋 的回复内容:

棉裤套皮裤,肯定有缘故;不是棉裤薄,就是皮裤没有毛!

去查清楚就知道为什么了!

 





#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-10-27 14:26:10
14楼
零线的问题。          

不明真相

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 1357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12113
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2010-10-27 14:44:33
15楼

检查漏电保护器进线端的电压有没有220V,如果有就是漏电保护器接触不良。

liufn3288

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2010-10-27 16:15:10
16楼
首先检查漏电保护器的输入端是非是220V,如果是220,基本上就可以判定是漏电保护器有问题,如果漏电保护器的输入端也只有220,那就是电力变压器掉零了.

liufn3288

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2010-10-27 16:17:30
17楼
首先检查漏电保护器的输入端是非是220V,如果是220,基本上就可以判定是漏电保护器有问题,如果漏电保护器的输入端也只有220,(此220应该为110),那就是电力变压器掉零了.

yujinping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-27 21:30:05
18楼
呵呵、、、、、谢谢各位了、、、现在问题也找到了、、确实是17楼的朋友所说的那样哈!

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-10-27 23:31:38
19楼
可以肯定是零线断线或者中间接头虚接,断在哪里要检查才知

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-28 08:48:10
20楼

只能通过变压器改变电压,其他任何方式的效率将低于50%!