高速比较后MOV更改值不变动。

使用高速计数器比较,即使使用MOV指令更改现在值也无法设定输出接点。

输出接点是在输入计数的同时,根据现在值寄存器的变化而动作的。所以即使使用MOV指令更改,在下一个计数输入之前是不被设定的。

 

 

 

N:N网络中使用FX1S、FX0N PLC时的注意事项。

在N:N网络中,FX1S、FX0N可编程控制器的M503~M511,D201~D255可以仍然用作普通的软元件吗?

在N:N网络中,FX1S、FX0N可编程控制器的M503~M511,D201~D255为N:N网络专用的软元件,不是普通的软元件。请勿通过用户程序或者显示器、编程工具执行ON/OFF。如执行了ON/OFF,则N:N网络的运行可能会出现异常,请引起注意。




彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-10-03 09:03:52
1楼

顶一下               

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 22:51:29
2楼

N:N网络中的出错显示问题

在N:N网络中,某个站出错,该站自己可以识别吗?

在N:N网络中,本站的出错自己是无法识别的。

 

 

中文版GX-DEVELOPER软元件列表中的ERR。

中文版GX-DEVELOPER软元件列表中,有ERR的标志是为什么?

由于中文软件,这个不是错误的意思,是源处和目的不成对出现。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 22:52:22
3楼

使用环计数功能对32位计数器没作用。

FX2N-1HC在使用环计数功能时,对环长进行设定,但是其对32位计数器不起作用?

环计数功能是针对16位计数器设定的,只对16位计数器起作用,32位计数器不需要设定,即使设定也不起作用。

 

 

 

文件寄存器与普通寄存器。

请教文件寄存器和普通寄存器的区别。

文件寄存器是作为存放事先决定的数值(比如 产品检查的规格值)时很方便的。普通的寄存器是除了保持区域外,PLC的电源OFF时,所有内容都被清除。所以一般作为临时存放区域使用。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 22:53:22
4楼

如何通过LED显示确认N:N网络通信状态?

正常地执行N:N网络时,LED显示灯如何显示?

正常地执行N:N网络时,RD和SD显示灯都应该清晰地闪烁。

 

 

 

端子反复烧掉。

电磁阀接在PLC上后,反复的烧掉,这是为什么?

电磁阀带感性负载,关断的时候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上,触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀,可以加一个续流二极管,若为交流电磁阀,可以加一个浪涌保护器。

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 22:54:15
5楼

模拟量精度计算

模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?

例:分辨率为2.5mV(10V/4000),2的12次方=4096>4000才可以满足,故其精度为12位

 

 

 

2位改公历4位

如何修改时间继电器,将2位改为公历4位?

在时钟写入的时候,在年份加上2000既可改为公历形式。

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:15:52
6楼

高速比较后MOV更改值不变动。

使用高速计数器比较,即使使用MOV指令更改现在值也无法设定输出接点。

输出接点是在输入计数的同时,根据现在值寄存器的变化而动作的。所以即使使用MOV指令更改,在下一个计数输入之前是不被设定的。

 

 

 

N:N网络中使用FX1S、FX0N PLC时的注意事项。

在N:N网络中,FX1S、FX0N可编程控制器的M503~M511,D201~D255可以仍然用作普通的软元件吗?

在N:N网络中,FX1S、FX0N可编程控制器的M503~M511,D201~D255为N:N网络专用的软元件,不是普通的软元件。请勿通过用户程序或者显示器、编程工具执行ON/OFF。如执行了ON/OFF,则N:N网络的运行可能会出现异常,请引起注意。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:17:48
7楼

哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?

1. VRRD、VRSC指令的使用
1) FX3G、FX3U、FX3UC以外使用时
请确认在程序中是否使用了VRRD、VRSC指令。
使用的情况下,请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
请确认在程序中是否使用了VRRD、VRSC指令。
使用的情况下,请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
- 40点、60点型的场合
请确认在程序中是否使用了VRRD、VRSC指令。
在程序中使用VRRD、VRSC指令时,不能使用通道2。
请使用通道1,或删除VRRD、VRSC指令。
请在删除VRRD、VRSC指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
2. RS指令的使用(FX3G、FX3U、FX3UC以外)
请确认在程序中是否使用了RS指令。
使用的情况下,请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
3. RS,RS2指令的使用(使用FX3G、FX3U、FX3UC时)
请确认是否在同一通道中使用了RS,RS2指令。
在同一通道中使用的情况下,请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
4. EXTR指令的使用(使用FX2N、FX2NC时)
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
使用的情况下,请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
5. IVCK、IVDR、IVRD、IVWR、IVBWR*1
指令的使用(FX3G、FX3U、FX3UC使用时)
请确认是否在同一通道中使用了IVCK、IVDR、IVRD、IVWR、IVBWR指令。
在同一通道中使用的情况下,请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
*1. 仅FX3U、FX3UC可编程控制器对应IVBWR指令。

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:19:00
8楼

FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?

不一样,FX2NC-EEPROM-16是FX2NC,FX-EEPROM-16是FX2N的

 

 

N:N网络中哪些数据寄存器保存出错代码?

N:N网络中保存数据传送出错代码用的数据寄存器有哪些?

FX0N、FX1S中:主站的数据传送出错代码保存在D211,从站的数据传送出错代码分别保存在D212~D218。FX1N、FX2N、FX3G、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC中:主站的数据传送出错代码保存在D8211,从站的数据传送出错代码分别保存在D8212~D8218。

 

 

二进制浮点数做三角函数运算。

使用二进制浮点数做三角函数运算的时候,输入36.3°但是输出的结果不正确。

二进制浮点数COS运算,使用的是弧度值,而非角度值。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:19:56
9楼

FX2N-20GM中DRVZ返回机械零点指令,执行联动回零,两轴联动时,表面如何显示?

FX2N-20GM中DRVZ返回机械零点指令,零点回归时,如果是两轴联动的话,表面的灯应该会怎么显示?

两轴联动时,X与Y的灯会同时都闪烁,如果是独立的话,只会对应闪烁X或者Y

 

 

PLC内置电位器。

PLC(FX1S/FX1N/FX3G)内置的模拟量旋钮的使用方法?

在特殊数据寄存器中相对刻度位置设定从0 ~ 255的数值数据。作为数值的设定值,指定为计时器接制定值,可以做成旋钮式的模拟量计时器。?VR1→D8030(0 ~ 255的整数) ?VR2→D8031(0 ~ 255的整数)

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:20:53
10楼

停电保持一般使用。

停电保持的软元件(补助继电器 状态 )作为一般用时的使用方法?

当PLC RUN時侯,使用初始化脉冲通过ZRST命令清除必要的区域。需要清除所用的停电保持区域时,请使用M8032。

 

 

N:N网络的链接扫描时间的显示。

有什么特殊软元件可以显示N:N网络的链接扫描时间吗?

FX0N、FX1S中:D201是当前链接扫描时间,D202是最大链接扫描时间;FX1N、FX2N、FX3G、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC中:D8201是当前链接扫描时间,D8202是最大链接扫描时间。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:21:48
11楼

存储盒需要电池?

使用存储器盒时,需要电池吗?

RAM以外的存储器盒不需电池.但在使用时钟功能、辅助继电器、数据寄存器等中的保持软元件时需要电池维持.另外还有在使用特殊数据寄存器、特殊辅助继电器等时,也是需要电池的.详细内容请参考编程手册.

 

 

PLC电源灯。

PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁.

拆除[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常.如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.如不能恢复正常的话,请联系三菱电机售后服务部门.

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:23:26
12楼

FX1S模拟电位器问题

FX1S自带的模拟电位器所对应的寄存器是?

FX1S 可编程控制器内置电位器2 点 VR1:D8030 VR2:D8031

 

 

 

GX developer程序自增的软件问题

GX developer软件编写程序时,会有修改完,对应程序未取消,反而多了一步程序。此时光标显示为紫色?

插入模式/改写模式的切换可以通过Insert 键进行。插入模式时光标为紫色;改写模式时光标为蓝色。

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:24:31
13楼

GX developer软件问题

GX developer软件无法编译程序?

点击工具=>选项=>运行时写入设置(变换后,不写入PLC;变换后设定写入PC后,每次变换都会实行PC写入。)。

 

 

浮点数计算及其监控问题

进行浮点数计算时,当把二进制浮点数转换成十进制浮点数时,在监控模式下看到的数值,与计算的理论值有误差?

FX PLC CPU浮点数运算是单精度的,存在微小偏差。使用的CPU不同,运算的结果会有一些差别。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:25:25
14楼

D8126的作用

用FX2N与变频器通讯,指令MOV H20 D8126有什么作用?

D8126是做内部运算的特殊寄存器,没有记载的未定义软元件,在程序中不要对它做驱动或写入数据。

 

 

N:N网络数据传送序列出错次数的显示。

有什么特殊软元件可以显示N:N网络数据传送序列出错的次数吗?

FX0N、FX1S中:D203是主站数据传送序列出错的计数值,D204~D210分别是各从站数据传送序列出错的计数值;FX1N、FX2N、FX3G、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC中:D8203是主站数据传送序列出错的计数值,D8204~D8210分别是各从站数据传送序列出错的计数值。

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:26:39
15楼

FX PLC时钟功能

FX PLC是否有时钟功能?

FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX3U、FX3UC、FX3G内置有时钟功能;FX2NC可安装具有时钟功能的选件卡。

 

 

PLC断电后的程序保存问题。

PLC断电后,程序是否会丢失?

FX1S、FX1N、FX1NC、FX3G程序由EEPROM保存,断电后程序不会丢失;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC程序由电池支持,更换时若电池电量低报警,程序会丢失;无电池电量低报警,不会丢失。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-03 23:27:40
16楼

PLC更换电池时的注意事项。

PLC更换电池时,程序是否会丢失?

在电池插座拔出20秒内,插入新电池的插座,程序不会丢失。电池LED点灯后,长时间被放置的情况下,交换前电池的电压有可能比规定值要低。这种情况下,PLC的电源切断时,程序会消失。

 

 

FX PLC是否支持MODBUS协议?

FX PLC是否支持MODBUS协议?

当前FX3U、FX3UC加FX3U-485ADP-MB或者FX3U-232ADP-MB可以支持MODBUS协议。

 

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-04 00:00:37
17楼

FX PLC是否支持浮点运算?

FX1S、FX1N、FX1NC、不支持浮点数运算;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G支持浮点数运算,但是FX2N、FX2NC、FX3G仅支持部分FX3U支持的浮点数指令。

 

 

 

FX PLC都有N:N网络功能吗?

FX1S、FX1N、FX1NC、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G都有。FX2N硬件版本需要在V2.00以上,自1997年10月起生产的产品(制造编号为7X****以后)。PLC之间的最大连接台数是8台。

 

 

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-04 00:01:56
18楼

FX PLC内置有几轴脉冲输出?

基本单元都需要是晶体管输出型。FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC内置有独立2轴脉冲输出,但是FX2N和FX2NC除了V3.0以上对应[D]ABS指令外,不支持定位指令;FX3U、FX3UC内置有独立3轴脉冲输出;FX3G:40/60点I/O型内置有独立3轴脉冲输出,14/24点I/O型内置有独立2轴脉冲输出。

 

 

 

用GX Developer怎么把一个工程的注释复制到另一个工程?

点击菜单栏里的“工程”→“复制”,点击浏览找到工程,然后可以选择复制程序、软元件注释、参数或软元件内存。或者直接将程序文件夹中“Resource”→“Others”下的COMMENT.wcd直接复制到对应文件夹中。还可以使用合并方式复制。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-04 00:02:35
19楼

FX-USB-AW的驱动文件在哪里有?

FX-USB-AW的驱动文件在GX Developer安装目录下,“Easysocket”文件夹里的“USBDrivers”文件夹里。如果是GX DeveloperVer8.72A以上的版本,MELSEC文件夹→Easysocket文件夹→FXOptionDrivers文件夹中有。

 

 

N:N网络功能的链接软元件点数是多少?

模式0:位软元件(M)0点,字软元件(D)各站4点。模式1:位软元件(M)各站32点,字软元件(D)各站4点。模式2:位软元件(M)64点,字软元件(D)各站8点。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-04 00:03:13
20楼

可以用输入端子来控制PLC的RUN/STOP吗?

可以。在GX Developer里的工程列表里点击“参数”→“PLC参数”→“PLC系统(1)”。在“运行端子输入”下面可以选择X0到X17来作为RUN/STOP的输入。或者在FXGP软件里的菜单栏点击“选项”→“PLC类型设置”,在“由输入控制运行”选项选择“是”,然后在“运行端子的输入号”输入X0到X17来作为RUN/STOP的输入。用GX Developer的参数指定RUN的端子输入为X0~X17。(小数点基本模块的情况下,X0~X7,X0~X14)。

 

 

FX PLC都有并联链接功能吗?

FX1S、FX1N、FX1NC、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G都有。FX 2N硬件版本需要在V1.04以上。

 