7.5kw三相风机电机直接起动经常烧坏 点击:7279 | 回复:17



骏马奔腾

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2010年10月04日
发表于:2010-12-17 22:15:56
楼主
马达为7.5KW,采用直接起动。每次都是起动时烧坏电机线圈,请高手指点是怎么回事?谢谢~



电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2010-12-18 03:48:31
1楼
关风门启动,启动后再打开风门。

田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-12-18 06:53:10
2楼
因为停机时电机由于风力作用反转,启动时电机需克服反转扭矩启动电流很大,所以烧电机。

木水火土

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年9月15日
发表于:2010-12-18 08:21:47
3楼
各位怎么知道是风机负载的?

要虚心学习

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 年度积分:1095
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2010-12-18 08:33:34
4楼
采用星三角启动               

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2010-12-18 10:17:37
5楼
引用木水火土 的回复内容:各位怎么知道是风机负载的?

看标题

骏马奔腾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2010年10月04日
发表于:2010-12-22 18:08:38
6楼

看了各位的贴子,本人仔细到现厂查看了一下,机台所有的风机出口都是连接在一起的。而且PLC控制的程序,其它马达已经全部起动,此7.5KW的马达是最后才起动的,所以就会发生上面的故障。

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-12-22 20:35:32
7楼
变频软起动应该不错

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-12-23 11:34:25
8楼
风机启动属于重载启动,电机启动电流太大了,建议关闭风门或者采取降压启动方法就可以避免

LOOKAT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 311回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:1210
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2010-12-23 15:34:59
9楼
2 楼 说 得 对 。

lkl845645510

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2011-02-01 23:00:36
10楼
找到了原因,向楼主学习了,谢谢

szlifakui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2011-02-23 22:49:08
11楼
重载启动,电机启动电流太大.你可以在变频器里面更改下第一减速时间设定与第一加速时间设定。

chenhuayuan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 295回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2011-02-23 23:05:27
12楼
检查接触器,熱继是否断相,电源电压是否缺相

as1986dfg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2011-04-03 19:35:47
13楼
谢谢,也同样遇到这样一个问题,解决了,谢谢。

Resolutionee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:957
  • 注册:2008年3月30日
发表于:2011-04-03 19:56:00
14楼
风路相同会碰到电机反转的问题,变频对电机的保护会好一点 至少不会烧

cm4422

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2011年2月02日
发表于:2011-04-03 21:34:55
15楼

大于4KW的电机一般需降压起动

风机属重负载.电机是二极电机,转速高。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2011-04-03 22:16:24
16楼

关了阀门再启动会好很多.

---------------------------------------------

回收PLC 变频器 伺服 人机触摸屏

低压电器(接触器 开关 等工业电器产品)

联系QQ304867181(注明工控电气)

liu503011180

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2011-04-03 22:49:37
17楼

我们厂有很多排气风机.功率7.5-15kw 之间.但从来没烧坏过.

我觉得你是控制线和保护线路没作好.


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师