三菱PLC程序问题 点击:457 | 回复:6



生命本来没有名字

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-01-10 23:08:08
楼主

本人在搞一台冲压机程序,是步进马达控制的,我把以前的程序读出来,把那个输出点换成别的y5换成y7然后下载到PLC一切正常,可是当PLC运行的时候,y7却没有输出,后来监控y7是正常的也就是有输出的,我就搞不懂为什么监控是正常的就是PLC没有输出,怎么换也不行,我的程序才1000多步,本人搞程序也搞了好几年了,以前从来没有遇到过这样的问题。不知道到给位有遇到过这样的问题么

我用的PLC是1S系列的




xiaplc

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2011年5月30日
发表于:2011-05-30 10:56:10
1楼
是不是Y7的输出继电器坏了?

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2011-05-30 11:38:12
2楼
有可能Y7之前也是坏掉了,别人之前也这样搞过把Y7换成别的,现在你又换回来

shijunliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年5月25日
发表于:2011-05-30 20:11:42
3楼

这种问题就是Y7触电烧掉,监控有,但无输出,你可以换个正常的输出触点看下

 

塞子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2006年1月25日
发表于:2011-05-30 21:14:31
4楼

检测Y7线圈,然后再次下程序到PLC中。

该放手时就放手

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:660
  • 注册:2010年4月15日
发表于:2011-05-30 22:11:47
5楼

如果是1s控制步进电机,那应该是晶体管输出,如果PLC上的Y7是亮的,实际无输出,有可能晶体管烧掉了,晶体管也可能烧掉的,理论上,我还没遇到,1S的晶体管好像是200MA,其中有几个特别的点有更大的电流输出,但是要求是某几路的总电流有限制,晶体管烧掉也可以在不通电的情况下用完用表侧到,方法就是与其它好的对照;另外,要自己检查下Y5对应的外部电路,也许是外部的问题;最后,也有可能是晶体管好的,但是其驱动电路坏了,比如光耦!

听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-05-30 23:24:33
6楼
7的输出继电器坏了