大家都是搞电气的,谈一谈身边发生的误操作或者是亲身体验的事故处理。发起此议题的目的便于积累经验,共同提高电气业务水平。
1、要求原创。
2、要求是发生在自己身边或自己亲身经历的事
工控电力电源擂台每周一期,本期11年1月22日结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
总记录数 9 总页数 1 当前页 1
楼主最近还看过
先看看几种常见的电气事故 及其处理措施
1、常见电气事故
1.1 触电事故
1.1.1 电击
电击是电流通过人体,破坏人的心脏、 中枢神经系统、肺部等重要器官的正常工作而对人体造成伤害。由于人体触及带电导线、漏电设备的外壳或其他带电体,以及由于雷击或电容放电,都可能导致电击。人体遭受电击所产生的效应和后果的严重程度受电流大小、持续时间、电流通过人体的路径及电流的种类等的影响,轻者有打击疼痛感,重者致死。
1.1.2 电伤
电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。与电击相比,电伤多属局部性伤害,但电伤往往与电击同时发生。
1.1.3 雷击
雷击放电具有电流极大,电压极高,冲击性极强的特点。雷击不仅造成设备的严重毁坏,还可能伤及人、畜,甚至引起爆炸和火灾。
1.2 电气火灾事故
电线短路产生火花落在易燃物上引起的火灾或电气设备使用不当引起的火灾。
1.3 电气爆炸事故
由于电气设备在爆炸危险环境使用,并在使用中产生火花、电弧或高温而成为引燃源。
2 安全防护措施
2.1 对将要投入运行的电气设备和电气线路的绝缘应进行严格检查,对于重要的电气设备,除测量绝缘电阻外,还应进行耐压实验、泄漏电流试验和介质损耗试验。
2.2 不论是强电设备,还是弱电设备,不论是交流设备还是直流设备,也不论是低压设备还是高压设备都应采用不同方式、不同用途的接地措施。安全接地主要有保护接地、重复接地、防雷接地等。
2.2.1 保护接地是将设备金属外壳接地线,接地体与大地紧密连接起来,其主要是将漏电设备外壳的对地电压限制在安全范围之内,防止高电压击伤人体。采用保护接地时,接地电阻必须符合要求。
2.2.2 对于低压中性点直接接地的三相四线配电网,电气设备外壳应当采取保护接地或接零措施。
(1) 对于tt系统(保护接地系统),所有 用电设备的外露金属部分均应与接向接地体的保护导体连接起来,当发生相线碰外壳时,可大大降低漏电设备对地电压。
(2) 对于tn系统(保护接零系统),当相线碰设备外壳时,通过设备外壳相线对零线的单相短路,使保护装置动作切断电源。
2.3 安装漏电保护装置,以使电路发生故障时能迅速分断。漏电保护只作为附加保护,即安装漏电保护装置以后不得取消电气设备或电气线路的原有防护措施。
2.4 正确使用电气设备,以消除引燃源,正确采取隔离和间距措施,以阻止爆炸性混合物接近或进入电气设备。
2.5 对于变配电装置应在进线端装设避雷 器,防止雷电波侵入
下面是电气事故的一些例子及防范措施,请参考!
1、一起发电厂220kV母线全停事故分析
时间:2006年
1 事故前运行方式
某发电厂为220 kV电压等级,双母线带旁路接线方式,从结构上又分为I站和II站两部分,之间没有电气联系。事故前该厂处于正常运行方式。
2 事故经过
2002-11-01T11:35,220 kV II站母差保护动作,母联2245乙开关及220 kV 4号乙母线上所有运行元件跳闸(包括3条220 kV环网线路和2台200 MW汽轮发电机组,另有1路备用的厂高变开关)。网控发“母差保护动作”、“录波器动作”、“机组跳闸”等光字。事故发生后,现场运行人员一面调整跳闸机组的参数,一面对220 kV 4号乙母线及设备进行检查。11:39,现场报中调220 kV 4号乙母线及设备外观检查无问题,同时申请将跳闸的机组改由220 kV 5号母线并网,中调予以同意。11:47,现场自行恢复II站厂用电方式过程中,拉开厂高变2200乙-4隔离开关,在合上厂高变2200乙-5隔离开关时,220 kV II站母差再次动作,该厂220 kV乙母线全停。
11:50,现场运行人员拉开2200乙-5隔离开关,检查发现隔离开关A相有烧蚀现象。
12:01开始,现场运行人员根据中调指令,用220kV环网线路开关分别给II站2条母线充电正常,之后逐步合上各路跳闸的线路开关,并将跳闸机组并入电网,220 kV II站恢复正常运行方式。
3 事故原因分析
(1) 直接原因。事故发生后,根据事故现象和报警信号分析,判断为2200乙开关A相内部故障,并对开关进行了检查试验。开关三相支流泄漏电流测量值分别为:A相0.375 礎/kV,B、C相为0.0025 礎/kV,A相在交流51 kV时放电击穿。11月2日,对2200乙开关A相解体检查发现,开关静触头侧罐体下方有放电烧伤痕迹,静触头侧支撑绝缘子有明显对端盖贯穿性放电痕迹,均压环、屏蔽环有电弧杀伤的孔洞。经讨论认定,该开关静触头侧绝缘子存在局部缺陷,在长期运行中受环境影响绝缘水平不断下降,最终发展为对地闪络放电,这是此次事故的直接原因。
(2) 间接原因。事故发生后,作为判断故障点重要依据的“高厂变差动保护动作”信号没有装设在网控室,而是装设在单元控制室,使现场负责事故处理的网控人员得不到这一重要信息,在未判明并隔离故障点的情况下进行倒闸操作,使事故扩大。
4 暴露的问题
这次事故不但暴露了设备的缺陷,也暴露了运行和管理上的一些问题:
(1) 开关制造工艺不良,绝缘子存在先天质量性缺陷;
(2) 保护报警信号设置不合理。此次事故的故障点位于220 kV母差保护和高厂变差动保护的双重保护范围之内。但“高厂变差动保护动作”的报警信号装设在该厂单元控制室,网控室仅有高厂变开关掉闸信号。这直接导致了在事故发生后中调及网控运行人员无法尽快判断故障点位置;
(3) 现场运行人员在事故处理中也存在问题。220 kV 4号乙母线跳闸后,网控值班人员积极按现场规程及反事故预案要求对4号乙母线及所属开关、隔离开关、支持瓷瓶等进行了核查,对网控二次设备的信号进行了核查,但对始终处于备用状态的2200乙开关没有给以充分注意;另一方面,单元控制室的运行人员没有主动与网控室沟通情况,通报“高厂变差动保护动作”信号指示灯亮的情况,导致网控人员在故障点不明的情况下,为保II站机组的厂用电,将故障点合到运行母线上,致使220 kV II站母线全停。
5 防范措施
(1) 2200乙开关A相罐体整体更换,对原A相套管、CT彻底清洗。
(2) 对2200乙开关B、C相进行交流耐压试验。
(3) 针对网控室没有2200乙厂高变保护信号的问题,制订措施进行整改,同时检查其它重要电气设备是否存在类似问题。
(4) 加强各相关岗位间联系汇报制度,发生异常时各岗位应及时沟通设备的运行情况及相关保护、装置动作信号。
(5) 加强运行人员的培训工作,提高运行人员对异常情况的分析能力和事故处理能力,保证运行人员对规程、规定充分理解,在事故情况下能够做到全面分析,冷静处理。
2、忻州供电分公司“ 3.14 ”人身事故
时间:2006
一、事故有关情况
110kV砂河变电站于1988年投产,隶属忻州供电分公司繁峙供电支公司管辖,全站工作人员7名。事故当天,110kV砂河站110kV、35 kV、10 kV正常方式运行,站内包括站长康XX本人共4人从事工作。
二、事故经过
3月14日交接班后,9时30分,站长康XX安排一名主值在值班室值班,安排另两人与自己一道进行室内外卫生清扫维护工作。中午时,清扫工作将近结束,一名值班员在1#主变渗油池做清扫工作,康XX与另一值班员在35KV设备区在做清扫工作。约12时50分,由于快到13时整点,与康XX一道做清扫工作的值班员返回值班室进行抄表工作。
12时55分(根据枣林站掉闸时间),在1#主变底部做清扫工作的值班员听到111开关(1#主变110kV侧开关,SW6-110,西安电力机械制造公司高压开关厂产品)方向有很大的放电声,便向111开关方向跑去。在跑出十几米后发现111开关下方起火(由于站内绿化影响,并不知何物在燃烧),随即折回忙喊值班室的主值出来灭火。主值手提一干式灭火器,跑到111开关间隔后,发现康XX趴在地上,身上衣服着火,迅速用灭火器灭火。灭火后,值班员们迅速将康XX就近送至繁峙县第二人民医院,经抢救无效于13时30分左右死亡。
事故期间,110kV枣林站枣砂线183 开关12时55分零序II段(0.5秒)动作掉闸,重合成功。
三、事故原因
经现场调查,111开关B相三叉口下法兰和开关支架处有明显放电痕迹,这是康XX发生触电事故时的放电通道。111开关B相三叉口下部椭园堵板处有轻微油污痕迹。康XX脱离电源后即坠落至地面(111开关架构距地面高度约1.76米),趴在地上,右手拿着棉纱,身上衣服着火。经医院初步检查:康XX左耳、右手、胸部、右腿等处有明显放电烧伤痕迹。
根据上述现场情况以及对运行人员的调查了解、分析,认为康XX在事故前发现111开关B相三叉口处有油污,可能是注意力不集中,超范围工作,擅自一人从111开关机构箱平台跨到111开关架构上,穿越C相开关到B相开关处后,抬起身体准备擦拭三叉口下部椭园堵板处油污时发生触电。
四、暴露出的问题
这起人身死亡事故是一起典型的习惯性违章造成的事故,也是一起省公司系统近年来重复性发生的事故,暴露出以下主要问题:
1、康XX违章作业是造成本次事故发生的主要原因。康XX作为基层管理者和运行人员,工作热情很高,但安全意识淡薄,违反安规有关规定,擅自超越工作范围从事工作,导致了此次事故的发生。
2、安全教育培训不力也是导致本次事故发生的主要原因之一。类似本次事故省公司系统及兄弟单位近年来已发生过多次,省公司都以安全快报或通报下发各单位,要求贯彻落实防范措施。本次事故暴反映出个别单位、个别部门贯彻落实相关措施不力,安全学习、安全培训不够,吸取别人血的经验教训能力差等问题。同时,本次事故也暴露出培训工作有差距、有漏洞,个别运行人员至现在仍然不清楚或工作忙时忽视SW6开关三角叉区是110KV带电部位。
3、未严格执行监护制度也是导致本次事故发生的原因之一。安规中第55条明确规定:“所有工作人员(包括工作负责人),不允许单独留在高压室内和室外变电所设备区内”。但本次事故暴露出工作期间多次出现无人监护的情况,说明本站遵章守纪的执行力度差,习惯性违章现象严重,反违章工作抓的不严不细。
4、近年来类似人身触电伤害事故暴露出部分班组长和管理人员安全意淡薄,执行规章制度要求别人严,要求自己差。作为基层管理者,本应带头模范遵章守纪,恰恰自己安全意识差,执行有关安全工作规定随意性大,最终成为违章的牺牲品。同时,本次事故也反映出变电运行人员自认为对站内状况熟悉,忽视安全规定,擅自在站内单人从事工作的现象普遍存在。
5、本次事故同时暴露出省公司系统安全管理有漏洞、有死角,反违章工作开展的不深、不严、不细,与先进兄弟单位相比有差距,安全生产责任制的落实有待进一步加强。
五、防范措施
3月16日,省公司以安全快报形势立即将“3.14”人身事故通报省公司系统,认真组织学习,举一反三,落实安全措施,杜绝人身事故的再次发生。3月17日下午召开省公司系统安全生产电视电话会议。针对“3.14”人身事故,重点要求:
1、忻州供电分公司立即在分公司内部开展一次安全生产专题活动,查管理、查思想、查隐患、查措施,做好职工队伍思想稳定工作,思想到位,措施到位,管理到位,杜绝人身事故的再次发生,确保本单位安全生产。
2、省公司系统立即开展一次以反人身事故为专题的“安全反思周”活动,深刻吸取忻州供电分公司“3.14”人身事故教训,认真学习省公司下发的“电力生产事故汇编”,举一反三,落实安全措施,防止类似事故的发生。面对各种情况,要踏踏实实做事,认认真真落实各项安全工作,夯实安全生产基础。
3、当前,各单位正在紧张而有序地进行春检工作。各单位、各部门要全力全力以赴狠抓春检工作的安全管理。要严格执行省公司文件“关于开展春检工作的通知”和明传电报“关于进一步加强春检安全工作的通知”要求,结合本单位实际,按照统一部署,严格执行各项规章制度,认真落实各项安全措施,加强安全管理,强化安全监督,确保春检工作的顺利进行。
4、加强安全教育培训,提高全体职工的安全素质。正确识别危险因素、并充分估计其危险度是搞好安全生产的基础。各单位要加强培训工作,尤其是对设备带电部位的认识培训;要针对性地并举一反三地开展有关安全教育培训,提高全体职工的安全素质,消除安全生产工作中的漏洞和死角,杜绝类似事故的再次发生。
5、严格执行各项规章制度,确保安全生产。严格执行各项规章制度是安全生产的根本保证,任何单位、任何个人必须不折不扣地执行。在这里再次明确:除经领导批准后允许单独巡视的工作外,所有工作人员不得单独在高压设备区从事任何工作。各单位要进一步深入开展反违章活动,严格执行省公司的《反违章工作规定》。要努力筹措安全奖励基金,加强安全生产激励机制,大力弘扬安全生产工作行为。同时,要加大反违章工作力度,严格执行违章者下岗的规定。生产现场工作人员要严格按照岗位职责履行自己的工作职责,不得超范围工作。有权制止违章行为,有权拒绝违章指挥。
6、加大安全宣传教育力度,大力营造安全文化氛围,努力提高全体职工的安全意识。各单位要按照省公司的部署,认真开展以“关爱生命、珍惜健康”为主题反人身事故的活动,进一步提高全体职工的安全意识。变要我安全成为我要安全,安全生产工作成为自觉的工作行为。
例子太多先举这些!!
下面是工控网张志勇的一片一篇文章:
中国工控网电气事故汇集//www.unitedbga.com/webpage/forum/200611/8-8323-46DF3BE4FBC7-1.shtml
请参考!!!
这个也是我发的帖子,本人身边同事身上发生的事情,已经发在工控网的工控安全版块内了,大家去看看吧!
//www.unitedbga.com/webpage/forum/200905/2009051600413000003-1.shtml
还有其他一些电气安全事故案例,内容太多,不便全文上来,只提供链接算了,反正现在网络咨询发达、链接方便!请版主、楼主、网主以及真主都原谅我的“懒惰”吧!
http://www.28xl.com/html/54/2/2828/1.htm低级违章作业 造成触电死亡
http://www.28xl.com/html/54/2/2827/1.htm 业务不熟有电当没电违章作业险丢命一条
http://www.28xl.com/html/54/2/2826/1.htm 一起触电事故案例分析
http://www.28xl.com/html/54/2/2823/1.htm 贵州省镇远县竹坪公社多人触电
http://www.28xl.com/html/54/2/2822/1.htm某县供电所触电事故案
http://www.28xl.com/html/54/2/2821/1.htm一起触电事故案例分析
http://www.28xl.com/html/54/2/2839/1.htm不用三芯插头 造成触电身亡
http://www.28xl.com/html/54/2/2837/1.htm焊工未按要求穿戴防护用品,触电身亡
http://www.28xl.com/html/54/2/2836/1.htm常德七一机械厂触电事故案
http://www.28xl.com/html/54/2/2853/1.htm一起接线错误引起设备损坏的事故分析
http://www.28xl.com/html/54/2/2852/1.htm 偷换保险电弧烧灼伤
http://www.28xl.com/html/54/2/2850/1.htm高压线下违章垂钓 一男子触电身亡
http://www.28xl.com/html/54/2/2848/1.htm一起电弧烧伤事故
http://www.28xl.com/html/54/2/2847/1.htm一起触电事故的分析与思考
http://www.28xl.com/html/54/2/2844/1.htm铁壳开关质量差造成的触电死亡事故
http://www.28xl.com/html/54/2/2842/1.htm一起焊机空载电压触电死亡事故的分析
http://www.28xl.com/html/54/2/2841/1.htm要换焊条时手触焊钳口,遭电击
http://www.28xl.com/html/54/2/2856/1.htm电动机缺相违令动作引起事故
http://www.28xl.com/html/54/2/2855/1.htm线路PT二次短路引发的PT喷油事故
http://www.28xl.com/html/54/2/2872/1.htm高压线下建房引发电击惨剧
http://www.28xl.com/html/54/2/2869/1.htm农村人身触电伤亡事故探析
http://www.28xl.com/html/54/2/2868/1.htm刀闸误合出事故
http://www.28xl.com/html/54/2/2867/1.htm接地保护线烧伤人事故
http://www.28xl.com/html/54/2/2865/1.htm警惕用户自备电源引发人身触电事故
http://www.28xl.com/html/54/2/2864/1.htm拉萨电网全停事故分析
http://www.28xl.com/html/54/2/2863/1.htm沅陵县洞潭电站单相低压线路零相带电事故
http://www.28xl.com/html/54/2/2862/1.htm私自更换变压器 违章作业触电身亡
http://www.28xl.com/html/54/2/2861/1.htm桃江县猫嘴弯触电事故案
http://www.28xl.com/html/54/2/2860/1.htm一起罕见的室内放电
http://www.28xl.com/html/54/2/2792/1.htm一起高压试验中人身触电事故的教训
一个项目是我同事做的,他刚到公司3个月。前不久刚离开,这个项目需要在家调试,先安排电工班人员把电源接好,先把我们的设备开起来。可是他们一通电试验,控制器就显示变频器报警。他们检查变频器没一问题,之后把我叫来,也没发现问题。就怀疑是控制器出问题,我当时很忙,就没仔细查,就让他们直接换一块控制器在试试。他们试了,告诉我还是一样的问题。这就奇怪了,我把图纸拿过来仔细查看,发现是我们控制器的变频器故障输入点是一个开关量无源点,可是图纸设计成接入220V,导致控制器的故障输入点被烧坏击穿。最后烧坏2块控制器。
解决方案:
把变频器上输出的故障点直接接到控制器的故障输入点,设备正常开启使用。以前从来没出现这样的情况,没怀疑到同事会把这个问题搞错。以后会注意此点,出现问题要仔细核查,在更换元器件,这样减少损失。