这个故障,也发生几次,故障现象,上位机显示的数据全部不变,(死机?),但是却能在操作画面间切换,也能退出系统,退出后重新登录,还是不行,只能从启机器,重启后登录又好了,这种故障应该是上位机本身故障,有可能是上位机本身系统有什么中断、冲突、或内存小、垃圾文件多,造成系统运行缓慢,数据传送失败,重启复位后就正常了。
还有就是重启后也不行,有一套设备灌区的温度液位是通过现场总线后经巡检仪的RS485通讯到PLC系统的,重启上位机后,别的正常了,但是这套灌区的温度液位始终不对,不是最大就是为零,没办法重启巡检仪后倒是正常了,这个有可能是巡检仪死机或与PLC的通讯出错造成的。
我只懂得一点儿STEP-7的东东,现场显示与上位机显示不一样,并且是大量的,我觉得可能有以下几点:
1.PLC中的AI模块有问题,应该更换模块试试
2.AI模块侧面的四个嵌入式插槽内的A,B,C,D选择不对(这条说的太不专业了吧,见谅)
3.程序中的FB快----模拟量转换块编辑块算法存在错误。
4.程序出现错误,应该在不影响生产的条件下重新下传程序。
5.可能是存在干扰,应该加信号隔离器或者屏蔽器。
6.信号线在传输到PLC柜之前有问题,应该查找是否存在线路老化问题。
7.几率最小的是现场传感器都存在接线松动现象,可以通过紧固端子和去除现场接线存在氧化的方法解决。
以上是本人实践的解决方法,不过介于有些方法比较麻烦,比如第6点需要从新放线,需要工程时间,别的方法还是可以立即实现的,希望大家在重新给PLC下载程序前和生产联系好,否则会发生影响生产的现象存在。
下载程序前一定要确定这个要下载的程序是最新的最稳定的,否则会适得其反。提前祝大家新年愉快。