为什么用西门子MM440变频器面板上显示频率为负数? 点击:9947 | 回复:1



xf123456

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2011-01-26 23:17:59
楼主
为什么用西门子MM440变频器启动电机时电机反转,但是直连的话电机是正转的?而且面板上显示变频器的频率在0和-10之间来回切换,显示频率为负数。我把电机接线换了一下相,电机正转了,但是调为端子控制模式后,用PLC给变频器一个20mA的电流信号,电机又反转了,这是什么原因啊



Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-01-27 02:07:00
1楼

1、可能是给定变频器的速度指令信号极性接反了;

2、可能是变频器内部参数设置不对,具体不太清楚那个参数但应该是与给定指令极性相关的