我们知道三相异步电动机采用全压起动,控制电路简单。但是,如果电动机容量较大或为了减小启动对机械设备的冲击,则应采用降压起动。

擂台一:写出用继电器——接触器实现的定子串电阻降压起动控制电路的控制电路图。并详细介绍控制电路所采用的电气设备和控制原理。尽可能的介绍降压启动的一个运行过程。回答的最好最完备的,将优先的奖。

注意:要有主电路图和控制电路。

擂台二:写出采用任何一种PLC实现的定子串电阻降压起动控制。要求有详细的主电路图,PLC控制电路图,硬件配置,I/O分配。及PLC的程序设计。并要求的程序进行讲解,能把一个运行过程讲解清楚。

注意:要有主电路图和PLC控制电路和I/O分配表。

 


工控求职面试题擂台每周一期每期两题,内容旨在服务于即将毕业的面临找工作的工控学子们,但是打擂者不限,只要求能给出完整的,尽可能的详细的答案即可,打擂者可以根据兴趣随便选择一题作答,也可两题一起做答,结果按较好题给分。本期下周(2011年2月27日)结贴。奖项设置:一等奖2名:20MP,二等奖6名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-02-15 12:39:43
1楼
呵呵...支持玻璃哥的活动!          

西岭雪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-02-15 13:32:53
2楼

活动评奖规则更改一下,延后一个星期评奖,让更多的人有机会参与!

Smile

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2011-02-15 13:38:43
3楼
新年忙打擂,看来高手多。顶一个!

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-02-15 14:07:21
4楼
引用西岭雪 的回复内容:活动评奖规则更改一下,延后一个星期评奖,让更多的人有机会参与!

偶非常赞同!

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-02-15 15:26:52
5楼
回复内容:
对:陈石头 关于引用西岭雪 的回复内容:活动评奖规则更改一下,延后一个星期评奖,让更多的人有机会参与!

偶非常赞同!

内容的回复:


应大家的要求,评奖延后一星期!!!!!

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-02-15 21:21:07
6楼

我来贴一个,希望对即将毕业的同学有所帮助:

1、硬件接线:

说明:SB1为停止按钮,SB2为启动按钮,QF01为电机保护开关(带有热保护及短路保护),FR为QF01热保护触点。KA01、KAO2为中间继电器(中间继电器的作用可以百度一下吧,简单的说就是扩大带负载能力,一般PLC输出能力有限,直接驱动不了接触器),KM01带电阻R启动交流接触器,KM02为短接电阻R运行交流接触器。
2、编程:
工作过程说明:1、按下启动按钮SB2;
                            2、I0.1的电,I0.1闭合;
                            3、Q0.0得电闭合并自保
                            4、a)中间继电器KA01线圈得电,KA01常开触点动作闭合;——5、串电阻启动接触器KM01线圈得电,电机串电阻R降压启动;
                            4、b)T37计时器得电,开始计时30×100ms=3s后,T37常开触点闭合——6、Q0.1得电,中间继电器 KA02线圈得电,    KA02常开触点动作闭合——7、交流接触器KM02线圈得电,短接电阻R正常运行 
               

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-02-15 22:26:37
7楼

这样的控制的确很简单            

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-02-15 22:37:01
8楼
回复内容:
对:彩云之滇东北 关于

这样的控制的确很简单            

内容的回复:


要的是能让广大面临就业的朋友和学子们都知道,所以必须简洁,易懂,而且有意义!!!!

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-02-15 22:45:57
9楼

再接6楼,加一个停机反接制动的例子:

1、硬件接线:

说明:1、增加一个反接制动交流接触器KM03及相应中间继电器KA03,其余硬件与6楼硬件图相同;
             2、注意反接制动接触器KM03与串电阻启动接触器KM01互锁,防止KM03、KMO1同时吸合造成电源短路;
2、程序:
说明:1、串电阻启动过程与6楼相同,唯一不同之处在于加了Q0.0与Q0.2的软件互锁;
             2、反接制动过程如下:a)、当按下停止按钮时,QO.2得电并自锁,同时T38开始计时;b)、QO.2得电,中间继电器KA03线圈得电,KA03常开触点闭合——反接制动交流接触器KM03线圈得电,KMO3主触头闭合,电机开始反接制动;c)、T38开始计时时间到,本例计时时间3000×100ms=5min,T38常闭触点断开,使Q0.2失电,为重新启动做准备(当然,使Q0.2释放可以有更多办法和条件)。

我是我先飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2011-02-16 08:52:31
10楼
请教上楼,您的图是用什么画出来的呀?

zhxl198808

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2011-02-16 10:23:10
11楼


图3.8所试电路中,通电后,按下起动按钮SB2,接触器KM1通电并自锁,电动机定子绕组串入电阻R进行降压起动。经一段时间延时后,时间继电器KT的常开延时触点闭合,接触器KM2通电,三对主触点将主电路中的起动电阻R短接,电动机进入全电压运行。KT的延时长短根据电动机起动过程时间长短来调整。
本电路起动完成后,在全压下正常运行时,不仅时间继电器KT、接触器KM2工作,接触器KM1也必须工作,不但消耗了电能,而且增加了出现故障的可能性。若在电路中作适当修改,如图3.9所示,可使电动机起动后,只有KM2工作,KM1 、KT均断电,可以达到减少回路损耗的目的,


图3.9 定子串电阻降压起动控制线路之二

图3.9中电动机起动时,接触器KM1工作,而运行时,接触器KM2的主触点将起动电阻R和接触器KM1的主触点均短接,那么,起动时接触器KM1工作,运行时只有接触器KM2工作,由KM2自身的常开触点实现KM2的自锁,而KM2的常闭触点切断KM1线圈的回路,进而切断时间继电器KT线圈的回路,使接触器KM1和时间继电器KT在全压运行时都不工作,减少了电路的损耗。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-02-16 10:29:35
12楼
引用我是我先飞 的回复内容:请教上楼,您的图是用什么画出来的呀?

AutoCAD2004迷你版的!

扁舟一叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1139
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2011-02-16 21:55:26
13楼
luguo ,   xuexi        

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-02-16 22:22:46
14楼

不会这么惨吧,现在还只有两个回答的,那10块的都发不出去了!!!!晕呀!!

涛声依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 540回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:18865
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2011-02-17 08:10:31
15楼
呵呵,发给他们行了           

hgjly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2011年2月18日
发表于:2011-02-19 00:04:28
16楼
这个应该是比较简单的了,S7—400的话你就有点晕了!

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-02-19 11:32:45
17楼
回复内容:
对:hgjly 关于这个应该是比较简单的了,S7—400的话你就有点晕了! 内容的回复:


慢慢来,什么东西只要学下去都不难。相比来说400在通信能力上强大多了,其他也难不倒那里去!!

林 森

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:678帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-02-19 17:05:07
18楼

先回答第一个:  接触器实现的定子串电阻降压起动控制

下图为电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路。

 
图中KM1为启动接触器,KM2为运行接触器,KT为时间继电器,KR为热继电器。
当闭合上电源开关Q,按下启动按钮SB2时,KM1、KT线圈同时得电并自保,此时电动机定子串电阻R降压启动。
当电机转速接近额定转速时,时间继电器KT动作,其延时闭合常开点闭合,KM2线圈通电自保,其常闭触点断开,是KM1,KT线圈断电释放,KM2的主触点短接电阻R,电动机经KM2主触点在全压下进入正常运行状态。

林 森

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:678帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-02-19 17:13:04
19楼

下面是第二个,用的是s7-300PLC:

用S7-300PLC实现的定子串电阻降压起动控制

硬件配置
主电路保持不变,控制电路采用S7-300系列PLC,按照电动机钉子串电阻降压启动的控制要求,PLC的I/O配置及接线图如图所示

                                定子串电阻降压启动PLC的I/O接线图


在图中,电动机停止由PLC输入继电器IO.1决定,起动由输入继电器IO.2决定,电动机的过载保护由IO.3决定,电动机的起动、稳定运行和停止分别由Q5.1、Q5.2决定,过载指示由Q5.3决定。S7-300PLC的I/O分配表如下所示

                                               定子串电阻降压启动PLC的I/O分配记录表


起动”SIMATIC Manager”新建一个名为“定子串电阻降压启动”的项目,打开“Hard-ware”
做硬件配置,数字输入/输出地址为I0.0~I0.7、I1.0~I1.7、I4.0~I4.7、I5.0~I5.7。新建一个名为“定子串电阻降压启动控制”的功能块“FCI”,打开“FCI”可编写程序。

程序设计

电动机定子串电阻降压启动控制梯形图设计程序如图所示

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-02-19 17:27:04
20楼
回复内容:
对:林 森 关于

