讨论:75KW电机改接成Y的功率是? 点击:3387 | 回复:32



yjig

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-03-08 21:18:41
楼主

现有一75KW电机,△连接,由于实际负载非常轻,是否可以将其改接成Y,现讨论:

1、不可以?

2、可以,但改接后的电机功率,只能驱动25KW的负载?

3、可以,但改接后的电机功率,只能驱动43KW的负载?

请各位发表意见,并说明理由。




2876

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:330
  • 注册:2005年11月19日
发表于:2011-03-08 23:08:43
1楼
应该是只有原来3分之1的功率了

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-03-09 08:36:35
2楼

△接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。△接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。

Y接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。Y接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流,功率则为额定功率的1/3

 

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1307
  • 历史总积分:29997
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2011-03-09 09:11:39
3楼
引用2876 的回复内容:应该是只有原来3分之1的功率了



秒杀G

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2011-03-09 09:24:22
4楼
回复内容:
对:HOTEAM 关于

△接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。△接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。

Y接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。Y接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流,功率则为额定功率的1/3

 

内容的回复:


世事如棋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2011-03-09 09:42:06
5楼
角接转星接,电流、功率和转矩全部为原来的1/3

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-03-09 10:09:20
6楼
为什么不换小电机呢?

神马都是浮云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 633回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5249
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2011-03-09 10:12:34
7楼

加变频器啊     

                 

  *********十个字啊十个字*********

ygrjs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2011-03-09 10:30:27
8楼

变频器只能改变启动性能、调速,不能改变功率啊?

ygrjs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2011-03-09 10:53:44
9楼
三角形连接的电机改为星形连接;短时、轻载、运行(启动)可以,长时间运行不行;COS降低,电机发热增大,严重时会烧电机的。

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2011-03-09 11:04:01
10楼
2、可以,但改接后的电机功率,只能驱动25KW的负载?

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2011-03-09 14:59:10
11楼
角接转星接,电机主磁通1/√3=0.57735倍原磁通,电流、功率和转矩全部为原来的1/3 ,只能驱动25KW的负载

张国君

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-03-10 19:40:11
12楼

上面所说的负载很轻太过抽象,实际运行电流是多少?如果运行电流是额定的一半的话,应该可以,但是热继保护要调到85-86A左右,改过后跟踪一下运行电流怎么样?电机声音等有无异常?还有一点要注意改过后运行电流控制在75A以内最好

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2011-03-10 21:37:06
13楼
 380v,75kw,150A,电机改星接后,其理论额定功率为25kw,220v,50A,但电机的铜线及散热条件都是是原来75kw的,电机设计时其额定转矩一般为最大转矩的一半,假设该电机转速为1460,
则75kw电机额定转矩为490Nm,最大转矩为980Nm,
改星接后电机额定转矩为164Nm,最大转矩为327Nm,
当电机运行在比最大转矩稍少的300Nm时,其输入功率为300*1460/9550=46kw,其输入电流为46*1000/(1.72*220*0.8)=151A,
也就是说:改接的25kw电机其运行电流151A与原来75kw电流150A差不多,改接电机运行转矩300Nm低于自身最大转矩327Nm,
电机散热条件与75kw时不变,此时电机运行功率为46kw,因此本人认为可以驱动43kw的负载

结论:角接电机改星接后最大可以驱动0.6倍原来额定功率负载,但运行可能不稳定,稍有搅动电机就可能堵转,运行在原来功率0.5倍处则比较安全,【0.8为功率因数与效率的乘积,有些偏大,此乃本计算最大误差,0.72就比较合理,如此电流为168A】

上述纯属个人推测,本人未做试验验,请有条件的同行实验求证!

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2011-03-11 09:38:57
14楼

楼上分析有一定道理,但国家标准Y系列为什么要求最大转矩与额定转矩比达到2.0-2.2,就是要保证稳定性否则负载稍一增加就进入堵转状态,遗憾的是改成星形后最大转矩只有原来的1/3还达不到原额定转矩,你就不能得到300Nm的输出能力,并且还有个启动转矩是否足以启动电机的问题.其实可以考虑三角形启动星形运转以保证启动和小负载运行时节省一点能量.比如搅拌机需要在静止状态下大的启动转矩但启动后负载小时可以星形运转降低电机的无功励磁电流减小一些能耗.

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2011-03-11 23:19:45
15楼
其实有条件的同行可以在风机或水泵上做实验,驱动原来额定功率一半的负载,监控此时电机电流计温升,看是否超标以验证星接后电机最大能驱动多少功率负载。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-03-12 13:55:38
16楼
完全可以,只是输出功率小了点,约为原来的1/3.

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-03-12 14:15:22
17楼

75KW电机改接为Y后,驱动25KW的负载看来是没问题了,但能否(长期、连续)驱动大约35KW负载的风机(或水泵)?

敬请各位继续。

ctcm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2011-03-12 15:37:23
18楼
引用明理 的回复内容:完全可以,只是输出功率小了点,约为原来的1/3.



laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2011-03-12 16:55:51
19楼
应该为43KW,但不知道楼主现实中是否想那样做?究竟是什么原因想减小功率啊

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-03-12 17:39:35
20楼

以上改Y并非胡思乱想,在现实应用中确有应用的可能。

假如,有一台75KW风机,风压、风量均偏大,实际只需原有的3/4,当然也可用变频降低负载,但由于生产中根本不需调速,用变频有点浪费。

以上情况,可以用皮带轮降速75%,由于速度降低,降速后的功率将不到1/2。如果再更换电机,又不值得。

此时,能否将75KW电机改接Y,从而降低无功损耗,提高功率因素?

 