本期擂台题是:无功补偿设备真能省电吗?

要求:

1、从原理来分析无功补偿是否省电

2、在家里装一个类似的设备是否也会省电?

针对以上要求,进行详细阐述。阐述得最详细的、原创最多的,作为一等奖。

工控电力电源擂台每周一期,本期4月10日评奖。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。




楼主最近还看过



yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-04-02 05:21:14
1楼

先占个楼,马上回来....

梦回唐朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 479回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3612
  • 注册:2010年11月27日
发表于:2011-04-02 07:50:09
2楼

就省下线路损耗吧!无功补偿一个为了节省线路损耗,另一个为了避免引起谐振,发生灾害。对于小范围供电来说省不了多少电,但就长距离输电来说,这个节省就无法忽视了!

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2011-04-02 16:51:47
3楼
         省电是不能的,因为设备的电流电压时一定的,但是这个电费里边包括因功率因数过低而交的罚款,补偿柜是用来提到功率因数也是有功功率的,而如果功率因数过低一般是要罚款的,一般功率因数要求0.9。

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-04-03 10:12:09
4楼

      无功补偿一般都是在变压器出线的低压柜,检测总输出的电压和电流计算得出功率因数,功率因数过低,补偿装置会自动投入电容进行补偿。无功补偿可以减少线路上的电能损失。所以对于供电企业来说会减少损耗。对用电企业来说也可以提高功率因数也减少供电局罚款。

     电能表能计量的部分是有功功率,但是实际上很多设备运行的时候不仅消耗有功也同时消耗无功,因此,从无功补偿角度出发的话,无功装置可以减少设备从母线上消耗的无功电能,其次,因为无功无法在电能表上体现,但是同样也属于电能的一部分,因此电力公司会根据功率因素来判断你是否用了无功部分。

     但是无功补偿对于家庭用户意义不大。基本上不节电,因为工厂电流较大,做无功补偿,节约的电就是线损,低压照明用户的用电量小,做无功补偿节约的线损可以忽略,所以不节电。

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-04-03 19:16:25
5楼

     “无功补偿设备真能省电吗?”这句话问的不够确切,也不好回答。无功补偿,就用电设备本身并没有省电,它仍保持原有的用电状态,所谓省电是指用电单位的供电系统在原有用电设备不变的情况下,加了合适的无功补偿,提高了供电源的功率因数,可使供电电流变小,节省用电量。而用电设备自身的用电状态并未改变。

       一般电气设备,就其电负载的性质可分三类:1、感性负载,2、电阻性负载,3、容性负载。实际应用的以感性负载和电阻性负载为最多,如电动机,几乎没有一家工厂不使用它,它就是感性负载。如果电机用量很大,就会使工厂的供电系统的功率因数降低,输出电流变大,不仅电费增高,而且电力部门也不容许,超标还得挨罚。在此种情况下,配备合适的无功补偿(一般指并接电容器),可以即减小无功功耗,提高该厂供电系统的功率因数。

        任意一类负载(R、L、C),由于它的硬件结构是固定不变,就决定了它的阻抗角不变,即功率因数不变,以感性负载电机为例,见下图:

      1、上图左为未加电容时的电机一相绕组的电压与电流的相量图,此时的电机相电流=电源输出的电流。电压与电流的相位角=φ,即电机的功率因数角。如该相电压并接合适的电容C,该绕组不会因并接C而改变自身的阻抗角,故绕组电流的相位角及大小与并接C 之前一样。但并接C使C中产生Ic 电流,其相位引前电源电压U90度,此时Ic 与电机电流Id 的矢量和电流,为电源的供电电流 I 。见上图右边图,可明显看出,此时电源电流I与电压U的相位角φo<  电机阻抗角φ,而电源电流 I < 电机电流Id。即供电源功率因数(cosφ)提高,输出电流 I 变小。但如果补偿不合理,即并接电容太大,使电源电流 I 超前U,而超前的角度大于原系统的 I 滞后U的角度时,电源输出电流也变大,此时不是省电而是费电。
      2、 如用电负载是电阻性的,就不能对它进行无功补偿(并接电容器),因为电阻性负载其阻抗角=0,功率因数=1,如再并接电容,使供电源成容性,即φ<0,电源输出电流不但不变小反而变大。
     3、 对容性负载就更不能用并接C进行无功补偿,因为它会使供电源更容性(-φ角变大),使电源容性无功功率变大,电源输出电流变大。相反如并接电感进行无功补偿,到可减小功率角,使电源供电电流变小。
      所以说简单的说“无功补偿设备真能省电吗?”这句话说的不够确切也不好回答。应该说,用电单位其供电源功率因数偏低时,施加合适的无功补偿,可以提高该单位的供电源的功率因数,使供电源供电电流减小,达到省电的效果。但该单位的所有用电设备,仍保持自身原有的用电状态。

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-04-03 22:14:26
6楼
   补充:一般家庭所用的家电,如电饭锅、电水炉、电烤炉电暖器等功率较大的用电设备均以电阻性负载为主,即家庭用电无功损耗很小,而且总的用电量不大,所以一般都不用也用不着用并接电容做无功补偿。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-04-04 08:54:47
7楼

省电是肯定的。

1.用电户有功率因数补偿,降低了供电线路的电流,线损减小省的是电能,这部分节电没反映在用户的计量表上,这是对供电系统的贡献;

2.用户采取低压就地补偿,从变压器到负荷的低压线路由于电流减小,线损小,这在用户的计量表(高压用户)上会有反映,尤其低压供电线路长的用户。不采取就地补偿方式,线损就不能节省了;

3.补偿后变压器电流减小,铜损减小,省电。

4.家庭用电由于负荷较小,补偿与否没有明显结果。不过,现在家庭用电设备的功率因数较低,谐波成分大,补偿对供电系统有好处。

hzfy195649

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年4月04日
发表于:2011-04-04 13:16:57
8楼
     我们曾经做过一个实验,让外单位在配电室一装了有功表计的出线上加装了一台省电装置(自动投切的无功补偿装置),投入使用后该线路电流从200A降到150A左右,咋一看节电效果明显。实际上经过三个月运行比较,该线路所消耗的有功电量和没有安装无功补偿前所差无几,也就是说实际上在有功电量上并没有省电。他所起的作用只是降低了无功损耗,提高了设备的利用率(包括电缆和变压器)

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-04-04 14:52:30
9楼

1。无功补偿是否省电?不是省电,是为了减少无功电能的消耗,提高用电的有功功率因数,也就是对输电设备的利用率提高。减小电老虎的损失啦!但是我们工厂一般用电的计能表是不对无功用电不进行计量的,所以几乎不会省多少电的。

2。家庭用电由于负荷较小,电容补偿对小区变压器没有明显的效果。

jiangluxiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2010年11月21日
发表于:2011-04-05 10:01:52
10楼

理论上无功功率不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件。并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换。但是补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数、降低线损。有一定的提高电能利用率的效果,从而省电。

如果家庭安装类似设备起到的效果很差,首先是负荷小,其次是家庭主要用电设备是电阻性负载。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2011-04-05 17:11:10
11楼

电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。 无功补偿重的来说是可以省电的,从以下几个方面阐述:

1、由于P有功=UIcosφ。在线路需要输送的有功功率不变的情况下,提高了功率因素,必然可以降低线路输送的电流。而线路基本上是一个阻性负载,p=I^2*R,电流的减小可以显著减少线路上的损耗。从而达到省电的目的。

2、其实就单个用电设备而言,它自身固有的功率因素在无功补偿前后是没有改变的,我们所谓的提高功率因素是针对整个系统而言的。并不能提供电机等负载的功率因素,那是设计电机时考虑的问题。

3、根据原水利电力部、国家物价局-文件(83)水电财字第215号《功率因数调整电费办法》,对于用电量较大的工业企业,提供功率因素可以减少电费的总额度。比如说160千伏安以上的高压供电工业用户,如果功率因素达到95%以上,可以减少0.75%的总电费。相反,如果功率因素在0.75,则电费多交7.5%。这对用电户来说也是省下了一笔费用。

4、对于家庭用户来说,由于不安装防倒装置的反向无功电度表,只安装有功功率表,所以测量的电能值是没有变化的,从这个角度来说是不省电,但是从整个系统来说,提供功率因素可以减少系统中的无功分量的值,减少了视在功率的大小,可以使用更小的总变压器和电缆。这样来说又省电了。

maomian

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3266
  • 注册:2010年12月21日
发表于:2011-04-05 23:13:37
12楼
      无功补偿设备真能省电吗?简单的从电能计量角度来看不能省电,甚至还会增加用电量;但是如果使用得当,从综合的角度分析不但省电而且省钱。大家都普遍认为用电单位安装无功补偿设备提高功率因数是单赢的,即只对电力公司有利:减少线路损耗,提高供电线路的利用率;对用电单位既增加了设备投资费用又增加了用电量(电容器自身功率损耗及接触器等附属设备的用电);如果不是供电局制定了用户功率因数标准,低于该标准要增加相应的电费,也许很多用电单位是不愿意安装无功补偿设备的。其实对于大多数用电单位尤其是厂家来说,应该是双赢的。
      1、从原理来分析无功补偿是否省电 :我们知道三相有功功率P=1.732X电压X电流X功率因数,假设一条供电线路,由于功率因数较低,在没有无功补偿时,变压器输出电压只有370V,进行无功补偿后变压器输出电压达到390V;在这两种电压前提下的一台破碎用的380伏220KW的电动机,额定电流410A;它的工作方式是我们根据它的工作电流给它送料,设定的平均电流400A左右,假定电动机本身的功率因数是0.85不变,当电压为370伏是,有功功率=218KW;当电压是390伏时,有功功率=230KW,就是说该电机每小时多耗了12kw.h的电量,这就是我上面所说的提高功率因数会增加用电量的依据;但是从更全面的角度分析,就是另外一种结果-节电:我们知道这两种条件下的电机的空载有功功率基本一样,假设为30KW,那么电压是370伏时的有用功率=218-30=188KW,电压是390伏时的有用功率=230-30=200KW,假设每千瓦.时破碎原料1吨,那么电压是370伏时破碎原料188吨,平均每吨耗电1.16度;电压是390伏时破碎原料200吨,平均每吨耗电1.15度;一年破碎30万吨,电压是370伏时耗电348000度,电压是390伏时耗电是345000度,就是说无功补偿设备提高功率因数改善电压质量后,一年破碎30万吨原料单这台电机节约了3000度电。

      如果从提高设备出力来分析就是另一个议题-省钱。这里不再 说了。


      2)在家里装一个类似的设备是否也会省电? :目前我们感性负载的家用电器越来越多,例如空调、电磁炉、微波炉等,如果进行无功补偿设备提高功率因数改善电压质量减少压降,一样能够省电,道理与上面一样,但如果压降不明显、类似的设备的成本高,几十年才收回成本,就得不偿失了。

sdt198177

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-04-06 07:57:59
13楼

似的                           

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-04-06 08:05:07
14楼

是可以省电的。还可以减少线路损耗的。

张小光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:528
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2011-04-06 23:41:43
15楼
省电主要是线损,改善的是电网的运行状况,具体一点说就是一个线圈会阻碍电压的前进,使电压滞后90度,而一个电容能充电,能让电流超前90度。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-04-07 07:31:42
16楼
工厂设置无功补偿,不是为了省电,是为了避免交罚款。

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-04-07 07:46:34
17楼
在用电系统中由于大量电感元件的存在,使得电流相位角发生变化,引起线路总电流增加。无功补偿设备就是解决这一问题。无功补偿能够减少总电路的电流损耗。对于用户设置无功补偿,不是为了省电,是为了提高功率因数。减少线路的总电流所需避免交罚款。对于家庭没有用处。电感性元件较少。

whlliuyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2011-04-08 01:33:09
18楼
无功补偿不是节电装置,无功补偿主要是提高设备对电的利用率,减少无功损耗提高有功利用。日光灯电路中的电容就是减少无功损耗,但是不会节电;发电机中的谐振电容也是减少无功损耗,提高发电机的供电质量。如果要省电,就要从设备对电能的消耗上入手,但不会是无功补偿起作用的。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-04-08 03:19:00
19楼
不能直接省电。但是无功补偿设备的投用,能够通过提高总功率因数而减少每月向供电局缴纳的额外费用,避免罚款,还可以在负载容量既定的情况下,避免选择更高的电源变压器容量。因此实际上可以间接节省电费了,当然电能实际消耗数量不会减少

whlliuyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2011-04-08 08:40:46
20楼
电费是电力公司的管理范畴,不管其的合理性与合法性,那是公司内部的体制问题,我相信各位老师都遇到过剥削的老板,电力公司的这种做法就是在打边缘球。省电是指设备的电能消耗减少,无功补偿是指对电的利用更加合理性,提高电的实际利用率。