ATV71变频器显示正常,风扇不转,变频器开不起来, 点击:4396 | 回复:6



gycuuu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2010年12月26日
发表于:2011-04-13 22:05:19
楼主

今天修了一个施耐德的ATV71变频器,静态测试整流模块和IGBT模块正常,上电有显示,风扇不转,但开变频器不起来。

恢复出厂值后,上电有显示,仍风扇不转,由面板给定频率20Hz,没接电机,但仍旧开不起来,显示‘‘制动控制‘‘---电机充磁中




gycuuu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2010年12月26日
发表于:2011-04-14 18:55:52
1楼
呵呵,发现问题在哪里了。我一直没有把测试变频器运行(连接小功率电机或不带电机运行变频器)时,没有把“故障管理”的“电机缺相”改为“NO”,所以一直开不起来变频器,一直报故障“制动故障”。后来接了一个5.5Kw的电机(变频器要求最小带4Kw的电机),能开起来了,而且调速正常。但还是风扇不转,把风扇拆下来,找了个24v电源测试,风扇正常,测电源板上的风扇电源无输出电压,

沈荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2011-06-07 10:30:56
2楼

请问后来怎么样了?风机转了么?

沈荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2011-06-07 10:36:23
3楼

有联系电话,QQ号?我的手机:13004308127

沈荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2011-06-07 10:37:07
4楼

QQ:44485959

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-06-08 20:43:32
5楼

楼主搞定就好                     

刀锋 _73

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2003年12月12日
发表于:2012-12-19 18:34:41
6楼
71变频器冷却风机是在温度达到一定程度是自动开启的