我们都知道,PLC要控制伺服电机有两种思路,两条思路分别如下:
一种电路:PLC-----伺服控制器-----伺服电机
二种电路:PLC-----PLC模块----伺服控制器-----伺服电机 (PLC模块即为各PLC厂家自己的定位模块,如西门子的FM357,罗克韦尔的1756-M08SE模块,三菱的PG1模块等等)
对于第一种控制方案:因为目前大多数PLC都是带有高速脉冲输出的一般是Q0,Q1两个OUT口,象GE的这两个口可以输出最高65KHZ的脉冲,所以,直接计算好伺服电机的转数或要走的距离,按比例发脉冲给伺服驱动器就可以了,当然还要有个方向信号控制电机顺转还是逆转,所以还需要1个控制方向的OUT端,这个口可以是个非高速口比Q3,Q4...象你说的从PLC接1个COM、24V和Q0的那种其实就是我所说的这个方式,但你这个怕是电机没有正反转,或直接把正反信号在开关上接过去了。
本期擂台:设计一个由“PLC-----伺服控制器-----伺服电机”即PLC控制伺服电机的第一种思路的项目或实验。PLC及伺服控制器的品牌不限,但要求有尽可能详细的通信协议及设计过程和组态编程过程。回答的最好最全面的首先拿大奖!
工控PLC擂台每周一期,本期下周末结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
伺服电机转速的PLC控制
1、控制系统电路
控制装置选用西门子S7-200系列PLC CPU224XPCN,这种型号的PLC除了带有输入输出点外。还有1个模拟量输入点和1个模拟量输出点,这一型号PLC所具有的模拟量模块,能够满足控制伺服电机的需要。触摸屏选用西门子触摸屏,型号为TP177B。
具体控制方案如图l所示,触摸屏是人机对话接口,最初的指令信息要从这里输入。输入的信息通过通讯端口传送到PLC。经运算后,PLC输出模拟量,并连接到伺服控制器的模拟量输入端口。伺服控制器对接收到的模拟量进行内部运算,而后驱动伺服电机达到相应的转速。伺服电机通过测速元件将转速信息反馈到伺服控制器,形成闭环系统,实现转速稳定的效果。
控制方案
方案中的伺服电机,设计工作转速范围为500~6000RPM,精度要求为±3RPM。
表2 实测对应数值表
PLC的模拟量输出和伺服电机转速输出都是线性的,可以根据表2的数据列出直线方程组,计算出输入值和整形数值之间的关系。
2711=500×a+b
30854=600×a+b
解得:a=5117;b=152
设实际转速为x,整形数值为y;那么关系方程为:
y=5117×x+152
运算后,将数据直接传送到模拟量输出口就完成了转换工作(由于输出口不接受双字数据;所以仅传字数据,VB2232即可)。
这样.就基本上完成了从对话框输入速度值,经过PLC运算后输出模拟量。伺服控制器接收到模拟量驱动伺服电机,伺服电机的转速等于输入速度值的过程。通过经过实际检验,测得输入值、整形数值、实际转速如表3。
表3 运算后的实测数值表