首页 上一页 1 2 下一页 尾页

为什么软启动器启动后电流降不下来 点击:11178 | 回复:25



mingchuang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年3月30日
发表于:2011-05-06 09:00:18
楼主
本厂有台软启动220KW电流410A电机185KW.星型连接用在水泵.软启动也不知道好坏,放了很久.电机维修过.装起来后.软启动器启动电流一直降不下来.在1200A.也不能旁路.启动20秒后.我把电断了,怕烧坏电机和软启动.请各位高手分析下是什么原因.软启动器坏,还是电机坏.还是选型不对.还是软启动器模块有问题?



hw13570861558

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2011-05-06 09:31:02
1楼

                                                 直接用变频

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-05-06 10:05:49
2楼

转速起来没有?尽量让水泵空载起动!

软启这设备启动负载稍重就会启动困难。

mingchuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年3月30日
发表于:2011-05-06 10:07:11
3楼

有没有高手帮忙分析下

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-06 10:12:39
4楼

1、我建议你直接启动,就明白一切!

2、就是直接将软起模块旁路短接后启动。

mingchuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年3月30日
发表于:2011-05-06 10:14:51
5楼

水泵出水了.转速起来了,不知道够不够.正常启动电流是900A.现在启动1200A.降不下来

mingchuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年3月30日
发表于:2011-05-06 10:16:44
6楼
电机太大了.不可以直接启动.空开受不了

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-06 10:28:38
7楼

引用mingchuang 的回复内容:电机太大了.不可以直接启动.空开受不了


1、你已经等于直接启动了,直接启动电流是额定的3倍1200A!

2、你还用原来的空开启动,只是把摸快旁路而已;

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-05-06 10:53:18
8楼

老刘这可是你不对!

你让人家直接启动一台185KW的水泵?

1.水泵类型咱不知道?离心式,串级离心式,螺杆式。。。。。

2.变压器容量?

3.电机电压?380V,660V。。。。

4.这么大的负载,用空开直接启动?你想搞死人!

要对自己的话负责任!

 

楼主:

现场电压稳定吗?

干吗不空载起动?不可能没有安装水阀吧!如果空载起动会顺利得多!

电动机是刚维修过就这样吗?电动机空载试运行没有?

mingchuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年3月30日
发表于:2011-05-06 11:24:01
9楼

电机以前试过是正常的,现在就不清楚了.空载不是很方便试

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-06 15:33:33
10楼
引用第五纪冰川 的回复内容:

……

你让人家直接启动一台185KW的水泵?

……


1、不必大惊小怪,他已经启动了,电流是1200A;

2、185KW的水泵直接启动3倍额定电流,也就这么大电流;

3、楼主只要将模块短接就可以了,还用原来的空开启动,你会发现电流还会小一点,而且时间持续很短,过程非常漂亮!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-05-06 20:25:25
11楼

顶上去,多让几个人看看!                 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-06 20:36:06
12楼

4、楼主还可以这样做,不用将模块短接,把启动时间设为15秒、10秒、5秒,就可以了!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-05-06 20:38:37
13楼

每5分钟,我顶一次!                                   

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-05-06 20:49:18
14楼
每5分钟,我顶一次!                        

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-05-06 21:08:11
15楼
每5分钟,我顶一次!                                 

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-05-06 21:57:49
16楼

差点沉咯了!

沉吧!懒得理!                  

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-05-06 22:09:41
17楼
检查一下参数设置,看初始力矩设的多少,还有就是加速时间,另外监测一下启动过程中的电压,看是不是压降太厉害了。

谢剑平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2011-05-06 22:54:02
18楼
东莞市桦章自动化设备有限公司成立于2009年,总部位于东莞市南城区,是一家融科、工、贸于一体,主营工业自动化的高新技术企业。
公司多年从事工业自动化工程项目的设计、安装、调试服务和代理销售各类进口名牌电气自动化产品,秉承“诚信为本,服务第一,不断创新,超越自我”的经营理念,已在冶金、化工、机械、供水、造纸行业、水泥行业、电子行业取得了良好的业绩,是国内最具规模的ABB代理商和工业自动化系统集成商。目前,公司业务已遍布全国,均在广州、上海、深圳、惠州等省级城市设有办事处。以“质量、技术、信誉、服务”为核心,凭借优质的产品、完善的服务和健全的营销体系,成为广东省最具实力的工程技术服务型单位。
东莞市桦章自动化设备有限公司以完善到位的售前、售中、售后服务赢得了广大客户的信赖和好评。为了提供售后良好的4S服务,公司专门设置维修部门专业维修可编程控制器,各国变频器,模块,以提高客户服务质量,7*24小时在线回应客户信息,做到“倾心,倾听,倾力”的全程服务,永创一流的顾客满意度。
战略合作伙伴:东莞顺裕纸业有限公司(港资企业) 东莞智源彩印有限公司(港资企业) 华为集团(松山湖工厂) 东莞市上隆纸业有限公司 东莞市银洲纸业有限公司 东莞市泰昌纸业有限公司 东莞市建晖纸业有限公司 东莞市金洲纸业有限公司 华润水泥厂等大型知名企业 。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-07 06:27:58
19楼
引用第五纪冰川 的回复内容:

每5分钟,我顶一次!                                   


1、对“第五纪冰川”师傅的提醒表示感谢,也表示歉意;

2、将启动时间缩短,比短接模块的方法安全;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-07 06:33:27
20楼

3、短接模块,启动电弧发生在空开的触点间,对空开要求高;

4、缩短启动时间,启动电弧发生在模块极i间,是个无触点导通的过程,安全!



热门招聘
相关主题

官方公众号