在正常运行下(有电有负载),如何做低压配电柜的卫生?有什么好方法或者好工具?
下周初结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
偶厂的配电柜基本上没有带电清扫卫生的,因为每套设备基本上每年都要停车检修几次,因为蒸汽、电源、天然气、自来水都需要从外部引进,每年都会或多或少的受外部影响停车几次,比如:电源的春防、秋防、外部单位的锅炉检修、自来水厂的清淤等等,所以对于配电柜卫生的打扫都是通过这些停车、小修或者临时性停车来进行的。
假如真的要带电清扫,那么首先会制定一套方案,提前做好安排比如申请、监护、应急预案等,因为偶是个仪表维修工,对于配电不是很了解,这个清扫工具偶感觉用个大功率的吹风机就不错,不过在打扫卫生时其会尘土飞扬,这个偶想没有几个人愿意干。不过偶去过几个配电室看到地面、控制柜里都很干净,加上现在房屋密封性好其内部不会很脏。
我们单位的配电柜都是在配电柜断电的情况下清扫的。清扫完成后,还要进行检查:
(1)、用冷吹风或是电子元件清洁剂清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。绝缘性能是检查的重要指标。电源指示仪表、指示灯完好。
(2)、用皮质的毛刷,扫除气灰尘,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。
(3)、用吸尘器吸,可以安全彻底的吸除杂质,用万用表,绝缘表检查其绝缘性能。
注意:检修过程中必须设专人监护。 工作前必须验电。