PLC在正常运行当中偶尔自停有很多的原因,如供电异常、24VDC模块故障或保护等、外部急停等停车信号问题、及外部24VDC接地破损短路等、还有就是DP网络故障掉站等等;以下主要以我在工作当中实际遇到的几种情况及解决措施来说说,算是抛砖引玉吧。

1、在我们公司一个线材车间曾遇到过这类事故,PLC没有故障信息自动全线停车,有人说信号干扰、有的说有强磁干扰等造成的这一情况,在检查的时候并没有发现有什么干扰源,所以排除干扰问题后试车,发现并没有再次停机,但没几天就有开始了自停的事故而且以后是越来越频繁,没办法我去进行了一次检查,根据操作人员及电气负责人的反映情况进行了分析又看了PLC的自诊断信息发现总是有这么2-3个DP站掉站造成PLC无法进行通讯工作而自停,检查那2个设备的通讯模块并没有发现什么异常,鉴于完全生产的考虑我将这2个站的通讯模块及972插头进行了更换,更换完毕后进行试车并没有再次发生此类事故运转快3个月了也没发生过。分析:当时更换972头的时候原来用的是压接式;并且接线的时候把网线线皮去了只压接了铜线裸线,而且压的很短,后来更换的是螺丝紧固的972头,用到现在一直也没有发生掉站故障;后来换下的通讯模块换到别的上面用也没有发生这类的事故。所以在做网线时一定要按照标准来做,不能少了步骤而省事,尤其是多股网线接线不注意很容易导致线间短路,造成偶尔掉站停机的事故,而且这种故障很难找到真正的原因无形增加了事故处理的时间及方向等。




电仪人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4586
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2011-07-08 10:44:20
21楼
引用时空 的回复内容:我碰到三菱这样的情况,就像电脑死机,关机过一段时间又好了!不知道是什么原因?



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2007年12月29日
发表于:2011-07-10 22:57:22
22楼
回复内容:
对:电仪人生关于引用shuxin8651 的回复内容: 我们流水线的PLC也是这样的!输出点突然自动掉电!也查不出什么原因!将PLC重新启动后又好了,过一会儿输出点又自动掉电。弄了几天现在又突然好了!说不出什么原因。检查一下恶劣环境下的电缆吧,我想很可能电缆有破损现场有水什么的导电物体或液体造成的这种现象,一般如你说的情况都是在这种情况下发生,只是平时或许你没有注意到这点吧! 内容的回复:


我遇见过一次PLC掉电,查找原因居然是传感器信号反馈线与屏蔽线路连通,导致拉电压现象,停车。

电仪人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4586
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2011-07-12 08:29:10
23楼
引用的回复内容:回复内容:
这类事故在日常生产当中还是很容易出现的,主要原因就是屏敝层整理不规范,所以我们接线的时候如果是屏敝电缆的话必须要好好的检查确保屏敝层与通讯电缆或者其它供电部分短接。

电仪人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4586
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2011-07-14 14:40:46
24楼
顶起                             

菜鸟电工007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年7月13日
发表于:2011-07-14 19:06:14
25楼
学习中!!

johnhex

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2007年11月01日
发表于:2011-07-14 23:49:56
26楼
初中高级电工群交流164512755,欢迎您的加入

电仪人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4586
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2011-07-15 10:21:44
27楼
各位也可以将自己在工作当中遇到的问题传上来大家一起交流一下吧!!!不盛感激中!!!!!!!1

fengjunkui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2011年3月28日
发表于:2011-08-29 18:13:18
28楼

电仪人生 你好 看了很多你精彩的发言 好生敬佩 能留个联系方式吗   我的是QQ190101642

jk2915@yahoo.cn

电仪人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4586
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2011-09-02 10:36:10
29楼
引用fengjunkui 的回复内容:

电仪人生 你好 看了很多你精彩的发言 好生敬佩 能留个联系方式吗   我的是QQ190101642

jk2915@yahoo.cn

我这也算是新手吧,接触时间不长,只是一直在网络以及实际操作当中积累一些经验,有讲的不对的地方还请大家给予指正。谢谢!!!希望我们能够共同学习进步!QQ:314729549  加为好友请讲明个人职业



电仪人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4586
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2011-09-22 08:36:14
30楼
飘过            关注中

welaile

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2006年5月15日
发表于:2020-04-20 18:01:50
31楼

学习一下,现在也是弄的毛焦火辣

student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:77
  • 历史总积分:16084
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2020-04-20 19:42:01
32楼

我碰到三菱这样的情况,就像电脑死机,关机过一段时间又好了

homemob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 949回
  • 年度积分:77
  • 历史总积分:11596
  • 注册:2019年11月07日
发表于:2020-04-20 21:02:15
33楼

是否电路安装得不好,例如有触点松动、接线不紧、或静电短路等事故;

胖仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2019年9月28日
发表于:2021-07-18 03:58:08
34楼

回复内容:

对:junif 还有可能是PLC 的DP 通信口有问题,我曾经遇到过     内容的回复:

老师头,plc的通讯口问题导致的plc自动断电你怎么处理的