压力变送器出现这样的故障是什么原因 点击:1013 | 回复:6



woilin1314

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1013
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2011-07-15 16:15:44
楼主

把变送器接到DCS上后,测两端电压是21.5V,断开后测是26V,现在变送器屏幕是亮的,但是不显示字,就是液晶不亮,还有个屏幕都不亮,都输出满量程。

有谁知道这个故障是什么原因么




woilin1314

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1013
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2011-07-17 21:54:46
1楼

是什么原因导致了变送器接入DCS后造成电源的变化,为什么接入前电源是26,接入后却变成了21v,有人能解释么

2002125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1517
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2011-07-18 08:24:25
2楼
单独接24V电源试一下,先判断是不是电源问题,感觉变送器问题大一些,DCS电源没问题

s_york

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2011-07-19 18:02:41
3楼
接入负载电压肯定有压降了,和线路长短也有关系,一般接入24V,现场可能只有十几伏电压了,不过一般电压不要太低都可以正常使用的。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2011-07-19 18:15:25
4楼

 

1、4 ~ 20mA回路中的电阻上的压降,随回路电流变化而变化,因此加载在变送器上滴端电压

       始终会随电流不同而变化鸟

      只要端电压,大于变送器允许滴最小工作电压,变送器滴输出电流,就与被测量,有线性关系鸟

 

2、屏不亮或屏木字,是屏害羞咧,或者有病咧,

 

3、输出大于22mA,多半是变送器坏球鸟,,,具体那坏咧,得拆机咧舌~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

wanghusan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2011-07-29 10:10:40
5楼

变送器一般是24V和4-20ma的集合信号,最好拆下dcs,给变送器独立加个24V电源,然后用手操器看起输出状态,如果正常的话说明dcs有问题,检查接线,安全栅,保险丝等

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-07-29 10:27:30
6楼
拆卸送到校准室接上电源还会出现这样问题么。