modscan和modsim 点击:5167 | 回复:5



wenbaolv

    
  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:88帖 | 1461回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:4554
  • 注册:2011年7月10日
发表于:2011-09-06 11:34:44
楼主
为什么modscan和modsim模拟的时候,插上网线时,两者同样的地址显示的数据是一样的,就是能正常接受数据,拔掉网线显示TCP/IP connection terminated?我是用本机模拟的,同时打开两个软件。计算机地址设成192.168.10.10.请问既然是用一台计算机模拟,拔掉网线和没有拔掉有区别吗?还有modscan和modsim有什么区别,我怎么感觉功能差不多啊。万分感谢!



welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2011-11-29 19:50:40
1楼

      ModScan32用来模拟主设备。它可以发送指令到从机设备(使用Modbus协议的智能仪表终端设备)中,从机响应之后,就可以在界面上返回相应寄存器的数据。

      ModSim32用来模拟从设备。它可以模拟采用ModBus协议的智能终端。主要用在HMI组态开发中,通过ModSim32改变寄存器状态的值,模拟智能终端的状态变化,来观察HMI画面的变化。使得画面的变量配置正确。

      ModSim32 和 ModScan32可以在同一台电脑中运行。用来模拟采用了Modbus协议的设备的数据收发过程。

cuojiucuole

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2011年5月02日
发表于:2012-11-09 14:15:06
2楼
回复内容:
对:welfare87关于      ModScan32用来模拟主设备。你好,请问在ModScan32中发送指令时有crc16校验没?

abysmal

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2178回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:11194
  • 注册:2001年10月26日
发表于:2012-11-09 14:18:55
3楼

有区别,除非你把地址改成127.0.0.1。

否则拔了网线,你的IP地址就不在了。

纵横军团-光脚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:758
  • 注册:2012年3月26日
发表于:2012-11-20 15:15:37
4楼
高手能不能说一下具体使用方法呀!谢谢了

WANCJ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2001年7月12日
发表于:2021-03-17 13:52:02
5楼

哪里有程序下载?