公司用的PLC继电器型直接驱动液压电磁阀,老是烧坏输出点,想问问液压电磁阀线圈功率问题。

DC24V的功率到底多大,如何计算电流?

看看下面的图的说法对不?



楼主最近还看过



O91013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2011年3月07日
发表于:2011-09-17 04:56:24
1楼
我们厂设备是PLC输出控制继电器,继电器控制24伏电磁阀。电磁阀用单独的24伏电源板。

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2011-09-18 06:24:40
2楼
可能还是通过继电器转比较合适…

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2011-09-18 20:55:45
3楼
自己顶顶帖子,也没有人回复呢?!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-09-18 22:01:34
4楼

电磁阀有大也有小,仅凭供电电压,就能得出电流?

楼主把简单的问题变成复杂化,其实可以直接用钳形电流表测量,只需几十元就可买到,表的分度值为0.01A,精度应该足够。

封锁一生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2010年11月12日
发表于:2011-09-18 22:05:35
5楼
你用继电器驱动不是好了,为什么要用PLC呢坏了多可惜www.hncgq.com

zl840913

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年5月30日
发表于:2011-09-19 09:45:56
6楼

你直接打电磁线圈的电阻嘛,应该液压电磁阀通电电流为1A左右,plc输出继电器总共能承受2A左右,所以带液压电磁阀时,一般都要用中间继电器转一下,这样才不容易烧坏点。

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2011-09-19 14:14:21
7楼
回复内容:
对:zl840913 关于

你直接打电磁线圈的电阻嘛,应该液压电磁阀通电电流为1A左右,plc输出继电器总共能承受2A左右,所以带液压电磁阀时,一般都要用中间继电器转一下,这样才不容易烧坏点。

内容的回复:其实目前国内的一些PLC继电器型触点根本承受不了2A电流。


steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2011-09-19 16:53:21
8楼
唉,一群外行
PLC的继电器驱动电磁阀单纯从电流上看是没有问题的。但是PLC继电器的使用条件是阻性负载,电磁阀是感性负载,电感量很大。在电磁阀断开的瞬间会产生很高的电压,烧蚀或者烧毁触点。
继电器还不能驱动白炽灯泡这类负载,虽然40瓦的灯泡工作电流只有0.2A左右,但是在其启动时,其电流高达3A,对于100瓦的灯泡,启动电流高达10几安,而正常工作才0.5A。
国内好多号称工程师的人不懂这些。唉

糊涂难得

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-09-19 17:22:56
9楼

同意楼上的观点,一般的问题不能复杂化,往往忽略了基础性的东西。

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-09-19 18:30:28
10楼

“老是烧坏输出点,想问问液压电磁阀线圈功率问题。”

1、觉得不是烧坏输出点;

2、觉得是电磁阀的线圈反电势造成的过电压击穿损坏! 

zcy0562139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2011-09-19 19:44:25
11楼
最好用继电器转接一下,要不你接个续流二极管试试吧。

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2011-09-20 07:26:16
12楼
回复内容:
对:steelen 关于唉,一群外行
老兄说的很有道理,按这种情况,接个续流二极管会好了!

hat

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:886
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2011-09-20 08:38:18
13楼
好一点电磁阀应该阀头内置续流二极管的

a1272646757

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2010年12月11日
发表于:2011-09-20 09:21:02
14楼
引用zcy0562139 的回复内容:最好用继电器转接一下,要不你接个续流二极管试试吧。



我公司的设备上就是用这方法

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-09-20 14:19:27
15楼

要加续流二极管才好。 