简述使用兆欧表测量电容器的绝缘电阻的方法
能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。
本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
兆欧表俗称摇表,表面标有符号“MΩ”。摇表的种类虽多,但都是利用双线圈测量机构的工作原理制成的。目前,在现场广泛应用的ZC系列便携式兆欧表就是由一手摇式高压直流发电机和一磁电式双动圈流比计所组成的。
使用兆表的方法如下:
1)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,将其接地并充分放电。对于电容量较大的被试设备(如大变压器、电容器、电缆等)一般放电时间不少于2分钟。
2)先判断兆欧表的好坏。将兆欧表放平稳,在未接线前摇动手柄到额定转速(或电动式兆欧表加以额定电压),此时指针应指“∞”;然后再用导线短接“L”和“E”接线柱,并轻轻摇动手柄,表针应指零(轻摇以免打坏表指针),这样才能认为该表是完好的。
3) 将被测设备的非测量部分均接地,然后把接地线接于兆欧表的“E”端;被测量部分用导线连接于“L”端。
4) 以每分钟大约120分钟的速度转动发电机摇把,对于电容器、电缆、变压器和电动机等大容量设备,要有一定的时间充电。绝缘电阻的数值应以兆欧表转动一分钟后的读数为准[如果指针达到满量程时应记为(量限)+。例如10000+,而不应记为∞]。
5)读取以上数值后,应在手柄转动的情况下戴下绝缘手套拆除连线,然后再停止转动,以防止由于被试设备上积聚的电荷反馈放电而损坏仪表。
6) 测完后,将被试设备充分放电,保证人身安全。
用兆欧表测量绝缘电阻的方法:
1)兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。
2)将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻)。 3)测量前应先对兆欧表做一次开路试验(测量线开路,摇动手柄,指针应指"∞")和一次短路试验(测量线直接短接一下,摇动手柄,指针应指"0"),两测量线不准相互缠交。
4)在测量时,兆欧表必须放平。以120r/min的恒定速度转动手柄,使表指针逐渐上升,直到出现稳定值后,再读取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上进行测量)。
5)对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备进行对地放电(兆欧表没停止转动时及放电设备切勿用手触及)。 6) 测量电容器、电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间。电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准。
测试前准备工作
1、根据被测电容器耐压大小选择合适的兆欧表,一般选择依据是电容器额定电压在500V以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表,电容器额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。
2、判断所选兆欧表的好坏,测量前将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。方法是将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件表明兆欧表状态良好,否则应换表再试。
3、切断电容器电路并对其进行放电,因为电容器是个储能元件切断电路后电容器本身带有电压,为了保证兆欧表及人身安全必须对电容器上残损的电压进行放电,其方法已经有专门的帖子介绍。
测试电容器两极板对地的外壳绝缘度
1、任意选择电容器的一脚用导线接入兆欧表的L端,兆欧表的E端接地,并将电容器的另一引脚及相连设备接地。
2、线路接好检查无误后,按顺时针方向转动兆欧表的摇把,摇动的速度由慢到快,当转速达到每分钟120转左右时,保持匀速转动,使表指针逐渐上升,当指针出现稳定值后,读取此时的绝缘电阻值。
3、停止转动手柄,对此时所测电容器的引脚进行放电,操作方法是将测量时的接地线从摇表上取下来与被测引脚短接把电容器被测极板上的电压释放掉。禁止在未放电状态下拆卸被测电容器引脚上的接线,防止触电发生。
4、再用同样方法测试另一个电容器的引脚对外壳的绝缘程度。
测试电容器两机板间的绝缘度
1、如果是无极性的电容器可以任意接线,若是有极性的电容器要把兆欧表的L端接入电容器的正极,然后按照测试电容器外壳绝缘度方法进行操作。
2、测试完成要对电容器进行放电后在拆卸接线。
整理数据与电容器的绝缘要求进行比对,看其是否超出规定,作出电容器绝缘好坏的判断。
1、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;
2、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将L和E两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;
3、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;
4、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;
5、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;
6、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);
7、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。
1)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,将其接地并充分放电。对于电容量较大的被试设备(如大变压器、电容器、电缆等)一般放电时间不少于2分钟。放电的目的是为了保障人身安全,并使测量结果准确。此工项操作应使用绝缘设备(如绝缘棒、钳)将接地线挂到设备上,不得用于直接接触被放电设备及放电导线。待被试电气设备放完电后,拆除它的所有对外连线。对于瓷套管一类试品,还要用干燥清洁的柔软布擦净表面。
2)进行正式测量前,应先判断兆欧表的好坏。将兆欧表放平稳,在未接线前摇动手柄到额定转速(或电动式兆欧表加以额定电压),此时指针应指“∞”;然后再用导线短接“L”和“E”接线柱,并轻轻摇动手柄,表针应指零(轻摇以免打坏表指针),这样才能认为该表是完好的。
3) 将被测设备的非测量部分均接地,然后把接地线接于兆欧表的“E”端;被测量部分用导线连接于“L”端。如果设备表面泄漏较大时,可加等电位屏蔽,屏蔽线接于兆欧表的“G”端,屏蔽环可用软裸线缠绕几圈后扎紧,其部位应靠近被测部分,但不要碰上,以免误测。
4) 测量时,以每分钟大约120分钟的速度转动发电机摇把,对于电容器、电缆、变压器和电动机等大容量设备,要有一定的时间充电。所以,绝缘电阻的数值应以兆欧表转动一分钟后的读数为准【如果指针达到满量程时应记为(量限)+,例如10000+,而不应记为∞】。设备的绝缘电阻值不能低于“电气设备绝缘交接试验标准”中所列的绝缘电阻标准。若要检查设备绝缘介质的受潮程度,可做吸收比试验,即在开始摇动手柄就应计时,15秒钟时读取一次数值,60秒钟时再读取一次数值。60秒与15秒绝缘电阻值的比值即为吸收比。当绝缘介质受潮时,吸收比趋近于1;绝缘介质时,吸收比的数值较大。
5)读取以上数值后,应在手柄转动的情况下戴下绝缘手套拆除连线,然后再停止转动,以防止由于被试设备上积聚的电荷反馈放电而损坏仪表。
6) 将被试设备充分放电,操作方法与(1)项相同。