有一朋友新装修的房屋,已住进去,控制箱有三个漏电保护开关,一次再换一漏电保护开关时,将控制箱的内的主空开断开,接上一漏电保护器后,在合上主开关时,出现另一漏电保护开关、主空开和外面的空开均跳闸,后经过检查无异常,重新合上开关后正常。为什么会出现室内空开、漏电保护器、主空开均跳闸?
要求:分析故障产生的原因及排除方法
阐述最详细,最正确的获一等奖
工控电力电源擂台每周一期,本期下周初结贴。奖项设置:
一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,
类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。
兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
感谢彩云兄的题目
楼主最近还看过
非常明显的触保跳开的线路对地短路,而且短路很厉害。短路后大电流烧熔分开了,导线没全断。长期通电时导线不会产生移动,一旦停电导线冷却,热胀冷缩导线产生了移动碰触了。
注意特别是穿越预制板孔洞的导线,一般情况下是不穿管保护的,那条线路只有它施工时最容易拉破导线皮,孔中往往有外露的钢筋。其二,埋入墙中的开关、插座不规范的安装,用绕接的方法连接暗藏在这些盒中接头没包扎好,引起的隐患瞬间碰触短路,而后分开。有没见过三线供电的厨房用电器(电饭煲、电水壶之类的),它所发生的碰壳短路,现象完全象题目所产生的现象相同。
注意空开上下匹配,主空开需要至少20A,分路空开2KW的单相带电机类(或变压器)电器配备15A的。家中有3匹及以上的单相空调配备触电保护器选择大于30MA的这样不会经常无故障跳闸。