90KW电机,电机额定电流166A,断路器选用250A的小不小? 点击:18529 | 回复:25



一品黄山

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-10-20 14:22:27
楼主
90KW电机,电机额定电流166A,断路器选用250A的小不小?



工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-10-20 14:44:10
1楼
可以呀。顺便问一下,啥型号的电机90KW   额流166A?

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-10-20 18:41:44
2楼

引用工控追求 的回复内容:可以呀。顺便问一下,啥型号的电机90KW   额流166A?




90K电机的额定电流在180A左右,可以选择250A的断路器。

然后根据启动方式调整长延时脱扣电流值即可。

数控鼠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2011-10-20 18:53:41
3楼

没有问题。请问电机如何启动?

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-10-21 08:02:48
4楼

直接启动,我怕瞬时电流太大造成跳闸。前两天一个55KW的电机选的125A的空开就小了,上电就跳闸,怕这个也小了。

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2011-10-21 08:10:19
5楼
90KW电机直接启动,250A肯定小

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2011-10-21 08:37:44
6楼
只接启动,启动电流是额定电流的陆柒倍的呀!是工艺要求一定要直接启动?否则改一下么

yuxiaomin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2011-10-21 08:49:37
7楼
90KW的电机。额定电流166A。和我们常规电机有差距哦。楼主什么电机呀?直接启动小了

玩玩电,跳跳舞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1002
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2011-10-21 15:03:11
8楼

玩玩电,跳跳舞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1002
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2011-10-21 15:03:12
9楼

玩玩电,跳跳舞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1002
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2011-10-21 15:05:41
10楼

按标准90KW电机要用400A的开关

华洋电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2010年3月20日
发表于:2011-10-21 19:06:01
11楼
同意应该最小得400安   

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2011-10-21 20:51:42
12楼
开关受得了,变压器受得了吗?开关选用高分断和电机保护型的250A也能启动。如果是国产的,最小也得315A.

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-10-21 22:18:29
13楼

项目中经常遇到90K的电机,我都是选择250A的塑壳,为了避免启动时的电流冲击影响到开关的正常工作,一般会将长延时脱扣电流调大。

楼上几位说的用400A空开确实偏大了,运行后对电机很难起到保护的作用

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-10-21 23:18:06
14楼
各位我们一直用的LG的塑壳,上面只有一个红色实验按钮,延时脱扣电流能调整?怎么调啊?没有调的旋钮啊?

zhnag8670

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2011-10-22 08:47:36
15楼
欧洲电机,电压400v-440v,常用在平方转矩负载,进口设备很多

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-10-22 15:54:32
16楼
引用今生缘 的回复内容:各位我们一直用的LG的塑壳,上面只有一个红色实验按钮,延时脱扣电流能调整?怎么调啊?没有调的旋钮啊?


如果是采用直接起动方式,那么只好选择电机专用型的塑壳断路器,上边有电流及延时调整旋钮。400A的不缺钱时可以用,呵呵!

zlgang666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2011-10-23 18:30:07
17楼
90kw的,250a的空开肯定小,安全起见空开最小也得320A

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-10-23 20:04:14
18楼

90KW电机,电机额定电流166A,断路器选用250A的小不小?

一般用在风机上是没问题的,90KW的电机直接起动说明使用者是混账,哈哈,不用变频器或者软启动器起动,至少也要用减压起动啊。用在水泵上要用止回阀,断路器都有反时限动作设置的,应该可以。不过如果是使用在其他需要满负荷起动的场所,起动电流可以达到4-6倍额定电流,你这个就小了,哈哈,看负载吧。

血狼w

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3346
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2011-10-25 13:49:18
19楼

可以啊,绝对没问题,实际工程经验担保

不用考虑启动电流

因为:配电用的塑壳断路器都可以承受10倍的瞬时电流

          电机用的塑壳断路器更可以承受12倍的瞬时电流
         90KW的电机直接启动可以呀,只要你的供电变压器有做够的空余容量,这样就不会造成线路压降,对其它设备运行没有影响,就行了。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-09-03 10:22:54
20楼
90kw电机额定电流160+正常,小电机额定电流一般是大于2倍功率千瓦数,大电机一般小于2倍功率千瓦数