故障现象:恒速直流过电压
变频:315kw/电机:250kw
负载:反击式破碎机
正常运行过程中,电网电压420V-430V,直流电压波动:580-620v,540-740v,出现恒速过电压现象;脱开负载拖电机运行,直流电压正常;想不通?!求教各位高手!!!急!!!
HOTEAM
破碎机属于典型的冲击性负载。系统运行时的冲击惯量较大或减速时间过短都容易出现恒速过电压现象。
原因如下:定子频率的下降过快,而转子的速度下降偏缓,导致出现负转差,此时机械能将转化为电能,由于通用变频器的输入为整流桥,无法该回馈的电能送回电网,如果回馈能量过大导致变频器的直流母线电压升高超过运行值,此时变频器将进行过压保护。
很明显,减速时最容易发生,但恒速和加速时也可能会发生。只要电机是负转差运行,就会发生。 解决办法就是加大外置制动电阻