电机对地绝缘500兆欧,相间绝缘500兆欧,用万用表测量各包阻值平衡。一开空气开关就跳,电机发热。查不出是什么故障,这种现象一碰到两回了。(正在使用中的电机,突然这样。)
能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。
本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
运行中的电机,及先前运行好好地电机,偶然性的在电机启动时空开跳闸电机发热现象,测量电机对地、相间绝缘都很好,偶是这么理解的。
出现这个问题有有很多可能,比如启动中电机所带负载较大,造成电机过负荷无法启动,电机停止发热。运行中的电机突然负载变大造成电机过负荷停止运转,电机轴承与负载的连接出现应力造成电机轴转动不平衡过热引起继电器保护,电机风扇散热不好,导致电机过热,长期的电机散热不好导致电机内部线圈绝缘降低,在运行中出现线圈短路现象。电机在启动中偶发性缺相造成保护。
所以这样的故障最好是在出现故障时首先来到现场进行查看,看看电机启动中有无噪音、振动、啸叫或者嗡嗡叫的声音,是否过负载,开机前先人工盘车看电机轴是否出现抱死、卡死现象,离负载启动观察启动状况,加负载运行中观察电机转动情况,检测所有的线缆接线看有无松动现象。