在一些高压柜有时需要配直流屏,这直流屏的电池应该如何配置?电池的容量和数量。
能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。
本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
哥就是做这块的,先占楼再答题。
蓄电池的选择要分两步,第一是确定电池的电压,也就是根据需求的电压和实际电池的单节电压来选择。
比如现在直流屏大多要求DC220V的电压,而市场所销售的铅酸蓄电池的单节电压在DC12V,所以就只能考虑将电池串联起来满足电压的要求,电池的节数N=220V/12V约为18节电池。
第二步就是选择电池的AH数了,根据能量守恒得:电池容量(AH)*电池电压(V)*电池放电率=放电时间*负载功率
其中放电率只和电池的放电时间有关,放电时间越短放电电流越大,放电率就越小。比如放电十分钟的放电率为0.3,三十分钟只有0.5,60分钟为0.6,90分钟为0.7
比如,直流屏的负载为20KVA,放电时间为1小时,依据公式得电池选择150AH
充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份C10指的是电池的10小时放电容量,200AH的电池现在大多是配置4台10A的模块。其中2台电池均充电时用,1台共常用负荷,1台备份。
变电站的直流屏电池一般都是
2V,6V,12V一般情况选择40AH的,回路多的情况选用65AH的,电操机构应该选大一点容量。一般来说,老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多。 普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。 真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,给你介绍个简单的: 直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1~0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此 上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。据此可得: 蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz 蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A)
在配置直流屏时首先考虑直流屏所需投资,在投资预算以内选用功能最好、最稳定、维护量最少的蓄电池,这个有普通铅蓄电池、镉镍电池,一般的选择依照负荷电压等级选择电池数量,依照负荷事故状态下最大用电负荷选择电池容量,虽然按照负荷性质,电池容量越大其耐冲击能力越强,其安全性越高,但是其投资必定要增大,因此在预算范围内尽量使用大容量的电池。
根据负载的电压等级选择蓄电池数量,若所用的蓄电池为12V在负荷电压等级是110V时选用9块蓄电池,若是220V选择18块蓄电池,若选用的蓄电池为2V则在负荷110V时需要55块蓄电池,在负荷是220V时需要110块蓄电池,但由于市场上现在广泛使用的是12V的成品蓄电池,除非在高容量的事故负荷下,大部分蓄电池都使用了12V的电压等级,节省了蓄电池组的空间。
选择电池容量前要先确定负载的性质,直流负荷按性质分为经常负荷、事故负荷、冲击负荷。经常负荷是指直流电源在正常和事故状态下均能可靠提供直流电源,在信号装置、继电器保护、自动装置中提供电源起到保护、控制、自动和通信系统提供电源。事故负荷是指在交流电源停电后必须由直流系统供电的负荷,如UPS、继电器保护、自动装置、通信装置等设备的负荷。冲击负荷是指交流电源断电后在极短时间内施加的大电流负荷,如断路器分、合闸操作等,根据三种负荷性质计算出事故状态下的直流持续放电容量。
蓄电池的容量配置不仅要知道事故状态下负载所需要的直流电流,还需要知道电流所需要的时间,以及蓄电池的容量系数,蓄电池的环境温度,蓄电池的终止电压容量,以及负载的重要程度。
一般在220KV的变电站直流系统的蓄电池要选择两组电池,电池容量是150AH-200AH,110KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是100AH-150AH,35KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是50AH-100AH。
高压室内的直流屏主要的作用就是为高压开关的合闸机构提供电源,直流屏作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。 直流屏组成:交流电源、整流装置、充电(稳流+稳压)机、蓄电池组、直流配电系统。蓄电池组的容量和数量选择一般按以下要求来选:
1:根据需求的电压和实际电池的单节电压来选择。
2:选择电池的AH数,根据能量守恒定律:电池容量(AH)*电池电压(V)*电池放电率=放电时间*负载功率,放电率只和电池的放电时间有关,放电时间越短放电电流越大,放电率就越小。
来吧加入我们群吧一起讨论啦
如果有时间就请加入189712471工控技术交流群
184149136《原创军团》第001团
190089622中国工控网HOTEAM军团
75266760工控战略联盟-一个商机一起挣 钱的工控群
进行资料的信息共享
北京时代山源http://a.gongkong.com/customer/bjshanyuan/as.asp#2,它SIEMENS的资料这么多的啦,大家可以找的啦
北京天运顺通科技发展有限责任公司
//www.unitedbga.com/common/companypage.aspx?Type=company&CompanyID=8-8463-26F738EADB38西门子产品中国一级代理商,罗克韦尔A-B高级系统集成商,法国彩虹组态软件PcVue中国区总代理,台达PLC,变频器,触摸屏等北区一级代理商
http://bbs2.gongkong.com/Details/200803/E-B3E2-96369D1B1300-1.shtml
http://bbs.gongkong.com/Details/201112/2011120115434100009-1.shtml
//www.unitedbga.com/webpage/forum/201102/2011020709205000001-1.shtml
这两个网页有空去看一下,
关于如何确定直流屏蓄电池容量http://www.xcd3.com/a/xinwendongtai/jishuzixun/124.html,直流屏蓄电池容量确定会有很高的参考价值。