控制柜内的电线用什么规格 点击:2152 | 回复:4



pTale

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:41帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2011-12-31 09:46:34
楼主

我们目前用VDE0281/IEC227的单芯软线或多芯PVC线,怎样找国内同规格的线?

RV,AVR,KVR都是单芯电线,应该用哪个?

RVV,AVVR,KVVR都是多芯的护套线,又该怎么选?

另外用国内的线的话有什么明显差别吗?

谢谢了




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-12-31 10:42:54
1楼

控制柜大多用BVR铜线。在一些防火要求较高的场合使用ZBVR软线

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-12-31 10:54:43
2楼

1、控制柜内,按开关、保护器件的额定电流选用不同截面的硬绝缘铜导线;

2、柜、门之间的二次控制线、信号线,用同规格绝缘软导线;

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-12-31 11:36:26
3楼
我们都用BVR铜线。大的用铜排。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-12-31 13:37:49
4楼

应该按照配线是的电流大小来选择规格,通过配线的简易程度来选择软线还是硬线,比如各种控制卡件的配线选用软线,各中配电线缆使用硬线。