如何用MCGS和s7-200实现通讯数据采集 点击:5693 | 回复:8



abc626

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:515
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2012-01-19 22:29:55
楼主
求助帖5分-已结帖
朋友们好,我现在用的笔记本电脑装有MCGS通用软件,还有一台西门子200PLC,数据线有USB转232,还有232转485.另外还有一个PPI编程电缆,我用自由口监控200时为什么数据监测不到呢,读写都不行。想请问高手我应该如何设置呢。我想监视和控制输出点


楼主最近还看过



阿水

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-01-20 07:07:46
1楼

1, 不明白你所说的监视和控制输出点 是从S7-200的PLC软件中进行的还是在MCGS软件中进行

2, PPI编程电缆最好用原装,还有就是USB转232的线最好要质量好点

3, 两个软件不要同时打开使用,端口会被占用

Tianjun

  • 精华:3帖
  • 求助:52帖
  • 帖子:572帖 | 5540回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:32368
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2012-01-20 08:25:39
2楼
232,485可以,我用串口的编程电缆通过

caojie0723

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:45帖 | 2883回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22503
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-01-20 08:56:12
3楼

1 查找端口设置问题

2 检查mcgs的工程文件是否正确

chenshiji2006

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:532帖 | 7001回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:66978
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-01-20 20:21:00
4楼
哥们,在昆仑通态官方网站有教程下载

陈石头

  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:434帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54989
  • 注册:2008年3月07日

陈石头

  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:434帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54989
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-01-21 12:33:39
6楼
1、S7-200默认设置即可,即使用PPI,不用自由口,MCGS支持PPI协议。
 2、MCGS侧按软件帮助设置即可,需要注意的是串口父设备中端口号一定要设置正确,因为你电脑上的串口是用USB转的。
 3、硬件接线,使用USB转232转PPI编程电缆。

chenshiji2006

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:532帖 | 7001回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:66978
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-01-21 17:22:38
7楼
http://www.mcgs.com.cn/sc/down_list.aspx?cid=32昆仑通态教程···下来看看里面有教你怎么添加设备驱动的

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-15 10:22:48
8楼

485是基于232串口通信标准衍生出来的一种远距离,半双工通信的硬件标准,相对于232标准来说,485采用差分信号进行收发,可以得到更好的干扰抑制效果,所以通信距离更远,理想状态可以达到1.2KM的通信距离,另外485适用于多设备组成总线使用;由于其是半双工的工作模式,所以在发送时不可接收,接收时不可发送,而232信号属于全双工,接收的同时也可以发送。自由口做数据监视,这个描述表达本身是缺少很多条件或者问题不清晰的, 存在问题:a、使用编程软件监测还是使用MCGS监测? 如果编程软件监测只能基于PPI通信,不可基于自由口通信,  如果是MCGS监测,需要关闭编程软件,并驱动号USB转COM口,并且COM口被识别在MCGS软件内;b、使用自由口通信,需要前面在PLC内部编辑上自由口通信的程序,如果没有正确程序是无法通信的; c、 确认USB转232, 232转485的硬件转换是否有问题;