关于AB PLC ControlNet 的网络规划问题 点击:4473 | 回复:5



zhhangweei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年12月31日
发表于:2012-02-25 22:30:36
楼主
我现在在做AB PLC 我是一个主站下面带三个子站,当我把主站的站号设成是1,三个从站的站号设成2,3,4的时候,网络规划的时候正常通过,系统正常。可是我想把主站设成是5,三个从站的站号设成2,3,4的时候,为什么在网络规划的时候就会提示The online scanner at address 01, slot 00 is not responding. However, its scanner signature is configured in the online active keeper. 我在RSLogix 5000这个软件里面组态时已经改了地址了,请问我还需要改什么吗?谢谢了啊!主要是以后要做冗余需要再留出一个预设站号,所以要这样设,可就是不行,不知道为什么。接线都没有动过。


楼主最近还看过



chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-02-26 09:12:12
1楼

你把主站的地址改过以后,有没有把PLC的硬件重启。很明显PLC先去找的1号主站,结果没找到。或者AB的PLC默认主站必须是1吗?没用过control net的网络,不清楚会不会默认主站。但是别的网络像devicenet,componet都没有这样的情况呀。

无聊的和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2012-02-26 11:45:21
2楼
引用 chenminglei0509 的回复内容:你把主站的地址改过以后,有没有把PLC的硬件重启。很明显PLC先去找的1号主站,结果没找到。或者AB的PLC默认主站必须是1吗?没用过control net的网络,不清楚会不会默认主站。但是别的网络像devicenet,componet都没有这样的情况呀。


他应该是没有设置好,还有他有没有下载成功哇

钓鱼鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:58帖 | 2123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3884
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-02-26 23:04:38
3楼
 这个地址可能没有改,在RSNETWORKS里面有个地址范围,地址范围如果设定的小于这个范围,就会有问题

zhhangweei

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年12月31日
发表于:2012-02-26 23:05:23
4楼

我都下载成功了,PLC也重启了,可是The online scanner at address 01, slot 00 is not responding. However,应该说的是1号地址的0号槽吧,一般只有从机架才会这样配的,不知道是不是要在RSNetWorx for ControlNet软件里设置什么,或是哪里清除点什么,感觉不管怎么弄只能主机架配1,从机架配2  3  4,把主机架换成别的站号,或者把子机架设成是1也没有用,因为是第一次配的时候是主1,从2  3  4 的,不知道是不是要清除以前的网络重新配,郁闷啊 整个系统就差这步了。

zhhangweei

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年12月31日
发表于:2012-02-26 23:08:59
5楼

RSNetWorx for ControlNet规划是不是应该先在线,然后使能编辑,然后再RSNetWorx下设置最大地址什么的参数,最后在保存的,所以我开始的时候改不了的。谢谢几位热心人。