西门子CPU226俩端口分别与电脑和触摸屏同时通讯时会烧坏串口 点击:2069 | 回复:7



郭洋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1407
  • 注册:2009年12月04日
发表于:2012-04-21 14:00:33
楼主
求助帖50分-已结帖

分别与其中一个通讯正常,同时通讯时出现烧PLC端口的问题,请教各位?



楼主最近还看过



第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 4224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2012-04-21 16:52:34
1楼

地电位不一样。

在PC到PLC之间加入隔离,或者统一地电位。

EBN战略军团总司令-宝马760LI

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:186帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-04-21 22:04:49
2楼

你的可能是plc电源接地问题,不是你使用端口问题。建议你把电源接地,电缆用原装电缆。这样你用端口和屏还有pc都应该不会出现烧端口问题。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:46帖 | 1815回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8255
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2012-04-22 10:12:32
3楼
经常这样用,没有碰到过这种问题!

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-04-22 11:18:01
4楼

是不是某一个端口时常串入高电压啦,还是干扰太重,等电位端子连接

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2012-04-22 19:48:51
5楼
没遇到过这样的问题,应该是电控柜接地有问题

色布欧美

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1023回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 20:38:27
6楼
引用 大话东游 的回复内容:经常这样用,没有碰到过这种问题!



LQDZ68

  • 精华:22帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:115帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2012-04-23 21:41:02
7楼
我也经常这样用,没有碰到过这种问题