星三角启动,接触器如何选择? 点击:3383 | 回复:6



jl5213344

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-19 09:30:04
楼主

请问星三角启动中接触器应该如何选择,星形接触器是否可以选择小一型号的?是按照额定电流的1/根3来选择么?

另外我还想问在PLC的选用中是继电器输出和晶体管输出哪一种更常用呢?

初接触,请包涵。




王者之师------维羞电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5381
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2012-07-19 09:35:14
1楼
星形接触器是否可以选择小一型号,PLC的选用,我们继电器输出用的多一点。

kaixinmin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2012-07-19 10:35:51
2楼
星三角电流切换时切换相电流,电流可以适当选小点,但为了安全可靠,最好是按照线电流选,比较耐用点,PLC选用按照实际情况,需要高速输出可以用晶体管,普通用就用继电器就可以

ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-07-19 11:26:45
3楼
引用 kaixinmin 的回复内容: 星三角电流切换时切换相电流,电流可以适当选小点,但为了安全可靠,最好是按照线电流选,比较耐用点,PLC选用按照实际情况,需要高速输出可以用晶体管,普通用就用继电器就可以



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-07-19 12:18:12
4楼

引用 王者之师------维羞电工 的回复内容:星形接触器是否可以选择小一型号,PLC的选用,我们继电器输出用的多一点。


1、与启动过程相关;

2、如果星形接触器只是接通Y接电路,断开的是Y接启动后的电流,可以按电机额定电流选用;

3、如果星形接触器要接通Y接启动电流,要按2-3倍的额定电流选用;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-07-19 12:21:57
5楼

4、我给你个图,这个Y接接触器可以按额定电流选用,只是接通Y接电路,断开的是Y接启动后的电流;

 

点击查看原图

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-07-19 16:02:19
6楼

跟主回路的接法有关,上面刘工的图,KM1就要选的大。