现在有一台韩国的喷砂机,今天要去使用这台设备时发现,除尘电机不能正常工作,系统报警,那台电机是星三角转换的,经检查后发现当动力不给时,操作回路星三角能正常工作,但是只要动力一给,电机只转了一下就停了,此外还发现PLC400的EXTF红灯亮了,小弟束手无策,请各位大侠给点方案,



yxyz1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2012年9月16日
发表于:2012-09-16 10:30:10
1楼

有可能是变频器输出到电机有问题,查一下电机三相对地绝缘,相间绝缘,变频器到电机的电缆三相对地绝缘,相间绝缘,看看电机有没堵转,看看主回路有没哪里空开,接触器接触不良

yxyz1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2012年9月16日
发表于:2012-09-16 10:30:25
2楼

有可能是变频器输出到电机有问题,查一下电机三相对地绝缘,相间绝缘,变频器到电机的电缆三相对地绝缘,相间绝缘,看看电机有没堵转,看看主回路有没哪里空开,接触器接触不良

xinyu276707672

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2012年9月21日
发表于:2012-09-21 16:35:33
3楼
PLC外部故障。通讯或者其他I/O卡件引起的。

zhuyongli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2004年10月07日
发表于:2012-09-28 09:23:29
4楼

外部故障,是否有PLC的Profibus-DP的从站因电机启动干扰丢失情况,查看CPU的诊断缓冲区信息即可。

pagesev

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40654
  • 注册:2008年7月28日
发表于:2012-09-28 10:04:44
5楼
外部故障,应该不是PLC引起的

hit_mhl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2012-10-10 14:14:02
6楼

外部故障