(急!!!)低压电容柜开关故障跳闸 点击:2354 | 回复:9



mr2004301

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年8月23日
发表于:2012-08-23 11:37:16
楼主

1台电容柜。配置为:1.总刀闸开关2.总互感器和电流表3.支路微型断路器4.支路接触器5.支路电容器

每路电容为25KVar,微型断路器为63A

 

故障现象为:投入3路电容时,总电流表突然指示电流高达300多A,(正常电流应该为100A左右)。持续10秒左右,微型断路器跳闸。2小时左右时间内,12路开关全部跳闸。 有时工作一天一路也不跳闸。

 

现场情况为:800KVA变压器,实际使用负荷很少,大约200KW,空气温度26度左右,主要设备为塔吊7台,对焊机若干台。 对焊机工作时跳闸现象较多。

 

请帮忙分析一下故障原因是什么。谢谢!




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-08-23 11:55:41
1楼

之前工作正常吗?

检查电容器和接触器是否有损坏,可能是对焊机产生的谐波击穿电容器,而对焊机跳闸的原因是谐波含量过大 。

原创军团-江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-08-23 12:10:12
2楼
建议测量下配电系统的谐波,怀疑是谐波引起的跳闸!

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-08-23 12:23:01
3楼
引用 原创军团-江湖走走 的回复内容:建议测量下配电系统的谐波,怀疑是谐波引起的跳闸!

更换电容试验

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-08-23 13:09:55
4楼
治理谐波就找电X哥吧

mr2004301

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年8月23日
发表于:2012-08-23 13:11:19
5楼
现场测试现场谐波不是很大,跳闸现象只是一天当中 出现几次。其他时间,运行正常。跳闸的过程就是10几秒内,电流放大了好几倍,然后就跳闸了。

WOYAXIAOHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2012-08-23 13:22:42
6楼

回复内容:
对:HOTEAM关于治理谐波就找电X哥吧 内容的回复:



电X哥是谁

 

WOYAXIAOHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2012-08-23 13:24:17
7楼

回复内容:
对:HOTEAM关于之前工作正常吗?检查电容器和接触器是否有损坏,可能是对焊机产生的谐波击穿电容器,而对焊机跳闸的原因是谐波含量过大 。内容的回复:



电容器没坏,对焊机也没坏,只是一个现象:电容柜总电流突然放大几倍,保护电容器的开关跳闸

 

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-08-23 16:05:08
8楼
引用 WOYAXIAOHAO 的回复内容:回复内容:对:HOTEAM关于之前工作正常吗?检查电容器和接触器是否有损坏,可能是对焊机产生的谐波击穿电容器,而对焊机跳闸的原因是谐波含量过大 。内容的回复:电容器没坏,对焊机也没坏,只是一个现象:电容柜总电流突然放大几倍,保护电容器的开关跳闸 



系统中有大的感性负载吗?发生了谐振?

WOYAXIAOHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2012-08-24 16:00:13
9楼

回复内容:
对:HOTEAM关于引用 WOYAXIAOHAO 的回复内容:回复内容:对:HOTEAM关于之前工作正常吗?检查电容器和接触器是否有损坏,可能是对焊机产生的谐波击穿电容器,而对焊机跳闸的原因是谐波含量过大 。内容的回复:电容器没坏,对焊机也没坏,只是一个现象:电容柜总电流突然放大几倍,保护电容器的开关跳闸 系统中有大的感性负载吗?发生了谐振? 内容的回复:



系统设备主要就是  对焊机 塔吊   其他就是小设备,空调,水泵,照明等。

如果是L C谐振,怎么简单的处理一下,不让开关跳闸?