有问有答之:台达伺服驱动器上电就报警ALE14如何处理? 点击:4008 | 回复:1



纵横军团总司令-宝马760LI

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-09-04 22:01:20
楼主
ALE14是正向极限异常报警,因为出厂参数设置正反向极限和紧急停止这些保护性的DI点都是常闭接点,在没有信号时则会报警。在上位控制器已经连接了这些保护信号或者不需要这些保护信号时可通过以下方法消除报警:参数P2-15设为122或0,或者直接短接DI点。



纵横军团-黑丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:47帖 | 1885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8955
  • 注册:2011年10月27日
发表于:2012-09-05 08:43:35
1楼
               了解之        

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师