求教如何设置富士变频器多段速 点击:13092 | 回复:5



#天涯

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2012-10-07 06:38:08
楼主

请教如何设置富士FRN5.5G1S-4C变频器的多段速控制?我设置的参数如下:

运行频率来源      F01=1    模拟量输入通道0-10V 端子12

运行指令来源      F02=1    外部端子FWDREV

加速时间          F07=3    

减速时间          F08=3    

输出频率          F31=1    模拟量输出通道,端子FMA

快速命令          E01=0    快速,端子X1

快速频率设定      C05=50   HZ

现场还没有送电无法试验,这样设置可以吗?  

 



楼主最近还看过



深圳市华翔电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1022
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2012-10-07 14:59:34
1楼
频率来源你都选择是模拟量输入的,怎么会得到多段速呢?

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-10-07 15:23:42
2楼

首先你必须接线正确,就是你需要控制的速度的开关---接到X1--x7等的接线端子里面去;比如接通X1,然后你设定X1接通后变频器需要运行的频率;同时你的输入信号必须选择多段速设定;

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2012-10-07 20:56:48
3楼
是这样的变频器即有模拟量输入也需要快速运行,楼上这位朋友,你的说明书是富士FRN-MEGA系列的吗?我看到的是E01和C05两个参数是多段速呢?

wx780517

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年12月25日
发表于:2012-10-31 07:41:58
4楼

用外部端子控制它的速度怎么调

dylhh1976

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2009年5月01日
发表于:2012-11-03 15:17:23
5楼

首先F10设置为10,F02设置为0.选择控制方式。然后设置程序步号,C22-C28,然后设置运行频率及时间。同时注意接线正确。

 