1:使用CPU 315FET 200S时应如何避免出现通讯故障消息? 
     使用CPU S7 315F  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收通讯故障消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。 

    S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1  6ES7138-4FA00-0AB06 ES7138-4FB00-0AB06ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,监控时间设定为150毫秒



内容太多,直接发布文件,不一一贴出来了




学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:12:03
1楼

2:DP从站不可用时,PROFIBUSS7-300 CPU的监控时间是多少?   
    使用CPUPROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。 

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:20:46
2楼
3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障??????如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则?S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,C?PU仍保持运行。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:20:51
3楼
4:为S7?CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题??????请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。?因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个?256?字节输入的过程映像的?254?号地址上组态一个输入双字。?如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:28:28
4楼

 9711.2. STEP7中打开一些对象时出错是什么原因?
   有的时候您在打开某些项目中的对象时,STEP7会弹出报错窗口,错误信息为 ’*.dll’文件无法被装载,代码是257:5

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:29:06
5楼
5:在S7?CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:??????输入和输出??????标记??????数据块中的数据??????定时器和计数器功能数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。??????单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。??????双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。??必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:29:14
6楼
6:可以将S7-400存储卡用于CPU?318-2DP吗????????在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K...?(Flash?EPROM)和6ES7951-1A...?(RAM)的“短”>?存储卡。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:09
7楼
9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢???????在硬件配置中,通过CPU?>?Properties?>?Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”>?域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:16
8楼
10:如何通过PROFIBUS?DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送???????在主站plc可以通过调用SFC14?“DPRD_DAT“和SFC15?“DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1?“DP_SEND“?和FC2?”DP_RECV“完成数据的交换。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:19
9楼
11:可以从S7?CPU中读出哪些标识数据??????通过SFC?51“RDSYSST”可读出下列标识数据:?可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC?51和SSL?ID?0111并使用下列索引:?????1?=?模块标识?????6?=?基本硬件标识?????7?=?基本固件标识

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:22
10楼
12:在含有CPU?317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?????为了通过一个S7连接在使用CPU?317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:25
11楼
13:对于紧凑CPU?313C-2?PtP和CPU?314-2?PtP作业同步处理需要注意什么?????在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。????即:?只要SEND作业(SFB?63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB?64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB?64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB?63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB?63或FETCH作业、SFB?64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB?65)。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:28
12楼
14:可以将MICROMASTER?420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU?317T一起运行吗??????可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE?611U、MASTERDRIVES?MC或SINAMICS?S必须和CPU?317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:31
13楼
15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)???????两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:35
14楼
16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67?和?SFC68?进行通信??????对于单向基本通信,使用系统功能?SFC67?(X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65?(X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66?(X_RCV)记录。?????两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多?76?字节的用户数据。对于S7-300?CPU,数据传送的数据一致性是?8?个字节,对于S7-400?CPU则是全长。?如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:40
15楼
17:什么是自由分配?I/O?地址????????地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在?STEP?7?里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。???????自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的?S7-300?的组态。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:31:59
16楼
18:诊断缓冲器能够干什么??????更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因。??????诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满,?最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW?Config中通过参数进行设置。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:03
17楼
19:诊断缓冲器中的条目包括哪些???????1)故障事件???????2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件???????3)用户定义的诊断事件(用SFC52?WR_USMSG)?????在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:07
18楼
20:如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP?7项目????????为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:???????1)首先归档STEP?7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。??????2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC?>?Module?Information?>?Memory"。在此,在"?Load?memory?RAM?+?EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。????????3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:17
19楼
21:CPU全面复位后哪些设置会保留下来????????复位CPU时,内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据,以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来。除了加载内存以外,计时器(CPU?312?IFM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问。?????重要事项:重新设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:21
20楼
22:为什么不能通过MPI在线访问CPU???????如果在CPU上已经更改了MPI参数,请检查硬件配置。可以将这些值与在"Set?PG/PC?interface"下的参数进行比较,看是否有不一致。??????或者可以这样做:打开一个新的项目,创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将"空"项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU?然后重新打开CPU的电压,将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口的当前设置,并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接。?这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。