关于RSview32通讯问题,很费解啊。 点击:2021 | 回复:4



cuojiucuole

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2011年5月02日
发表于:2012-10-30 11:33:48
楼主
现有一台工控机,无com口,8台电表支持RS 485 MODBUS通讯,怎么实现工控机上RSview与电表直接通讯呢?由于项目成本,PLC买不起啊。



bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-10-30 11:52:06
1楼

通过modbusRTU方式进行组网;但还要看RSview是否有modbusRTU的驱动才行;没有COM的话;可以加一个PIC板卡转COM口的;最好选一个一带4的分开通信比较好;

 

如果不支持modbusRTU的驱动的话;可以通过OPC来过度一下;使用OPC服务器带modbusRTU驱动的;先和仪表通信正常了;再用RSview来读取OPC比较通用!!!

 

希望你能成功!!

 

板砖拍你脸

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:554
  • 注册:2012年9月26日
发表于:2012-10-30 12:10:19
2楼
OPC的方式,比较可取。

cuojiucuole

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2011年5月02日
发表于:2012-10-30 19:41:59
3楼
回复内容:
对:板砖拍你脸关于OPC的方式,比较可取。 内容的回复:


能具体一点吗?我是新手,太多不懂了,谢谢

cuojiucuole

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2011年5月02日
发表于:2012-10-30 19:45:39
4楼
回复内容:
对:bhdxzgp关于通过modbusRTU方式进行组网;但还要看RSview是否有modbusRTU的驱动才行;没有COM的话;可以加一个PIC板卡转COM口的;最好选一个一带4的分开通信比较好; 如果不支持modbusRTU的驱动的话;可以通过OPC来过度一下;使用OPC服务器带modbusRTU驱动的;先和仪表通信正常了;再用RSview来读取OPC比较通用!!! 希望你能成功!! 内容的回复:


rsview怎样读取后台数据,在哪发送报文,望前辈能耐心点拨一下