求助 变频器的输出功率怎么计算 点击:13226 | 回复:8



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-11-16 13:40:42
楼主
求助帖5分-已结帖
如题目,很一般的变频器,没有时时变频器输出功率显示,如何根据变频器输出电压,电流,计算出比较接近实际的输出功率啊,这个功率和该变频所带电机输出的功率一致吗?有碰到的过的朋友吗,指点一下啊。



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-11-16 13:42:04
1楼
根据公式
      p=根号3×U×I×功率因数×效率
      这样计算对变频器输出的情况而言可用吗?兄弟们,过来讨论下哦。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-11-16 16:52:07
2楼
变频器几乎不耗能,你可以认为所带的电机输出功率折算成的输入功率就是变频器输出功率。

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2012-11-16 16:52:14
3楼

1变频器功率与电动机功率相当时为最合适,以利于变频器在高效率状态下运转

2在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,并且应略大于电动机的功率

3当电动机属频繁启动,制动工作或处于重载启动且较频繁时,可选取大一级的变频器,以利于变频器长期,安全地运行

4电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作

5当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利于达到较高的节能效果

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 1235回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-11-17 09:51:30
4楼
功率=1.732*线电压*相电流*功率因数,只是功率因数比较难确定,
铭牌上的功率因数是电机满载运行时的功率 因数,和实际的可能有所不同

cl0201

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年8月30日
发表于:2012-11-18 21:12:02
5楼
这个问题好,等高手解答

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2012-11-18 21:25:04
6楼
加个功率计,实时显示不更好,电压、电流、功率因数、功率都有了

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2012-11-18 21:54:43
7楼

公式应该是这样的p=根号3×U×I×功率因数×效率;

不过变频器输出的效率可以算是1的,然后功率因数基本可以达到0.99,应该是和所带电动机的输入功率一样!

WOAIFENGHUI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年3月12日
发表于:2013-12-03 14:01:21
8楼

搞笑,能达到0.99


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师